海川化工论坛【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[资源分享] 【应急部专项督察2022】17—安徽省级抽查18家化企近170项隐患问题被查出!

[复制链接]
2.4K |30
|关注本帖
阅读字号:
沙漠里的游鱼 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 沙漠里的游鱼 于 2022-11-17 16:55 编辑

7月26日,安徽省应急管理厅在官网公布了安徽省应急管理厅安徽省消防救援总队关于认真整改危险化学品重大危险源企业2022年第一次专项检查督导省级抽查查出问题隐患的函,披露了18家企业近170项隐患问题,并提出各级相关部门要高度重视,扎实推进企业落实隐患问题整改,及时组织开展整改验收。同时,对检查发现的违法违规行为严格依法处理,做到隐患整改和安全执法双闭环管理。原则上8月15日前所有问题隐患要全部完成整改。

 

发表于 2022-7-29 22:33:41

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 沙漠里的游鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机  
安徽皖维高新材料股份有限公司



(一)安全生产隐患问题

1.一般隐患问题

(1)重大危险源评估报告未盖章、重大危险源档案不全。

(2)1#、2#罐组东侧消防通道上方管廊无限高标识。

(3)3#罐组部分线缆的防爆套管有破损、聚合工艺二层调节阀电缆套管松动。

(4)核实氮气系统进入各装置前有无单向阀。

(5)SIS系统验证报告和定级报告为同一编制单位和编制人员,正在联系第三方整改,尚未完成。

(6)已编制控制系统预案,但未评审和发布,尚未完成。

2.重大隐患问题



(二)消防安全隐患问题

1.一般隐患问题

厂区火灾自动报警系统已更换主机,编码工作尚未最终完成。

2.重大隐患问题

 

发表于 2022-7-29 22:34:11

点评

一般隐患中的第(4)项隐患根据GB/T20801.6-2020第7.4.11 )b条款间歇使用的公用工程管道上应设两道切断阀,并在两阀间设检查阀;这个的前提是公用工程管道与GC1、GC2级管道连接时才有的要求。我这边检查经常有专家  详情 回复 发表于 2022-8-4 17:34

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 支持

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机  
安徽天辰化工股份有限公司



(一)安全生产隐患问题

1.一般隐患问题

(1)乙炔气柜、VCM罐区视频监控不能全覆盖,建议氯乙烯、乙炔气柜水封溢流口设置视频监控。

(2)VCM罐区多处电缆套管松动。

(3)VCM储罐现场磁翻板液位计显示不正确。

(4)可燃有毒气体检测报警处置记录不全,且与处置程序不一致。

(5)正在编制控制系统预案,尚未完成。

(6)包保责任人履职情况评估报告考核记录正在完善,尚未完成。

(7)抽查发现企业6月20日安全承诺的特殊作业与实际开展情况存在差异。

2.重大隐患问题



(二)消防安全隐患问题

1.一般隐患问题

VCM储罐区固定冷却水系统控制阀已更换,远传控制尚未连接完成。

2.重大隐患问题

 

发表于 2022-7-29 22:34:38

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 支持

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机  
安徽海华科技集团有限公司



(一)安全生产隐患问题

1.一般隐患问题

(1)液氯卸车二层平台应增加氯气检测器,氯化甲苯车间二层的氯气检测器量程应改为0~10ppm。

(2)氯化甲苯车间一层的照明配电箱备用接线口封堵不规范,部分电机接地线较细。

(3)查2022年1月10日变更记录,涉及氯气缓冲罐与氯气汽化加压罐之间增加一根泄压管,未见该管道的施工安装试压记录,还应辨识是否属于压力管道。

(4)异丁烯储罐的温度、压力低低报警值DCS与操作规程不一致,应修订操作规程;操作规程中部分DCS报警值一览表中报警值与量程下限相同,不合理。

(5)液氯卸车用汽化加压罐温度应设置高温报警,温度不要超过40℃。

2.重大隐患问题



(二)消防安全隐患问题

1.一般隐患问题

(1)部分装置区的消防环道未形成,部分环形消防车道不满足规范要求(路面宽度不应小于6米,净空高度不应低于5米)。

(2)室外露天消防水池水质的过滤和防冻措施不满足规范要求。

(3)大控制室内的消防控制室无人值班值守。

(4)消防控制柜、消防电源监控系统和消防电话损坏

2.重大隐患问题

 

发表于 2022-7-29 22:43:14

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机  
安徽金马橡胶助剂有限公司



(一)安全生产隐患问题

1.一般隐患问题

(1)液氯库有一台氯气检测器量程不满足规范要求。

(2)SIS联锁循环水压力联锁切除无手续;DCS联锁应在DCS画面上显示。

(3)仅1路10千伏电源供电,请设计单位复核能否满足要求。

(4)事故氯吸收液氯化亚铁未见定期补液操作制度。

(5)重大危险源技术负责人和操作负责人检查记录过于简单,不应用“是”与“否”,应详细记录检查结果。

(6)车间外的中和池有密闭取分析仪排放氯气和液氯设备排污进入,应有池内液体PH值定期检查制度和记录。

(7)建议按照2022年6月28日应急管理部发布的《关于开展液氯生产企业安全风险排查整治落实情况“回头看”的通知》进行逐项检查。如气化压力联锁进料阀、气化温度联锁加热蒸汽阀、氯气钢瓶起吊设备的定期检维修记录等。

