紧急泄放不等于SIS,紧急停车属于SIS,你的标述,评估单位是做的紧急泄放,属于BPCS,不属于SIS。专家、业主你们俩都没搞明白SIS和BPCS,专家是主管臆断,你们是没明白两者区别不知道怎么反驳专家

 

发表于 2021-7-28 11:31:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

刘一84 发表于 2021-7-28 08:11
现在是DCS系统控制  SIS系统控制  SIS的紧急泄放措施   问题是这个紧急泄放要不要加入到SIS的急停中   加 ...

SIS 系统与紧急泄放应该是一个系统,因为停车后肯定要泄放啊 。如果在SIS系统前有紧急泄放措施,那就是另一个系统。
要保证SIS系统是最后的安全屏障。

 

发表于 2021-7-29 08:33:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

琢磨先生 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学4年  |  头衔:  【甲醇LNG、氧化铝生产安全管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
这个问题就是两个问题,SIS应该就是在DCS系统失去作用的基础上发生作用的,严格意义上来讲,这个紧急泄放阀应该时两个,一个是普通的远程控制阀门,另一个是具有SIL定级认证的阀门

 

发表于 2021-8-2 00:25:10

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

刘一84楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
plt 发表于 2021-7-28 11:31
紧急泄放不等于SIS,紧急停车属于SIS,你的标述,评估单位是做的紧急泄放,属于BPCS,不属于SIS。专家、业 ...

厉害

 

发表于 2021-8-2 09:26:00

回复

使用道具 举报

超哥_qLwYwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
都达到SIS标准了,说明工艺指标已经不可控了,当然要泄放掉

 

发表于 2021-8-2 10:42:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿BVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/2)   
做反应釜的HAZOP分析,LOPA定级。

 

发表于 2021-8-3 08:36:56

回复

使用道具 举报

要看是什么原因紧急停车,非超温超压的情况根本没必要启动紧急泄放系统,比如正常因停公用工程等一般情况下的紧急停车。
专家也不是全对的,要多沟通,把可能存在的风险分析全面。

 

发表于 2021-8-3 14:11:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

氯化物VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
进不进SIS系统是风险评估出来的,首先经HAZOP分析,保护层不够,需要设置联锁回路,然后进行LOPA分析,确定联锁SIL等级,有明确SIL等级的联锁回路是应设置在SIS系统里的。比如确定SIL等级为1/2,必须设置在SIS系统中,不得设置在DCS中

 

发表于 2021-8-4 08:08:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

氯化物VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
刘一84 发表于 2021-7-28 08:09
HAZOP分析中要求上SIS系统,和紧急泄放措施,

HAZOP分析是无法判断上SIS系统的,HAZOP分析只能确定需要上联锁,具体进DCS系统还是SIS系统,是由LOPA分析结果决定的

 

发表于 2021-8-4 08:11:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110922 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197