网上搜索到的现场仪表到DCS的数据变换过程:
1 变送器 4~20mA输出
2 防爆接线箱,只有接线端子,不进行信号转换,所以还是4~20mA信号
3 机柜间:接线端子柜,将不同信号重新编组,然后连接到对应的安全栅上(如果是本安设计的话)此时的信号还是模拟信号4~20mA
4 dcs i/o卡件,将模拟信号转换成数字信号,即a/d转换
5 cpu读取数字信息
6 通过网络将数字信息显示到操作站上
是不是可以这样理解:现场流量计测量范围为0-50t/h的话,实际流量20t/h,变送器输出10.4mA信号,经过一系列转换读取,在DCS画面显示前,数字信号的百分比乘以该表组态信息中的量程就得出了显示数值。那么如果组态信息中量程输错为0-100t/h,那么DCS就会显示为40t/h?

 

发表于 2022-3-1 12:07:41

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qy576100527 + 6 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 qchfly 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wangtingmingVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不需要开方的化是的,如果是差压表dcs开方的化传输的是差压电流

 

发表于 2022-3-1 12:14:52

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你说得对!

 

发表于 2022-3-1 12:15:13

回复

使用道具 举报

a6676518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不考虑开方,是这意思,更正一下,不是数字信号,是模拟信号

 

发表于 2022-3-1 12:55:09

回复

使用道具 举报

桃子_XXJLFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
差压流量计需要考虑开方问题,开方有两种,表头开方和系统开方,你说的是表头开方的情况。

 

发表于 2022-3-1 14:15:54

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106248 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197