2.重大隐患问题

 

发表于 2022-7-29 22:43:39

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机  
(二)消防安全隐患问题

1.一般隐患问题

(1)室内消火栓无水。

(2)消防水泵房耐火等级不满足规范要求,消防水泵年久失修,锈蚀严重,铭牌磨损,未满足电动泵为主泵、柴油泵为备泵的相关要求。

(3)消防水池不满足规范要求。

(4)厂房、库房的设置不满足规范要求。

(5)区域控制柜备电故障。

2.重大隐患问题

 

发表于 2022-7-29 22:44:00

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机  
中国石化安徽石油分公司蚌埠油库



(一)安全生产隐患问题

1.一般隐患问题

(1)未编制安全要求规格书,未进行SIL验证。

(2)核实紧急切断阀接线备用口封堵是否符合规范要求,紧急切断阀手轮应挂牌管理。

(3)查“2022年6月27日8时50分”交接班记录,记录“15:54分停电,启动应急预案,关闭油气回收进口阀”,此后的交接班记录未见再开启该阀的记录。

(4)完善重大危险源技术负责人和操作负责人季和周检查记录签字管理,建议将罐区各水封井水位纳入检查。

2.重大隐患问题



(二)消防安全隐患问题

1.一般隐患问题

(1)消防设施检测报告不全面,未涉及固定式消防冷却水内容。

(2)消防用水储罐的防冻措施不明,现场无液位显示装置。

(3)建议开展建筑消防维保,可聘用第三方或者注册消防工程师或者具备相应消防职业资格的人员实施。

2.重大隐患问题

 

发表于 2022-7-29 22:44:24

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机  
安徽晋煤中能化工股份有限公司



(一)安全生产隐患问题

1.一般隐患问题

(1)可燃气体报警信号未按现行国家标准的有关规定接入消防控制岗位。

(2) 1#、2#液氨球罐压力高高报警(2.5MPa)和高高联锁(2.8MPa)设定值超过设备设计压力(2.45MPa)。

(3) 1#-4#液氨球罐温度低和低低报警设定值操作规程与DCS不一致。

2.重大隐患问题



(二)消防安全隐患问题

1.一般隐患问题

(1)消防水泵房应设置挡鼠板、挡水板。

(2)柴油泵应设置独立的储油间和设置防止油品流散的设施。

(3)消防控制室应设置在地上一层且设置能直通室外的出口。

2.重大隐患问题

 

发表于 2022-7-29 22:44:57

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机  
阜阳市杭摩科技新材料(阜阳)有限公司



(一)安全生产隐患问题

1.一般隐患问题

(1)未按照《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》(应急〔2018〕74号)的要求开展安全承诺,2022年6月24日至7月1日期间共开展了动火作业(二级)4次、临时用电4次、高处作业1次、受限空间作业1次,均未纳入安全承诺。

(2)企业2022年7月1日二级动火作业票(编号:YT-DH2022070101)涉及气焊,未对安全措施进行确认。

(3)按皖安(2017)2号文核供电的符合性。

(4)罐区联锁画面未见控制室ESD开关和现场ESD开关。

(5)部分仪表未接地;部分防爆密封接头螺纹不匹配;部分仪表备用接线口未规范封堵;部分电磁阀接线防爆密封不规范。

(6)切断阀手轮应挂牌管理;部分切断阀有一个电磁阀在备用状态,应核实;装卸区ESD开关位置不符合要求。

(7)完善重大危险源甲醇甲醛罐区技术负责人和操作负责人季和周检查记录,操作负责人检查记录应包含罐区的工艺操作参数和浮盘落底,操作负责人检查记录应签字。

(8)甲醇卸车气相甲醇回甲醇储罐顶部气相空间,未见设计变更和风险分析;甲醇储罐顶部气相放空由一根管线变成两根,也未见设计变更。

(9)甲醇储罐低低液位联锁图中缺关闭至液体车间的LZV阀。

(10)应按照AQ/T 3034-2010 、应急﹝2019﹞78号“隐患排查表”和安监总管三(2013)88号文中有关操作规程编制要求,完善甲醇甲醛罐区操作规程。

(11)V6407西进料口旁可燃气体探测器检定标签有效日期至2022.6.27,请核实有效期。

2.重大隐患问题

 

发表于 2022-7-29 22:45:33

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机  
(二)消防安全隐患问题

1.一般隐患问题

(1)应急预案演练流于形式,无照片,无效果评价。

(2)消防水泵房的柴油发电机的柴油储量较大,应独立设置储油间,防护堤内应放置干沙。

(3)测试消防水泵房的消防电话,无人接听。

(4)液体车间为三层的甲类厂房,封闭楼梯间采用上悬窗,应更改为下悬、平开,或采用能固定70度的开启角度的滑撑等装置。

2.重大隐患问题

 

