氯化氢需要设置有毒气体报警器吗?

 

发表于 2023-6-29 15:29:46

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 2005180005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

h205wfz19wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
氯化氢是一种有毒气体,对人体具有较强的刺激性和腐蚀性。因此,在使用或储存氯化氢的场所中,设置有毒气体报警器是非常必要的。有毒气体报警器能够检测环境中有害气体的浓度,并在浓度达到危险水平时发出警报,提醒人们及时采取适当的措施保护自身安全。
.

 

发表于 2023-6-29 17:29:59

回复

使用道具 举报

jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 》(GBT 50493-2019)3.0.1条要求,应该设。

 

发表于 2023-6-30 08:11:27

回复

使用道具 举报

wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
需要设置,有单独的氯化氢探头,也能实现远传声光报警

 

发表于 2023-7-1 14:07:38

回复

使用道具 举报

怡然清新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
wanderful 发表于 2023-7-1 14:07
需要设置,有单独的氯化氢探头,也能实现远传声光报警

我觉得不需要

 

发表于 2023-7-7 14:15:47

微信图片_20230707141438.jpg
回复

使用道具 举报

wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 wanderful 于 2023-7-29 14:45 编辑

你得看看50493中对于有毒气体的解释是啥,50493第2.0.2条的条文说明中对于有毒气体的范围界定是:
(1)《高毒物品目录》(卫法监发[2003]142号)中所列的气体或蒸气;
(2)现行国家标准《化学品分类和标签规范 第18部分:急性毒性》GB 30000.18-2013标准中,急性毒性危害类别为1类及2类的急性有毒气体;
(3)现行国家职业卫生标准《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》中列出的有毒气体;
(4)现行国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》中列出的化学有害气体。
氯化氢属于(3)中《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》附录A列出的有毒气体,也属于《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》中列出的化学有害气体,其MAC是7.5mg/m3,是要设置有毒气体检测报警器的
你找的这个回复,回复人对标准的了解,还得多看看。

 

发表于 2023-7-29 14:29:37

回复

使用道具 举报

FFF_JJKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
肯定要设置啊,有毒有害气体

 

发表于 2023-8-1 13:56:39

回复

使用道具 举报

sunlb37VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1有毒气体探测器设置问题问题Q:设置有毒气体探测器时,是否需对GBZ/T223一2009《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》所列的56种有毒气体和GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素》所列的339化学有害气体,均按有毒气体设置?
A:
GBZ/T223-2009《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》是职业健康卫生标准,所列的有毒气体种类是作为资料附录提出的,GDS设计可不执行;GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》也是职业健康卫生标准,主要涉及工作环境有毒气体的0EL值,列出的化学有害气体种类属于职业健康监测内容要求,GDS设计可不执行。    GB/T50493-2019是安全类标准,标准中所列的是石油化工常见有毒气体,依据来自:1)《高毒物品目录》卫法监发(2003)142号中所列的54种气体或蒸气;2)《化学品分类和标签规范第18部分:急性毒性》GB30000.18-2013标准中急性毒性危害类别为1类及2类的急性有毒气体。GBZ/T223一2009和GBZ2.1一2019所列的有毒气体不能作为GB/T50493-2019判断有毒气体的依据,但是可作为有毒气体报警设定值的设定依据。

 

发表于 2023-8-1 15:43:44

回复

使用道具 举报

sunlb37VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
3、有毒气体范围
实际工程中,可根据项目情况和特点确定适用的标准规范,并应符合法律法规的要求。建议以下列范围中的若干条作为确定有毒气体范围的依据:
1) GB/T 50493-2019 附录B列出的14种有毒气体和蒸气;
2) 《高毒物品目录》(卫法监发[2003]142号)中列出的气体和蒸气,共30种介质,见GB 50493-2009条文说明2.0.2条款;
3) GBZ 2.1-2019中的表1列出的358种介质中的有毒气体或蒸气,按照GB30000.18-2013判定急性毒性危害类别为1类及2类的急性有毒气体或蒸气;
4) 《危险化学品目录(2015 版)》(国家安全监管总局公告2015年第5号)中的有毒气体或蒸气,按照GB30000.18-2013判定急性毒性危害类别为1类及2类的急性有毒气体或蒸气;
5) GBZ/T 223-2009《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》附录A中的“表A.1”列出的56种有毒气体/蒸气;
6) 安监总管三〔2011〕95号《首批重点监管的危险化学品名录》和安监总管三〔2013〕12号《第二批重点监管危险化学品名录》中,按照重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则要求设置毒性气体泄漏检测报警仪的场合;
7) 其他现行并适用的有关法律法规标准规范的要求。
对于石油化工项目,上述列出范围中的第5项为可选项,其他各项均为必选项,应严格执行。第5项GBZ/T223-2009根据《中华人民共和国职业病防治法》制定,由卫生部职业卫生标准专业委员会提出,虽然为推荐性标准,条件具备时,第5项所列宜作为有毒气体范围。

 

发表于 2023-8-1 15:55:38

回复

使用道具 举报

怡然清新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
wanderful 发表于 2023-7-29 14:29
你得看看50493中对于有毒气体的解释是啥,50493第2.0.2条的条文说明中对于有毒气体的范围界定是:
(1 ...

你再看看《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》研讨会议纪要。明确了GDS设计可不执行。

 

发表于 2023-8-8 16:02:27

回复

使用道具 举报

怡然清新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
sunlb37 发表于 2023-8-1 15:43
1有毒气体探测器设置问题问题Q:设置有毒气体探测器时,是否需对GBZ/T223一2009《工作场所有毒气体检测报警 ...

这个理解就是准确的,氯化氢就是无需设置有毒气体报警探测器

 

发表于 2023-8-8 16:03:28

回复

使用道具 举报

wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
怡然清新 发表于 2023-8-8 16:02
你再看看《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》研讨会议纪要。明确了GDS设计可不执行。

研讨文件指出:“GBZ/T223-2009《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》是职业健康卫生标准,所列的有毒气体种类是作为资料附录提出的,GDS设计可不执行”,但是还是要考虑特殊情况,对于瞬间、大量释放氯化氢的场所还是需要设置氯化氢有毒气体检测报警器,比如涉及制备、使用3N、5N等电子级氯化氢气体的项目,其气体的贮存仓库及生产区域存在发生高浓度、大量氯化氢的突发情况,那么这种情况下就需要设置氯化氢检测报警器;对于一般因物料分解、挥发(如酰氯类)产生氯化氢的企业,为了加强企业内部安全环保管理,还是建议加上氯化氢的检测探头,当然不设置的话,按照研讨文件也不会有太大的问题,这个还是立足于站在企业考虑还是设计单位设计角度,我们公司就存在上述的第二种情况,在一些人员经常作业的岗位设置了有毒气体检测报警器,同时为员工配备了全套的防护用品,为的就是强化安环管理,避免对人员健康造成影响。

 

发表于 2023-8-9 14:20:21

回复

使用道具 举报

wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
怡然清新 发表于 2023-8-8 16:02
你再看看《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》研讨会议纪要。明确了GDS设计可不执行。

纯属交流,个人意见仅供参考

 

发表于 2023-8-9 14:21:08

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.224433 second(s), 80 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197