[求助] WINCC中自控阀门开启问题

[复制链接]
4.1K |7
阅读字号:
Zhou_jFCIW | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
wincc画面中,阀门分为开启,关闭和强制,三种按钮。使用一年后,开启按钮无法正常开启阀门,需点击强制后开启阀门。由于我们这都是气动阀,是否可以理解为执行打开阀门程序时,plc输出信号1,压缩空气通入,返回信号1,plc再执行打开信号。强制执行是直接输出打开信号,省略上述过程。



 

发表于 2022-3-4 09:09:28

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qy576100527 + 6 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 Zhou_jFCIW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

WZJ_Dx2j7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
只要是plc控制,都要完成“plc输出信号1,压缩空气通入,返回开阀信号1,上位机显示开阀状态”这几步

 

发表于 2022-3-4 09:28:25

回复

使用道具 举报

WZJ_Dx2j7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
关键是搞清楚当初这三个按钮分别是起什么作用的

 

发表于 2022-3-4 09:29:50

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
那得看后台程序怎么写,画面怎么链接的,和winCC本身没关系,winCC的画面都是自己组出来的。

 

发表于 2022-3-4 10:06:44

回复

使用道具 举报

悄悄的等等VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不出意外的话可能开反馈线有毛病

 

发表于 2022-3-4 15:38:16

回复

使用道具 举报

清风即明月_OTTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
首先你的提问的方式就很有问题。“阀门分为开启,关闭和强制,三种按钮。使用一年后,开启按钮无法正常开启阀门。”
那所为的“正常开启阀门”是什么什么情况,你要具体描述,是按钮不能点,还是按钮点了DO端子没输出,还是DO端子有输出但是阀门没动作,还是动作了阀门没有反馈。具体什么情况你一个现场的都描述不清楚来网上求助是没有意义的。
第二一年前正常一年后不正常大概率是硬件问题。至于是因为有连锁信号不让开启阀门还是其他问题,要根据实际的现场情况来排除。如果你不是这个专业的可能也无法组织正确的语言,建议找仪表自控专业的人来现场排查。

 

发表于 2022-3-4 16:59:47

回复

使用道具 举报

中国初三VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
清风即明月_OTTP 发表于 2022-3-4 16:59
首先你的提问的方式就很有问题。“阀门分为开启,关闭和强制,三种按钮。使用一年后,开启按钮无法正常开启 ...

表述非常专业,让不懂的人快速理解分析问题,牛逼

 

发表于 2022-3-7 10:59:31

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
从你的描述,我只能猜测,开启和关闭的按钮是属于一个阀门开关功能块的按钮,而强制,有可能是直接将按钮直接连接DO点名,如果强制没有问题,阀门能动作,那么说明线路、DO卡件、现场阀门都是没有问题的,那么就是功能块的问题了,功能块一般都是要连接阀位反馈,如果你是气动阀,也就是一个电磁阀的控制,那么这个一般就是阀位反馈的正确与否,影响该功能块的输出,你主要检查这方面吧。还有一种肯能就是程序被人动过,包括WINCC的组态内容,如果上位图形组态错误,是永远无法触发阀门启闭的。

 

发表于 2022-3-7 13:08:51

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017