       GB50351-2014《储罐区防火堤设计规范》3.1.4规定:进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防火墙时,应设置套管并应采用不燃烧材料严密封闭,或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。       请问各位,在防火墙上固定风管线或穿线管打膨胀螺栓可以吗?我感觉打孔未贯穿防火墙,是不是可以。各位有什么见解?

 

发表于 2022-8-25 10:29:23

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 baihua1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这个实际使用过程中得看是哪个安全专家,大部分的专家是没问题的。

 

发表于 2022-8-27 15:56:18

回复

使用道具 举报

估计够呛,专家们很严

 

发表于 2022-8-28 13:23:05

回复

使用道具 举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
qwe1656 发表于 2022-8-28 13:23
估计够呛,专家们很严

没问题吧,我见到的都是这样做的

 

发表于 2022-8-29 11:16:18

回复

使用道具 举报

jjlheroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
理解规范中制定该条的目的就明白可不可以了,所有规范条款的制定就是有目的的。

 

发表于 2022-8-30 16:11:17

回复

使用道具 举报

你这也没有“穿过”啊,有啥不行的

 

发表于 2022-8-31 09:01:31

回复

使用道具 举报

xiaoleizy123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
为什么要打膨胀螺丝呢,你储罐不进管道吗?反正要设管廊,从管廊走个电缆桥架就行。探头接线可以从防火墙上走的

 

发表于 2022-9-4 08:52:21

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.046139 second(s), 65 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197