wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
SIS联锁的阀门,电磁阀毫无疑问是进SIS,那反馈信号呢,也是必须进SIS系统吗,还是也可以进DCS

 

发表于 2022-8-2 16:40:41



上一篇:穿线管选择
下一篇:室外烟气压力变送器需要伴热吗

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
海星_ZEZXEVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--反馈可以进DCS,正常DCS画面也要检测SIS阀门状态,直接进DCS方便-登录查看全文

 

发表于 2022-8-2 17:07:44

点评

学习  详情 回复 发表于 2022-8-2 18:05

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
化石东 + 10 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--海星_ZEZXE 发表于 2022-8-2 17:07 反馈可以进DCS,正常DCS画面也要检测SIS阀门状态,直接进DCS方便 学习-登录查看全文

 

发表于 2022-8-2 18:05:44

回复

使用道具 举报

4
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--必须进SIS系统,很多连锁就是根据阀门的反馈来进行状态确认的,也可以分一组信号去DCS,选择合适的隔离栅就可以实现-登录查看全文

 

发表于 2022-8-3 13:21:34

回复

使用道具 举报

5
csxl123456VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--zc7993646 发表于 2022-8-3 13:21 必须进SIS系统,很多连锁就是根据阀门的反馈来进行状态确认的,也可以分一组信号去DCS,选择合适的隔离栅就 ... 扯淡-登录查看全文

 

发表于 2022-8-3 14:16:33

回复

使用道具 举报

6
伤情鸟2008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--可以先进SIS,然后将再将信号映射到DCS中。这样联锁的输入输出都在SIS中,同时DCS也可以得到阀门的状态信息。-登录查看全文

 

发表于 2022-8-4 08:21:52

回复

使用道具 举报

7
qiuchiyiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--如果反馈信号参与SIS联锁,则需要进入SIS系统,通过信号分配器或者通讯方式将信号在DCS进行显示,如果不参与SIS联锁,则不需要进入SIS系统,直接进入DCS系统 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-8-4 10:36:34

回复

使用道具 举报

8
7*VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--伤情鸟2008 发表于 2022-8-4 08:21 可以先进SIS,然后将再将信号映射到DCS中。这样联锁的输入输出都在SIS中,同时DCS也可以得到阀门的状态信息 ... 同意6楼的观点 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-8-4 10:40:15

回复

使用道具 举报

9
panda97VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--进SIS,方便SIS功能块诊断-登录查看全文

 

发表于 2022-8-4 12:57:37

回复

使用道具 举报

10
秦朝的兵VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--反馈信号需要分一路给DCS,DCS可以随时看到SIS阀门的状态,专家检查都会要求这么做-登录查看全文

 

发表于 2022-8-4 14:33:12

回复

使用道具 举报

11
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--csxl123456 发表于 2022-8-3 14:16 扯淡 可能是我用得SIS系统功能不够强大,所以开关阀需要反馈来确认吧-登录查看全文

 

发表于 2022-8-5 13:24:39

回复

使用道具 举报

12
diyemeiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--qiuchiyi 发表于 2022-8-4 10:36 如果反馈信号参与SIS联锁,则需要进入SIS系统,通过信号分配器或者通讯方式将信号在DCS进行显示,如果不参 ... 同意这个看法,SIS点位死贵,不参与连锁的话还是进DCS ...-登录查看全文

 

发表于 2022-8-5 13:29:34

回复

使用道具 举报

13
琪琪爸爸VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--根据国家法规和标准,SIS和DCS应该独立设置。故进SIS-登录查看全文

 

发表于 2022-8-5 16:31:45

回复

使用道具 举报

14
csxl123456VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--zc7993646 发表于 2022-8-5 13:24 可能是我用得SIS系统功能不够强大,所以开关阀需要反馈来确认吧 不是必须,反馈不参与联锁是不需要进SIS的-登录查看全文

 

发表于 2022-8-9 15:38:14

回复

使用道具 举报

15
wx_nBqQvVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--可以用双控电磁阀吗?一个进DCS,一路进sis-登录查看全文

 

发表于 2023-8-29 08:57:37

回复

使用道具 举报

16
csxl123456VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--csxl123456 发表于 2022-8-9 15:38 不是必须,反馈不参与联锁是不需要进SIS的 对,装置正常运行时SIS的电脑都是息屏的,没人去管的,不参与联锁的反馈进了SIS也没人看。 ...-登录查看全文

 

发表于 2023-8-29 11:16:47

回复

使用道具 举报

17
csxl123456VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--wx_nBqQv 发表于 2023-8-29 08:57 可以用双控电磁阀吗?一个进DCS,一路进sis SIL1的可以,SIL2以上必须独立,现在规范越来越严格,SIL1说不定以后都不能共用一个阀门,能装两个阀门尽量装两个 ...-登录查看全文

 

发表于 2023-8-29 11:18:00

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.250216 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197