加入五千万化工人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
MODE:模式 SH:PV scale high limit 测量值量程高限 SL: PV scale low limit 测量值量程低限 PV: presses variable 现场测量值 OUT_V: Output value 输出值 ALRM:报警 HH:High-high limit alarm set point 高高限值报警设定值 PH:High-limit alarm set point 高限值报警设定值 PL: Low-limit alarm set point 低限值报警设定值 LL: Low-low limit alarm set point 低低限值报警设定值 P01: Extended Parameters 01 扩展参数01 P02: Extended Parameters 02 扩展参数02 P03: Extended Parameters 03 扩展参数03 P04: Extended Parameters 04 扩展参数04 BSTS:模块状态(本模块无此项) MODE:模式 SH: PV scale highlimit 测量值量程高限 SL:PV scale low limit 测量值量程低限 PV:presses variable 现场测量值 SV:set point value设定值 MV:manipulated output value输出值 READBACK: Read back value 回讯值 MSH:MV Scale high limit MV刻度上限 MSL: MV Scale low limit MV刻度下限 OPHI:output high-limit index输出高限指数 OPLI:output low-limit index输出低限指数 ALRM: 报警状态 SVH: Set point high limit 设定值上限 SVL: Set point low limit 设定值下限 FST_VAL:Fault state value 故障状态值 P01: Extended Parameters 01 扩展参数01 P02: Extended Parameters 02 扩展参数02 P03: Extended Parameters 03 扩展参数03 P04: Extended Parameters 04 扩展参数04 BSTS:模块状态(此模块无此功能)
经常用到的功能 1、 修改测量值量程 在生产过程中,原设计仪表的量程达不到使用要求,测量值超出量程,此时需要根据现场测量表的最大量程修改到合适的使用量程。当现场测量表量程修改完成后,DCS中仪表量程与现场仪表量程一致,否则DCS显示的数值就会不准。 2、 报警值的设定修改 在运行时因工艺状况发生改变或设计给定报警值不符合实际需求,DCS中就会出现高频次报警,此时需要在TUN中更改HH、HI、LL、LI、DL等报警值,以达到报警需求。 3、 输出限位的设定 1、 调整控制器的PID参数 1、 复杂控制回路PRD功能的使用
|