请问各位海友,石化行业的消防水泵是必须设置在消防水泵房内吗?是否可以设置在半敞开式的厂房内呢?你们的消防水泵又是怎么设置的呢?

 

发表于 2022-7-2 16:15:40



上一篇:上海新材料产业基金联盟季度路演成功举行
下一篇:中国石化两项新技术通过鉴定!

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lg2153 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--《石油化工设计防火规范》,看看它-登录查看全文

 

发表于 2022-7-2 16:32:17

点评

石化规里直接就是说的消防水泵房需要二级耐火,但是没有说消防水泵是否必须设置在房子里,现在想问的是消防水泵是否可以设置在半敞开式的厂房里  详情 回复 发表于 2022-7-3 07:55
回复

使用道具 举报

简介--供参考: .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-7-2 19:44:04

点评

这个明白,建规和石化规都是直接对消防水泵房提出了要求,但是现在想问的是消防水泵是不是必须要设置在房子里,能不能设置在半敞开式的厂房里  详情 回复 发表于 2022-7-3 07:54
回复

使用道具 举报

4
lg2153楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--altpage 发表于 2022-7-2 19:44 供参考: 这个明白,建规和石化规都是直接对消防水泵房提出了要求,但是现在想问的是消防水泵是不是必须要设置在房子里,能不能设置在半敞开式的厂房里 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-7-3 07:54:17

点评

请注意条文说明 :消防水泵需保证泵房内部设备在火灾情况下仍能正常工作,设备和需要进入房间进行操作的人不会受到火灾的威胁,所以既要相对密闭,还要耐火等级达到要求,半敞开式的厂房不能确保人员和设备不会受到  详情 回复 发表于 2022-7-3 10:53
回复

使用道具 举报

5
lg2153楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--威风的奥特曼。 发表于 2022-7-2 16:32 《石油化工设计防火规范》,看看它 石化规里直接就是说的消防水泵房需要二级耐火,但是没有说消防水泵是否必须设置在房子里,现在想问的是消防水泵是否可以设置在半敞开式的厂 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-7-3 07:55:52

回复

使用道具 举报

6
催化小白2017VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--lg2153 发表于 2022-7-3 07:55 石化规里直接就是说的消防水泵房需要二级耐火,但是没有说消防水泵是否必须设置在房子里,现在想问的是消 ... 半敞开式厂房能保证二级耐火等级吗 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-7-3 08:41:04

点评

赞  详情 回复 发表于 2022-7-6 16:00
回复

使用道具 举报

简介--lg2153 发表于 2022-7-3 07:54 这个明白,建规和石化规都是直接对消防水泵房提出了要求,但是现在想问的是消防水泵是不是必须要设置在房 ... 请注意条文说明 :消防水泵需保证泵房内部设备在火灾情况下仍能正常工作 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-7-3 10:53:42

点评

不是不想做三同时,只是在讨论这个问题,而且消防水泵本来就是设置在远离装置的非爆炸区域,这个区域本来着火、爆炸可能性就小。  详情 回复 发表于 2022-7-4 08:52
回复

使用道具 举报

8
lg2153楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--altpage 发表于 2022-7-3 10:53 请注意条文说明 :消防水泵需保证泵房内部设备在火灾情况下仍能正常工作,设备和需要进入房间进行操作的 ... 不是不想做三同时,只是在讨论这个问题,而且消防水泵本来就是设置在远离 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-7-4 08:52:01

回复

使用道具 举报

简介--我理解,有消防泵的地方就是消防泵房,就要按全厂重要设施考虑了-登录查看全文

 

发表于 2022-7-4 14:17:27

回复

使用道具 举报

10
xpugnaVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--催化小白2017 发表于 2022-7-3 08:41 半敞开式厂房能保证二级耐火等级吗 赞-登录查看全文

 

发表于 2022-7-6 16:00:40

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091823 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197