橡胶企业,循环水3000方池子,间歇补水每周230方,水质中的藻类和结垢处理结果不理想,各种药剂都*1.2添加了。要不要考虑换药剂厂家?

 

发表于 2021-5-10 08:29:14

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
中原人 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 沉淀_g03vU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
多久没换过水了,冷却水,到一定程度还是要换水的。

 

发表于 2021-5-10 08:48:03

回复

使用道具 举报

老板愿意花钱吗

 

发表于 2021-5-10 08:56:50

回复

使用道具 举报

没有底排吗,只补不排的话,如果水质一般,不只是藻类和结构的问题,还会有腐蚀的问题,建议长补长排

 

发表于 2021-5-10 09:16:06

回复

使用道具 举报

wjl7212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
对症下药

 

发表于 2021-5-10 09:51:23

回复

使用道具 举报

sanke0821VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
菌藻滋生,肯定是杀菌没有做好,然后引起生物黏泥,进而会造成垢下腐蚀。这是一个系统的问题,另外,你的补水水质,浓缩倍数都需要了解一下。

 

发表于 2021-5-10 10:59:25

回复

使用道具 举报

恒旭科技-水质防垢除垢技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 恒旭科技-水质防垢除垢技术 于 2021-5-10 12:00 编辑

    我们公司是专业生产合金触媒防垢除垢器的,无需外接电源,设备安装在管路上,可保证循环水系统内防垢率≥92%,防腐蚀率(氧化腐蚀)≥80%,产品在市场上已稳定应用十余年,适用于石油化工、钢铁工业、电力能源、城市供热、中央空调、冶金工业和食品工业等领域,流动介质引起管线结垢的区域。
案例介绍:
    空压机余热回收系统,我公司于2018年7月在空压机冷却余热利用项目中安装了DN150的合金触媒防垢设备,安装在板式换热器一侧进行对比试验。而另一侧没有安装,10个月后,在2019年5月拆开后效果对比如下:

应用位置


  

应用位置

应用位置
     


未应用侧

未应用侧

未应用侧    

  

未应用侧

未应用侧   

未应用侧

未应用侧


应用侧

应用侧

应用侧



如需技术对接,请联系我,电话:18751808272,侯经理

 

发表于 2021-5-10 11:34:18

回复

使用道具 举报

先找目前药剂厂家技术人员分析原因及处理方案;再找同类厂家分析出现问题及处理方案,分析出问题所在及合理处理方案后,再决定是否更换厂家。

 

发表于 2021-5-10 11:50:26

回复

使用道具 举报

高浓废水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
发私信给你了,没回复啊

 

发表于 2021-5-10 13:50:45

回复

使用道具 举报

冯小冯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
先找目前药剂厂家技术人员分析原因及处理方案;再找同类厂家分析出现问题及处理方案,分析出问题所在及合理处理方案后,再决定是否更换厂家

 

发表于 2021-5-20 08:55:06

回复

使用道具 举报

首先需要对当前运行的水质进行分析检测,将循环水的各项指标检测后评价目前指标的情况,找出相应的不合格指标,针对 这些不合格指标进行处理,不要一味地加药加药加药加药。另外对于补的新水也需要进行相应的指标检测,以有针对性的加入相应的水处理药剂。
另外天气暖和甚至热进来了,微生物滋生较快较明显,适当加大杀生剂的用量,或混配相应的杀生剂,以免氯加入量太大造成负面影响。

 

发表于 2021-5-25 10:14:31

回复

使用道具 举报

魑魅魍魉1123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
只说了补水,没说排水呀?如果只补不排,再好的药剂用久了也会这样的!

 

发表于 2021-5-29 06:33:20

回复

使用道具 举报

brucesongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
具体情况具体分析

 

发表于 2021-5-31 11:14:40

回复

使用道具 举报

lxf101788VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
从补水量可以看出,系统浓缩倍数太高,且药剂停留时间太长,不能起到很好的作用,建议控制浓缩倍数,对水质进行检查,根据水质结果调整药剂配方及加药量。

 

发表于 2022-2-5 12:00:37

回复

使用道具 举报

wx_吳86878VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
老板愿意花钱吗?

 

发表于 2022-2-7 11:23:54

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.124662 second(s), 128 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197