我们加氢装置的加热炉预热回收是空气预热器,目前我们的加热排烟温度135℃左右,但是在这个温度下,空气预热器底部还是有凝结水流出而且是连续性的,PH值在3-4左右。这个是怎么回事呀,理论上135℃不会有水存在啊?

 

发表于 2023-2-1 20:01:29

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 khu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

IRLEXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们以前也出现过,但是我们的是因为风预热器出现腐蚀泄漏了,导致凉风出现在空气预热器底部,冷却了高温烟气中的二氧化碳和水,造成了更大腐蚀。我们更换了空气预热器

 

发表于 2023-2-5 15:10:36

回复

使用道具 举报

qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
核实一下这个排烟温度是空气预热器前的还是空气预热器后的?如果空预器出口能保持这个排烟温度,产生冷凝水的几率应该是比较小的。关键还是要看空预器出口的排烟温度是多少?冬季空气温度比较低,烟气经空预器换热后温度会降得比较低,这时就会有凝液产生。如果燃料含硫比较高的话,即使在这个温度下也会结露的,烟气中的SOX会提高烟气的露点温度的。

 

发表于 2023-2-7 15:46:08

回复

使用道具 举报

我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       
年vip  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
很有可能是因为空气预热器换热器的结构问题导致了水的连续凝结。应该首先检查空气预热器换热器的结构是否有太多的能量损失,当气温升到135℃以上时会导致水开始蒸发并且凝结,而凝结水的PH值会低于3-4。要解决这个问题,应该在加氢装置加热前将换热器管从防止水流出的结构替换。采用请点赞,给钱更好,上帝保佑

 

发表于 2023-2-9 14:44:02

回复

使用道具 举报

1、排烟温度是根据烟气露点温度进行调整的,而烟气露点温度与燃料气硫含量息息相关,所以要根据燃料气硫含量计算出你的漏点温度是否合适。
2、加热炉负荷是否在低负荷状态下运行。
3、检查预热器跨线是否关闭严实。

 

发表于 2023-2-16 09:25:40

回复

使用道具 举报

侍魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以提高排烟温度试下,预热器漏的可以性比较大,还有就是对流段的蒸汽管线会不会有漏点。

 

发表于 2023-2-18 16:43:30

回复

使用道具 举报

khu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
qdliuming 发表于 2023-2-7 15:46
核实一下这个排烟温度是空气预热器前的还是空气预热器后的?如果空预器出口能保持这个排烟温度,产生冷凝水 ...

排烟温度的测点在引风机入口了,在预热器后面

 

发表于 2023-2-20 19:06:28

回复

使用道具 举报

khu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
侍魂 发表于 2023-2-18 16:43
可以提高排烟温度试下,预热器漏的可以性比较大,还有就是对流段的蒸汽管线会不会有漏点。

没有蒸汽  就是烟气和冷空气换热,分为高温段和低温段。空气先到高温段和烟气换热,然后再到低温段换热。漏的话怎么漏呀?

 

发表于 2023-2-20 19:09:13

回复

使用道具 举报

khu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
IRLEX 发表于 2023-2-5 15:10
我们以前也出现过,但是我们的是因为风预热器出现腐蚀泄漏了,导致凉风出现在空气预热器底部,冷却了高温烟 ...

假如是漏了  那也是空气管漏是不?这样的话空气到烟气中,会使得烟气中氧含量高这样理解对不?但是我们的烟气氧含量不高3%左右

 

发表于 2023-2-20 19:13:20

回复

使用道具 举报

khu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
qdliuming 发表于 2023-2-7 15:46
核实一下这个排烟温度是空气预热器前的还是空气预热器后的?如果空预器出口能保持这个排烟温度,产生冷凝水 ...

这个温度是引风机入口的温度了。是空气预热器后的温度

 

发表于 2023-4-21 21:34:20

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.208118 second(s), 71 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197