各位老师,现场电缆是用挠性管和仪表连接的,但是出现很多仪表进水,水都是通过挠性管进的,怎么防止这种现象,有什么什么防水接头?

点评

挠性软管前的穿线管要找个合适的位置做排水的三通。密封要在仪表的进线口位置。  发表于 2021-10-11 13:24

 

声明:当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


已绑定手机
已实名认证
累计签到:1593 天
连续签到:323 天

山东省17市【来拉呱】 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示

发表于 2021-10-9 07:21:42 | 显示全部楼层
外行人的馊主意不知是否可行
能否用“发泡胶”试试,供参考。

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

 

当前内容由会员 CHANGBAISHI 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:120 天
连续签到:1 天

化工高薪招聘群 成员

自控仪表 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-9 07:58:45 | 显示全部楼层
一种是从源头封堵,就是桥架那端,还有一种方式,就是在镀锌管最低处(低于表头)接三通,一端排水,一端接防爆软管进仪表,这样就可以把水都排走。本来防爆挠性软管应该是有密封圈的,但是一般施工单位都会把他拆掉,为了好穿线,归根结底还是施工不规范造成的。

点评

重点就是进线口的密封没做好的,实在不行从表里往线管里打泡沫胶或者玻璃胶,塞胶泥也行啊  发表于 2021-10-15 10:17

 

当前内容由会员 hxch150804 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:804 天
连续签到:3 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-9 08:38:06 | 显示全部楼层
挠性管没有防水弯吗?再讲究点的设置个排水口,或者干脆改成不连续防护的,把挠线管去了用格兰头密封。

点评

其实个人觉得还是格兰头好用的  发表于 2021-10-15 10:15
有没有格兰头能与挠性管连接的  详情 回复 发表于 2021-10-9 17:17

 

当前内容由会员 myface 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
已实名认证
累计签到:228 天
连续签到:228 天
打赏TA
 工艺设备设计制造
未开启企业信息展示

发表于 2021-10-9 09:07:07 | 显示全部楼层
仪表本身都是防水,防尘的,按照规定接仪表不会进水。挠性软管安装时,带一定角度不存水。

 

当前内容由会员 龙腾九天 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:7 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-9 15:16:50 | 显示全部楼层
你的软管看情况确实是少了密封垫,只有加上去才能有效起到作用,你这个可以淘宝买个垫子加上。

 

当前内容由会员 763164242 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:1137 天
连续签到:10 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 2021-10-9 17:17:29 | 显示全部楼层
myface 发表于 2021-10-9 08:38
挠性管没有防水弯吗?再讲究点的设置个排水口,或者干脆改成不连续防护的,把挠线管去了用格兰头密封。

有没有格兰头能与挠性管连接的

 

当前内容由会员 liu530014416 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:41 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-10 10:52:47 | 显示全部楼层
liu530014416 发表于 2021-10-9 17:17
有没有格兰头能与挠性管连接的

有,防爆密封填料函。带有防爆密封圈垫,一端接防爆软管、另一端接仪表进线口

 

当前内容由会员 wx_CCZZCC17897 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:336 天
连续签到:2 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-11 11:34:22 | 显示全部楼层
在仪表和挠性管间增加一个防爆三通,灌注防爆密封胶泥

 

当前内容由会员 rainbow859 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:196 天
连续签到:1 天

自控仪表 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-11 11:45:15 | 显示全部楼层
wx_CCZZCC17897 发表于 2021-10-10 10:52
有,防爆密封填料函。带有防爆密封圈垫,一端接防爆软管、另一端接仪表进线口

有问题,那没有格兰,之前是怎么将挠性管和仪表连接的呢?防爆区电缆如果是铠装的,没必要再加防爆挠性管了,除非介质非常非常易爆。但是仪表进水这个我不理解,仪表进线口一般不会允许朝上安装的啊。不然就做个90°的弯通,然后再接线

 

