[求助] 科隆涡街蒸汽流量计满量程后始终显示为零

[复制链接]
1.8K |12
阅读字号:
law1979VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
饱和蒸汽流量计,压力约10公斤左右吧,没有远传温度,不知道量程,工艺反应大约显示6T左右,因此DCS量程设10T后,显示6T,使用半个月后,流量显示满量程后始终显示零,由于现场无法切除,不能清理,有哪位大咖给出出主意,看看如何解决,谢谢

 

发表于 2022-5-11 08:59:39

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 law1979 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

law1979楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
微信图片_20220507161748.webp

 

发表于 2022-5-11 09:09:23

点评

你看你这图片,好像表没有保温、而且变送器在热源正上方,猜测是不是变送器电路板已经故障了,但没有故障报警。  详情 回复 发表于 2022-5-11 09:30
回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

你看你这图片,好像表没有保温、而且变送器在热源正上方,猜测是不是变送器电路板实际已经故障了,但没有故障报警。

 

发表于 2022-5-11 09:30:15

回复

使用道具 举报

AllureevolVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看看仪表的故障输出是啥

 

发表于 2022-5-11 10:05:54

回复

使用道具 举报

law1979楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
无故障诊断信息,菜单看了看,也看不到

 

发表于 2022-5-11 11:40:35

回复

使用道具 举报

law1979楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
仪表显示0,菜单频率不变一个固定值

 

发表于 2022-5-11 11:41:54

回复

使用道具 举报

蒸汽用过孔板、楔式,没用过涡街的

 

发表于 2022-5-11 13:13:28

回复

使用道具 举报

过来学习

 

发表于 2022-5-11 15:15:21

回复

使用道具 举报

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
还是换了吧

 

发表于 2022-5-19 15:00:21

回复

使用道具 举报

初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
表头下部脖子里面有个传感器,拆出来换一个,应该是传感器坏了。

 

发表于 2022-5-20 09:35:45

回复

使用道具 举报

测量蒸汽,安装时表头不应在管道正上方,转90 度安装或倒过来安装都行。

估计是操作手册中没有特别详细的说明。

 

发表于 2022-5-23 20:29:47

回复

使用道具 举报

qugd 发表于 2022-05-23 20:29
测量蒸汽,安装时表头不应在管道正上方,转90 度安装或倒过来安装都行。<br /><br />估计是操作手册中没有特别详细的说明。
为啥?

 

发表于 2022-6-7 00:06:18

点评

蒸汽温度高啊,你放上面,热气上腾,家伙什顶不住高温啊。所以转个方向,或者用分体式的都好一点儿。 另外,E+H的涡街,传感器上面的预防大板很容易嗝屁,我们这边已经换了几十个了。 再另外,你这个如果流量确实  详情 回复 发表于 2022-6-7 16:35
回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

蒸汽温度高啊,你放上面,热气上腾,家伙什顶不住高温啊。所以转个方向,或者用分体式的都好一点儿。
另外,E+H的涡街,传感器上面的预防大板很容易嗝屁,我们这边已经换了几十个了。
再另外,你这个如果流量确实大,满量程了的话,那么要考虑故障位输出设置了,故障输出设成0的话,就会这样的。

 

发表于 2022-6-7 16:35:52

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079261 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197