海川化工论坛【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[已解决] 浙大中控DCS系统是否存在漏洞

[复制链接]
8.6K |34
|关注本帖
阅读字号:
时光不语楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
sf664098276 发表于 2021-5-11 14:57
去调查该设备的附近监控,排除下人为操作失误的原因。我们就经历过这样的事情,压缩机没有触发停车条件突 ...

认为原因能排除,

 

发表于 2021-5-13 08:45:57

回复

使用道具 举报

时光不语楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
jgc9992001 发表于 2021-5-11 14:05
重点放到检查设备联锁控制回路的线缆、接线端子、继电器等中间控制元件、设备、电磁干扰等,DCS出故障的概 ...

谢谢您的指点

 

发表于 2021-5-13 08:46:40

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

时光不语楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
ssln123 发表于 2021-5-10 11:08
系统出错的概率微乎其微,楼主要重点检查的是相关线路(是否松动、受到干扰)或者设备本身故障。提醒一下, ...

谢谢您的指点,对讲机干扰这块的原理能具体说说吗?我是外行,搞生产的,不搞仪表,

 

发表于 2021-5-13 08:49:39

回复

使用道具 举报

时光不语楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
jgc9992001 发表于 2021-5-11 14:05
重点放到检查设备联锁控制回路的线缆、接线端子、继电器等中间控制元件、设备、电磁干扰等,DCS出故障的概 ...

您是专业的  ,您搞过与煤气鼓风机相关吗?我们是变频控制的,这个帖子的具体就是,煤气鼓风机与其相关的温度,压力有联锁,联锁达到,就会停车,还有一个就是DCS界面有个控制按钮,点一下就会停,当时现场无人进行点停操作,相关联锁也没有达到要求,设备就停车了。您再给分析分析,还会有什么问题能造成这个事故。谢谢您

 

发表于 2021-5-13 08:53:41

点评

调取一下SOE记录  详情 回复 发表于 2023-4-9 12:29
回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
时光不语 发表于 2021-5-13 08:49
谢谢您的指点,对讲机干扰这块的原理能具体说说吗?我是外行,搞生产的,不搞仪表,

电磁干扰

 

发表于 2021-5-13 14:20:55

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机  
DCS系统是可能存在漏洞,但是你说的现象应该不是,可能是电路上存在问题,或供电电原上

 

发表于 2021-5-14 20:55:41

回复

使用道具 举报

kaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机  
开车前联动调试过吗? 编写程序是否存在问题? 电缆或接线是否有问题? 一一排查

 

发表于 2021-5-20 16:40:49

回复

使用道具 举报

Han_QCY1DVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
如果开机前做过联锁实验,基本可以排队DCS软件问题。1,电气专业检查电气元件的输出及线路问题。2.设备专业检查设备情况。3,仪表专业检查仪表屏蔽接地情况。

 

发表于 2021-5-25 11:20:35

回复

使用道具 举报

喙撀拌嫨唳忈瓌UmbrellaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
动不动就漏洞问题来了,不晓得停车再试一试连锁信号对不对???现场模拟信号给中控看看停不停不就晓得了,看你这个连锁做对没有,逻辑对不对。毕竟你这个也只是停了一次

 

发表于 2021-7-28 17:30:27

回复

使用道具 举报

勿忘心安_Y6170VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
时光不语 发表于 2021-5-13 08:53
您是专业的  ,您搞过与煤气鼓风机相关吗?我们是变频控制的,这个帖子的具体就是,煤气鼓风机与其相关的 ...

其实你这个联锁,是简单的联锁了,我们这也有很多,首先你得排除人为的操作,这个可以从DCS操作日志找到当时的记录,每一个操作操作阀呀设定什么的,都会有记录。第二你要确定这个停车到底是不是因为联锁导致还是说因为电气设备本身吗,如果是因为联锁导致,你可以再去查温度压力在该点是否有突然跳到满量程会恢复正常这种情况。

 

发表于 2021-7-29 15:18:24

回复

使用道具 举报

勿忘心安_Y6170VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
第三,联锁程序有问题基本微乎其微,不满足条件的时候,不可能有输出,就像你用计算器计算加减乘除一样,你说你按个5+5=11的概率基本没有。你要知道这个联锁是怎么实现的才好去查原因,DCS机柜一个继电器的常闭点接到电气控制回路,若达到联锁条件,继电器动作,常闭点断开,然后停车。我们之前也出现过该类似的问题基本上1.2个月一次,某台泵突然跳停。

 

发表于 2021-7-29 15:26:35

回复

使用道具 举报

勿忘心安_Y6170VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
像上面的网友一样,建议检查接线,紧固接线,若该停车频繁发生,建议切除该联锁,判断具体是电气方面还是DCS 方面有问题

 

发表于 2021-7-29 15:28:31

回复

使用道具 举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 jlshnlhj 于 2021-7-31 00:44 编辑

停工检修时,扩展I/O柜,只关一路5V或24V电,或5V,24V各关一路,看看操作站是否有系统报警(用户接电源故障触点输出,另外组态不算,那不是系统报警,是用户组态报警)。07年的100系统不报,两路冗余全掉电,才报警。为此特发过一贴,提请大家巡检时注意检查扩展I/O柜冗余24V和冗余5V电源是否均正常。
https://bbs.hcbbs.com/thread-639308-1-1.html

 

发表于 2021-7-30 00:08:10

回复

使用道具 举报

时光不语楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
jlshnlhj 发表于 2021-7-30 00:08
停工检修时,扩展I/O柜,只关一路5V或24V电,或5V,24V各关一路,看看操作站是否有系统报警(用户接电源故障 ...

感谢

 

发表于 2021-8-6 08:48:19

回复

使用道具 举报

暮看^O^花落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
与系统有无漏洞无关,鉴定完毕。。理由1:厂家根据所提联锁逻辑图编辑组态,运行中断说明有触发信号,建议查一下逻辑图。2、一旦涉及与电气方面控制,一般是控制电气设备的接触器建议检查下;不接受反驳,谢谢

 

发表于 2021-8-21 14:07:13

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.168510 second(s), 108 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197