发表于 2022-7-29 22:45:52

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机  
安徽海德化工科技有限公司



(一)安全生产隐患问题

1.一般隐患问题

(1)球罐区视频监控不能全覆盖。

(2)卧罐区压力远传电缆套管部分脱落。

(3)球罐区、卧罐区仪表法兰部分没有防静电跨接。

(4)球罐区喷淋水管道阀门标识“常开”,现场是关闭状态。

(5)控制室V2104储罐DCS显示阈值与工艺卡片控制值不一致。

(6)球罐区有2台可燃气体检测报警仪显示故障。

(7)三期罐区重大危险源的包保责任人已发生变化,但包保标志牌未更新。

(8)三期罐区控制室GDS布置图未上墙。

(9)登高作业人员已于2022年6月7日安排6人在马鞍山金陵培训学校报名,尚未取得培训合格证。

(10)三期罐区立柱腐蚀严重,且无防火涂层;二期2台球罐支柱防火涂层正在整改,尚未完成。

(11)内浮顶罐区蒸汽导凝阀不停出水,造成罐区地面积水,应引至罐区水沟处。

2.重大隐患问题



(二)消防安全隐患问题

1.一般隐患问题

消防设施维保工作开展不正常。

2.重大隐患问题

 

发表于 2022-7-29 22:46:20

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机  
安徽同心新材料科技有限公司



(一)安全生产隐患问题

1.一般隐患问题

(1)301罐区视频监控不能全覆盖。

(2)罐区火警按钮电缆套管松动。

(3)304罐区盲板未编号管理。

(4)控制室无GDS区域报警。

(5)SIL验算报告正在进行,尚未完成。

(6)罐区有一处仪表风过滤器斜装。

(7)建议各罐区增设GDS区域报警。

2.重大隐患问题



(二)消防安全隐患问题

1.一般隐患问题

泡沫管枪选型错误。

2.重大隐患问题

 

发表于 2022-7-29 22:46:46

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机  
芜湖融汇化工有限公司



(一)安全生产隐患问题

1.一般隐患问题

(1)液氯储槽库房二层平台液氯管道无介质名称和流向标识。

(2)三氯乙烯合成装置中间罐区物料输送泵电缆套管脱落、密封不严。

(3)四氯乙烷中间罐视频监控不能全覆盖。

(4)液氯装卸区防爆电气箱未接地。

(5)液氯二层万向节装卸间无应急照明。

(6)部分仪表风过滤器斜装,三氯乙烯罐区四氯乙烷储罐隔堤内的仪表无过滤器。

(7)危险化学品登记系统中的重大危险源信息未更新(登记为6个重大危险源,实际已变更为4个)。

2.重大隐患问题



(二)消防安全隐患问题

1.一般隐患问题

液氯充装工序改造,影响消防车辆顺畅通行和影响室外消火栓使用;建议增加防碰撞警示标识,消火栓应移位。

2.重大隐患问题

 

发表于 2022-7-29 22:47:14

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机  
安徽二环石油集团限公司



(一)安全生产隐患问题

1.一般隐患问题

(1)重大危险源罐区的视频监控不能全覆盖。

(2)未见控制室抗爆计算材料。

(3)发油台区域部分紧急停车开关缺护罩,部分罐区踏步无护栏。

(4)建议罐区外增设GDS区域报警。

(5)部分电动阀防爆配电箱接地不规范、储罐内钢斜梯出入口人体静电释放器接地不规范。

2.重大隐患问题



(二)消防安全隐患问题

1.一般隐患问题

柴油发电机房无储油间,应按照规范要求设置储油间。

2.重大隐患问题

 

发表于 2022-7-29 22:48:12

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机  
安徽六国化工股份有限公司



(一)安全生产隐患问题

1.一般隐患问题

(1)液氨罐区入口液氨管道无介质名称和流向标识。

(2)甲醇罐区围堤外电缆钢套管脱落、密封不严。

(3)现场抽查重大危险源甲醇储罐视频监控不能全覆盖。

(4)氮肥厂控制室无可燃有毒气体检测报警器检测点布置图、发现GT2212号有毒气体报警仪数值显示4.7,零点漂移。

(5)液氨罐区冰机房外液氨管道旁路未有效管理,如缺“常闭”标识。

(6)液氨罐区冰机房一段人行通道不畅通。

(7)氨压缩机挂牌不规范,液氨罐区防爆电气箱接地不规范,氮肥厂开工加热炉天然气管道肓板未编号。

2.重大隐患问题



(二)消防安全隐患问题

1.一般隐患问题

磷肥厂消防泵房钢结构未进行防火处理,未设置应急照明。

2.重大隐患问题

 

发表于 2022-7-29 22:48:38

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.019478 second(s), 81 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197