当前内容由会员 陆现伟 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:39 天
连续签到:1 天

化工高薪招聘群 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-11 12:19:10 | 显示全部楼层
仪表螺纹内有密封圈是否被拿掉了,现在还是用格兰头比较好,格兰头和挠性管连接有专门头子有卖

 

当前内容由会员 amson 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:113 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-11 14:13:48 | 显示全部楼层
可以在仪表进线口加装管接式密封格兰与防爆管连接,穿线盒用成三通的作为排水三通排水,镀锌保护管的终端要比仪表安装位置低,且仪表一般采用下接线,不要采用上接口接线

 

当前内容由会员 hanhaigang128 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:2487 天
连续签到:3 天

2887848粉丝互助团 成员

打赏TA
 CAD三维技术交流版等多版块 资深参与者
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-12 23:46:27 | 显示全部楼层
我们原来用防爆软管,安装时要求仪表线从阀门下方接入,防止渗水,现在又加了格兰头。

 

当前内容由会员 leo_0088 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:349 天
连续签到:3 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-13 09:00:22 | 显示全部楼层
施工不规范是硬伤,如果不是特殊环境,使用格兰头还是靠谱些

点评

这是说到问题的根源了,其实各种技术手段都是可靠的,只是人的问题。  详情 回复 发表于 2021-10-14 15:16

 

当前内容由会员 Gern 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:2 天
连续签到:1 天
打赏TA
 ZQ3316
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-13 11:26:58 | 显示全部楼层
本版防爆和隔爆型的都建议采用防爆格兰密封,非铠装电缆在挠性管与仪表之间加防爆格兰,采购防爆格兰时要注意仪表和挠性管的螺纹规格,电缆线径,防爆格兰要能够夹紧电缆,而且挠性管不要直接连接到穿线镀锌管上,两者之间加一个三通,三通低点留作排水

 

当前内容由会员 钟强XRFE 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:2 天
连续签到:2 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-13 17:07:45 | 显示全部楼层
打玻璃胶

 

当前内容由会员 振o宇 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:1539 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-14 15:16:29 | 显示全部楼层
Gern 发表于 2021-10-13 09:00
施工不规范是硬伤,如果不是特殊环境,使用格兰头还是靠谱些

这是说到问题的根源了,其实各种技术手段都是可靠的,只是人的问题。

 

当前内容由会员 TT630 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:216 天
连续签到:3 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-15 10:07:59 | 显示全部楼层
对的,关键还是人的问题

 

当前内容由会员 sdrp 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:113 天
连续签到:1 天

自控仪表 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-15 10:54:25 | 显示全部楼层
如果使用绕行管,其实安装仪表连接接头内应该有密封胶皮垫的,但大多被安装工人扣掉了(不好进线啊)。
1、首先你的仪表进线口要高于接线三通,三通就可以排水啊。(确实现在有不少所谓的专家来检查仪表总是让把这个堵死,美其名曰防爆)
2、原来大多在仪表进线处有个Y型接头,接上仪表后注入发泡剂密封。因为不便于拆线,现在也少用了。
3、也可以考虑不用绕性管,直接用防爆格兰头。
4、现在简单做法也可以在进线口堵胶泥、绕性管低处破个小口

 

当前内容由会员 Fatter 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:60 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-18 11:27:27 | 显示全部楼层
1、桥架出线口走桥架侧面,侧面打孔用穿板接头连接穿线管,很多施工单位图方便从桥架下部开口很容易进水;
2、穿线管低点用三通穿线盒,可以排出管线管里面的水,很多专家会混淆防爆三通穿线盒和接线盒的区别,让给堵住,很外行;
3、仪表进线口使用格兰头,检查格兰头密封圈是否完备。

点评

说的有道理 我们这有个项目 也是 要求把排水三通堵住  详情 回复 发表于 2021-10-19 17:50

 

当前内容由会员 普罗米修思 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

平台提醒上一条 /2 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业会员   -  个人会员  -  管理统计

化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      客服化海: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com

GMT+8, 2021-10-27 21:18   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.528223 second(s), 234 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197