[讨论] 离心机的PLC控制系统能否接入到DCS系统中

[复制链接]
3.2K |29
阅读字号:

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
广大网友们,离心机的PLC控制系统能否接入到DCS系统中,实现全流程自动化?如果能,是如何实现的呢,如果不能,是什么原因呢?欢迎大家提出广泛建议,共同学习,谢谢!

 

发表于 2022-9-26 11:10:48

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 7* 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般离心机自带PLC,内部能够实现自动控制,DCS只需与之通讯,显示数据,可以增加硬线,比如DCS急停,如果你想实现自动化,还要看你想实现什么功能,比如自动调频?另外你的离心机是干什么的?三相脱离离心机?还是什么?

 

发表于 2022-9-26 11:55:23

点评

通讯上 应该可以 但是DCS只有启停功能吧 其他的还是内部PLC控制  详情 回复 发表于 2024-11-1 10:44
回复

使用道具 举报

取消plc,用dcs也可

 

发表于 2022-9-26 14:07:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以,听说万华就在搞这个,解包程序,DCS组态就行。但需要供应商配合,有一些厂家并不愿意做这种事,太耽误时间了,还要配合甲方调试

 

发表于 2022-9-26 14:26:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

无论是DCS性能来看还是从PLC卡机供货周期来看,DCS取代PLC是完全可行的方案,利大于弊。需要厂家提供控制方案。

 

发表于 2022-9-26 14:38:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7*楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2022-9-26 11:55
一般离心机自带PLC,内部能够实现自动控制,DCS只需与之通讯,显示数据,可以增加硬线,比如DCS急停,如果 ...

就是一般的那种,下出料的离心机,固液分离的那种

 

发表于 2022-9-26 14:40:52

回复

使用道具 举报

7*楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdlyml 发表于 2022-9-26 14:26
可以,听说万华就在搞这个,解包程序,DCS组态就行。但需要供应商配合,有一些厂家并不愿意做这种事,太耽 ...

是的,你说的太对了,离心机厂家不愿意配合

 

发表于 2022-9-26 14:42:20

回复

使用道具 举报

7*楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
suxiubin 发表于 2022-9-26 14:07
取消plc,用dcs也可

非常感谢!宝贵意见

 

发表于 2022-9-26 14:42:42

回复

使用道具 举报

7*楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
7号当铺 发表于 2022-9-26 14:38
无论是DCS性能来看还是从PLC卡机供货周期来看,DCS取代PLC是完全可行的方案,利大于弊。需要厂家提供控制方 ...

通过大家的解读,我明白了,非常感谢大家的建议

 

发表于 2022-9-26 14:44:04

回复

使用道具 举报

MagicRogerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可行,但是配合起来太麻烦了

 

发表于 2022-9-28 16:02:47

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
招标时,就指出不使用PLC,厂家可以自带仪表,控制方案在DCS实现。好处是,维护方便,且DCS增加几个点的费用比PLC机柜低。厂家如果品牌太硬,和技术人员打好关系,要过PLC组态文件和密码。

 

发表于 2022-9-29 09:05:57

点评

这是正路子。  详情 回复 发表于 2022-9-29 09:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
7号当铺 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liu530014416 发表于 2022-9-29 09:05
招标时,就指出不使用PLC,厂家可以自带仪表,控制方案在DCS实现。好处是,维护方便,且DCS增加几个点的费用 ...

这是正路子。

 

发表于 2022-9-29 09:09:13

回复

使用道具 举报

7*楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liu530014416 发表于 2022-9-29 09:05
招标时,就指出不使用PLC,厂家可以自带仪表,控制方案在DCS实现。好处是,维护方便,且DCS增加几个点的费用 ...

非常感谢你的宝贵建议

 

发表于 2022-9-29 09:50:25

回复

使用道具 举报

离心机制造商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以做的 我做离心机的

 

发表于 2022-9-29 13:10:12

回复

使用道具 举报

7*楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
离心机制造商 发表于 2022-9-29 13:10
可以做的 我做离心机的

非常感谢!

 

发表于 2022-9-29 13:52:46

回复

使用道具 举报

华翎仪影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
当然可以啊

 

发表于 2022-10-25 01:18:00

回复

使用道具 举报

zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
7* 发表于 2022-9-26 14:42
是的,你说的太对了,离心机厂家不愿意配合

技术协议里面说清楚就行啦。我们这边现在对接的几台大型机组和高压泵就这样的

 

发表于 2022-10-25 13:03:05

回复

使用道具 举报

7*楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zc7993646 发表于 2022-10-25 13:03
技术协议里面说清楚就行啦。我们这边现在对接的几台大型机组和高压泵就这样的

了解了,非常感谢你的建议

 

发表于 2022-10-25 13:56:03

回复

使用道具 举报

mazhiweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
PLC可以和DCS通讯,根据你的工艺要求可以监控,也可以控制。
我们单位好多设备都是PLC系统,通过通讯卡和DCS通讯的。

 

发表于 2022-10-26 11:43:30

回复

使用道具 举报

7*楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mazhiwei 发表于 2022-10-26 11:43
PLC可以和DCS通讯,根据你的工艺要求可以监控,也可以控制。
我们单位好多设备都是PLC系统,通过通讯卡和D ...

了解,非常感谢

 

发表于 2022-10-26 14:28:06

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.140767 second(s), 118 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197