配电室、机柜间以及现场,往往都设计装有很多接地排,这些接地排有些直接固定在型钢上,有些加绝缘子后固定在型钢上。我看有些配电柜机柜内部的接地排是加有绝缘子的,想来是为了工作地的需要,避免外壳意外带电(与保护地隔离)串入工作的元件上。配电室、机柜间内、现场装的接地排是否也是同样道理考虑的,保护地直接固定在型钢上,工作地加绝缘子后固定在型钢上?这个理解是否正确,请各位大佬指点!感谢!

 

发表于 2023-11-10 08:34:34

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 canghai5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
在电力和电子系统中,接地排(也称为接地条或接地母线)是用于集中连接各种接地线的一个金属条。接地排的固定安装是否需要加绝缘子,通常取决于接地系统的类型和设计要求。

1. 保护接地(PE):保护接地的目的是确保设备外壳和其他可以被操作者触及到的部分不会意外带电,从而防止电击。这种情况下,接地排通常直接固定在金属型钢上,使得接地系统与设备的金属结构之间有良好的电气连接,保障人身安全。

2. 功能接地(FG)或工作接地:用于确保电气设备的正常运行,例如信号传输的参考点或电子设备的噪声抑制。在这种情况下,可能需要使用绝缘子来将接地排与其他金属结构分离,以防止接地系统引入干扰或者影响工作电位。

3. 混合接地系统:有时,一个接地排可能同时用于保护接地和功能接地。在这种情况下,设计应当谨慎,并确保满足所有相关的安全规范。如果规范要求,为了避免工作地与保护地之间的潜在电位差带来干扰或危险,可能会需要使用绝缘子。

因此,您的理解大体是正确的。在设计时要考虑接地的目的是保护接地还是功能接地,或者两者混合的情况。保护地通常可以直接固定在金属型钢上以确保良好的电气连接;而工作地可能需要加绝缘子后固定,以保持其相对独立,减少干扰。但是具体情况还需要参照当地的电气安全标准和规范来进行判断和设计。
.

 

发表于 2023-11-10 08:45:31

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
canghai5 + 2 深入讨论

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
常规保护地是直接跟箱壳连通的,所以保护地排与外壳绝缘的话与保护的意图冲突了。信号接地,在箱柜内与保护地分开的,会有单独的接地线去接地母排,所以应与外壳绝缘,也就是跟保护地在柜内分开了,但其实在母排那边还是通的~。

 

发表于 2023-11-10 08:57:40

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
canghai5 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

canghai5楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 canghai5 于 2023-11-12 07:06 编辑

谢谢参与,我见过 配电柜或仪表机柜外壳接保护地与 柜内工作地(或信号地)的地排在柜内分开。我想弄明白的是在变电所、机柜间和现场安装的接地排(或者说设计者画在这些区域设计图上的接地排),怎么区分哪种条件下应该安装带绝缘子的接地排,哪种情况下应该安装不带绝缘子的接地排?

 

发表于 2023-11-11 15:03:17

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.089916 second(s), 59 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197