目前装置的控制室,生产办公楼合并建在一栋楼里,三层,非抗爆结构,设计有各层门窗。2层控制室,3层生产管理办公区。目前专家提出为非抗爆结构,不应有门窗,不满足相关要求。查了相关规范如下。目前可能需要找专门的设计单位进行爆炸强度分析,是否可以按照非抗爆设计,。但是这个爆炸强度分析计算比较难确定。不知那些能做得了。

GB50160-2008 5.2.18 布置在装置内的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等的布置应符合下列规定 :
A. 控制室宜设在建筑物的底层;
B. 平面布置位于附加 2 区的办公室、化验室室内地面及控制室、机柜间、变配电所的设备层地面应高于室外地面,且高差不应小于 0.6m;
C. 控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于 3h 的不燃烧材料实体墙;
D. 化验室、办公室等面向有火灾危险性设备侧的外墙宜为无门窗洞口不燃烧材料实体墙。当确需设置门窗时,应采用防火门窗;
E. 控制室或化验室的室内不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器
GB50160-2008 5.7.1A 中央控制室应根据爆炸风险评估确定是否需要抗爆设计。布置在装置区的控制室、 有人值守的机柜间宜进行抗爆设计,抗爆设计
应按现行国家标准《石油化工控制室抗爆设计规范》 GB50779的规定执行。
SHT3006 是需要进行强度分析、计算。


 

发表于 2020-12-24 17:13:30

图片1.png

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 5 深入讨论
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 延长延安 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

只有按规范做

 

发表于 2020-12-24 19:13:27

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

看下今年国务院安委会的三号文要求;另外现在专家的普遍要求就是只要控制室在装置区内就必须进行抗爆设计,即使满足规范的间距要求;切身体会,必须改,没商量;而且改起来难度非常大,很多都是相当于推到重建,因此很多都是直接挪出来。

 

发表于 2020-12-24 21:33:34

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
设计院去算

 

发表于 2020-12-25 00:38:59

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

15824570717VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
相同处境,感同身受~~
中石化今年6月有发布一项中国石化既有建筑物抗爆治理指导意见(试行),楼主可以去搜索下。

 

发表于 2020-12-25 07:58:32

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
渝琴 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

延长延安楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
15824570717 发表于 2020-12-25 07:58
相同处境,感同身受~~
中石化今年6月有发布一项中国石化既有建筑物抗爆治理指导意见(试行),楼主可以去搜 ...

请问,你们是怎么整改的,要改成抗爆的吗?

 

发表于 2020-12-25 08:43:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

延长延安楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
hunangao 发表于 2020-12-24 21:33
看下今年国务院安委会的三号文要求;另外现在专家的普遍要求就是只要控制室在装置区内就必须进行抗爆设计, ...

另外,我们生产办公区和控制室在一栋楼上,如果控制室必须改抗爆,需要控制室和办公楼单独修吗?

个人觉得办公室,控制室人员也比较多,为什么在装置区内,只要生产办公楼满足GB50160等防火间距的要求,不需要进行抗爆设计。而满足距离要求,处于非爆炸区域内,控制室必须进行抗爆设计?

 

发表于 2020-12-25 08:50:59

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

星野头头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
和你遇到一样情况,安徽省上次查到我们家,控制室不满足防爆要求。现在找设计院做设计,好像目前国内没几家在做这个

 

发表于 2020-12-25 09:04:54

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
渝琴 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
学习了

 

发表于 2020-12-25 09:08:40

回复

使用道具 举报

陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
防火间距和抗暴设计是两个概念。防火间距按照GB50160等相应规范,满足间距要求就行。但抗暴设计,必须根据爆炸源的当量大小和建筑物的间距进行计算,和是不是身处爆炸区域没有直接关系。国内这一块现在很少有专门的设计院,即使是规范中也只是给一个参考值,价值不大。

 

发表于 2020-12-25 09:29:36

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

延长延安 发表于 2020-12-25 08:50
另外,我们生产办公区和控制室在一栋楼上,如果控制室必须改抗爆,需要控制室和办公楼单独修吗?

个人 ...

新建装置的话,就不要把办公、控制等建在装置区内。你说的防火间距保证了,但是如果有爆炸风险的装置区,二三十米远也有很大风险,因为人员数量太大了,辨识的风险就升级了

 

发表于 2020-12-26 00:26:04

回复

使用道具 举报

控制室刚把抗暴设计做完,只要你的控制室在制程区域内,就必须要做抗暴,然后找的有资质的单位来做并提供设计证明

 

发表于 2020-12-26 13:14:49

回复

使用道具 举报

dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 dapao135 于 2020-12-26 23:10 编辑

请学习“官方解读”:
日前,应急管理部组织制定印发了《危险化学品企业安全分类整治目录(2020年)》(应急〔2020〕84号)和《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅〔2020〕38号)(以下简称两个目录)。记者就两个目录采访了应急管理部有关负责人。
摘录其中:一、危险化学品企业安全分类整治目录(2020年)   
             (二)停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类
      5.装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。
解读:
       本条全文引用了《石油化工企业设计防火标准》(GB 50160)5.2.16,为强制性条款,主要适用于石油化工企业。但从防控风险与本质安全角度考虑,为减少人员集中,非石油化工企业的控制室、化验室、办公室也应按照上述标准设计运行,机柜间、变配电所应按照此要求逐步整改。

这是强制整治的内容,只能执行而无商量讨论的余地!
   

 

发表于 2020-12-26 23:09:21

回复

使用道具 举报

2017年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
学习,谢谢

 

发表于 2020-12-27 16:37:42

回复

使用道具 举报

被堵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
上海地区,两个方案,一个是建防爆墙,另一个是搬离装置区。考虑即使建了防爆墙,今后估计还有其他麻烦事,最终决定搬离装置区,彻底解决问题。

 

发表于 2020-12-28 08:52:48

回复

使用道具 举报

wrf168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
安徽省现在新建控制室、机柜间专家一律要求抗爆设计,老的控制室要求抗爆改造,还要提供爆炸分析依据及结构核算过程,有的地区还要上会审批

 

发表于 2020-12-29 08:23:12

回复

使用道具 举报

tianyianquansheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
直接搬出来吧 ,办公和控制室都不要放装置区了  ,各种管理的文已经下达。比规范严格。

 

发表于 2020-12-29 09:35:58

回复

使用道具 举报

司马雪夜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们现在新建项目也遇到这个问题了,设计院也要求《控制室设计规范》第3.4. 1对于有爆炸危险的化工工厂, 中心控 制室建筑物的建筑、 结构应根据抗爆强度计算、 分析结果设计。我们的控制室距离罐区、甲类生产装置超过200m远了呢

 

发表于 2020-12-29 14:14:08

回复

使用道具 举报

延长延安楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
司马雪夜 发表于 2020-12-29 14:14
我们现在新建项目也遇到这个问题了,设计院也要求《控制室设计规范》第3.4. 1对于有爆炸危险的化工工厂,  ...

有解决办法了吗?

 

发表于 2020-12-29 14:32:49

回复

使用道具 举报

vqilinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
操作集中到全厂中心控制室,人员聚集区远离装置是趋势,还是一步改到位好

 

发表于 2020-12-29 21:48:38

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.326618 second(s), 147 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197