[求助] 0.7MPa的饱和蒸汽管道,长度约200米,用不用无损检测?

[复制链接]
12.2K |20
阅读字号:
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
锅炉出汽管道,0.7MPa饱和蒸汽,长度约200米,用不用无损检测?
管径为DN50和DN40

 

发表于 2021-6-19 16:55:06

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qy576100527 + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 简之_myP89 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这么细的管道不用吧,,,,,,。

 

发表于 2021-6-19 17:48:41

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qy576100527 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

可以不射线,标摊要做一下!

 

发表于 2021-6-19 20:30:34

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
qy576100527 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

DN50的蒸汽管道属于国家强制监检范围的,必须按规定做无损检测;DN50以下管道没有强制要求。

 

发表于 2021-6-19 20:31:01

点评

不用做。  详情 回复 发表于 2021-6-20 10:36

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
qy576100527 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

YDZWHLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
龙腾九天 发表于 2021-6-19 20:31
DN50的蒸汽管道属于国家强制监检范围的,必须按规定做无损检测;DN50以下管道没有强制要求。

不用做。

 

发表于 2021-6-20 10:36:36

回复

使用道具 举报

ZHZJJNTJSCNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
先要看是什么类型的管道GB,GC,执行的规范不一样,要求不一样,图纸上有的。

 

发表于 2021-6-20 17:15:18

回复

使用道具 举报

简之_myP89楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
ZHZJJNTJSCN 发表于 2021-6-20 17:15
先要看是什么类型的管道GB,GC,执行的规范不一样,要求不一样,图纸上有的。

现在是初步考虑这个事,还没有进行设计。
按照GB50184来看,是V规则,不用做无损检测。
按锅炉附属管道,DN50需要,DN40不需要。

所以,考虑的是哪个更符合实际情况,应该选择哪一个更合适。

 

发表于 2021-6-21 09:37:56

回复

使用道具 举报

神秘的黑曼巴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
今年5月份的时候我遇到了和楼主差不多的情况,我们施工的蒸汽管道,属于GC3的,设计院给的标准是不需要无损检测,不过特检院过来监检的时候会对焊缝进行抽检且不少于两个口,施工地点在江苏镇江,给楼主参考。

 

发表于 2021-6-21 10:11:31

回复

使用道具 举报

简之_myP89楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
神秘的黑曼巴 发表于 2021-6-21 10:11
今年5月份的时候我遇到了和楼主差不多的情况,我们施工的蒸汽管道,属于GC3的,设计院给的标准是不需要无损 ...

没错,我考虑的就是你说的这个情况。
按不同标准,会有不同的情况。
所以,尽量少点麻烦。

 

发表于 2021-6-21 10:14:00

回复

使用道具 举报

啊病VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
简之_myP89 发表于 2021-6-21 09:37
现在是初步考虑这个事,还没有进行设计。
按照GB50184来看,是V规则,不用做无损检测。
按锅炉附属管道 ...

gb50184是2011年实施的,根据最新的GB20801,DN50的蒸汽管道是需要无损检测的

 

发表于 2021-6-21 11:17:45

回复

使用道具 举报

简之_myP89楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
啊病 发表于 2021-6-21 11:17
gb50184是2011年实施的,根据最新的GB20801,DN50的蒸汽管道是需要无损检测的

情况就是这样,涉及的标准很多,特检院采用不同的标准,就会有不同的结果。
比如说按照特种设备安装改造
最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道,属于压力管道,那就属于强检范围,需要无损检测和报备。

 

发表于 2021-6-21 11:52:41

回复

使用道具 举报

神秘的黑曼巴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
简之_myP89 发表于 2021-6-21 10:14
没错,我考虑的就是你说的这个情况。
按不同标准,会有不同的情况。
所以,尽量少点麻烦。

说一千道一万,还是以当地特检院为准,毕竟有了人家的监检报告才可以注册。

 

发表于 2021-6-21 15:19:29

回复

使用道具 举报

felix2866 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
DN50以上包含DN50的管道,尤其是蒸汽管道,肯定需要检测。

 

发表于 2021-6-21 15:26:01

回复

使用道具 举报

ZHZJJNTJSCNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
按你说的情况,应算GC2,现在己没有了GC3,GC3并入了GC2,按GC2为5%。

 

发表于 2021-6-28 21:49:24

回复

使用道具 举报

ZHZJJNTJSCNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
DN40,不算受监管的压力管道 ,不要探伤,不要设计。

 

发表于 2021-6-28 21:51:27

回复

使用道具 举报

btmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
首先应区分此管道是属于锅炉范围内的管道还是工业管道。锅炉范围内的管道无损检测应至少满足《锅规》的要求,工业管道的无损检测应至少满足《管规》的要求。这与设计选用什么标准无关。如设计的要求低于《锅规》或《管规》,则属于设计错误,应进行设计修改。

 

发表于 2021-6-29 07:49:37

回复

使用道具 举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(1/2)   
DN50属于压力管道,需要做无损检测;DN40那根不用

 

发表于 2021-6-29 14:02:34

回复

使用道具 举报

BMW002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
根据TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程  工业管道  里面的压力管道的含义,其中有一条直径大于DN 25,还有气体和压力的要求。DN25基本上就是指外径外33.4左右。现在看同时满足压力管道的三个要求条件。楼主提供的蒸汽管线应该是压力管道,级别为GC2。那么必须做无损检测,只不过选择哪一种和检测的比例多少的要求。

 

发表于 2021-6-29 15:39:10

回复

使用道具 举报

yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
压力管道就一定要无损检测?个人认为是要按照检查等级来分类的,按照压力管道最新标准GB20801.5-2020里6.1.6明确说明,GC3级压力管道的检查等级为V级,只需外观检查合格即可,根本无需无损检测。GC3管道目前还是存在的,只是不给办GC3级管道的安装许可证而已。0.7Mpa的饱和蒸汽是170℃不到一点,按照GB50184的安装检验要求无需做无损检测。所以个人认为这二条管道均无需做无损检测。和是否压力管道无关。特检院定检或抽查那是另外一回事,不能混为一谈。

 

发表于 2021-6-29 16:01:44

回复

使用道具 举报

yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
如果分类不是压力管道GC3级,而是GCD级 管道,那就要按GCD管道的检查要求来定了

 

发表于 2021-6-29 16:04:18

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  5.821738 second(s), 136 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197