加入五千万化工人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
1. 对导向管有什么要求? 要求导向管不积存污物,应设计成能随时排出污物的结构。 2. 设置灭火蒸汽管应符合哪些规定? 灭火蒸汽管应按以下规定设置: (1)辐射室灭火蒸汽管的数量一般应按100m3,辐射室体积设置一个公称直径为40mm的灭火蒸汽管。 (2)采用带堵头的回弯头时,或在介质腐蚀性强,冲蚀性强的焊接弯头箱内,均应设置灭火蒸汽管。 3. 炉膛灭火蒸汽管有什么作用?当灭火蒸汽管不够用时怎么办? 炉膛灭火蒸汽管的主要作用是输入蒸汽,以取代并排除炉内爆炸气体,从而达到灭火和防爆的目的。 当灭火蒸汽管喷入的蒸汽不够用时,可以从燃烧器向炉内喷入蒸汽。 4. 炉膛灭火蒸汽管采用什么蒸汽? 炉膛灭火蒸管采用过热蒸汽,而不能采用低压汽和饱和蒸汽。 5. 炉膛灭火蒸汽管的规格及材质如何选用? 炉膛灭火蒸汽管可以用ϕ45×4mm和ϕ 60×4mm两种规格,其材质采用10 #或20 #无缝钢管。 6. 炉膛灭火蒸汽管总管的截面积比分管的总面积大多少?为什么? 一般要求炉膛灭火蒸汽管总管的截面积比分管的总面积大1.5倍,其目的是为了保证各分管内 有足够的蒸汽量,以便能尽快的排除炉内爆炸气体。 7. 加热炉测压管的位置及数量如何确定? 加压炉测压管的位置及数量按以下规定设置: (1)炉底、对流室入口 和烟囱挡板下部至少各装一个测压管。 (2)标定用的测压管按需要另外增设。 8. 加热炉炉膛测温点的位置及数量如何确定? 加热炉炉膛测温点的位置及数量按以下规定设置: (1)在辐射段出口及对流段出口至少各装一个测温点。 (2)多室炉膛各室出口均应装测温点。 (3)标定用的测温点按需要增设。 9. 加热炉炉管测温点的位置如何确定? 加热炉炉管测温点的位置按以下规定设置: (1)介质进口及出口均应有测温点,热电偶应与介质流向逆向安装。一般该测温点均安装在工艺管线上。 (2)热负荷在20MW以上的加热炉,在对流入辐射的转油线上应装测温点。炉管为多路、或对流段采用钉头管或翅片管时,在转油线上安装测温点更加重要。 (3)炉管为多路时,各路出口安装测温点及流量计是十分重要的。 10. 加热炉压力表的位置如何确定? 每一路炉管的介质进口及出口均应安装压力表,以测定介质进、出口的压力(通常在工艺管线上安装)。
|