[求助] 关于控制室抗爆设计的要求

[复制链接]
累计签到:462 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-24 17:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 延长延安 于 2020-12-24 17:16 编辑

目前装置的控制室,生产办公楼合并建在一栋楼里,三层,非抗爆结构,设计有各层门窗。2层控制室,3层生产管理办公区。目前专家提出为非抗爆结构,不应有门窗,不满足相关要求。查了相关规范如下。目前可能需要找专门的设计单位进行爆炸强度分析,是否可以按照非抗爆设计,。但是这个爆炸强度分析计算比较难确定。不知那些能做得了。

GB50160-2008 5.2.18 布置在装置内的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等的布置应符合下列规定 :
A. 控制室宜设在建筑物的底层;
B. 平面布置位于附加 2 区的办公室、化验室室内地面及控制室、机柜间、变配电所的设备层地面应高于室外地面,且高差不应小于 0.6m;
C. 控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于 3h 的不燃烧材料实体墙;
D. 化验室、办公室等面向有火灾危险性设备侧的外墙宜为无门窗洞口不燃烧材料实体墙。当确需设置门窗时,应采用防火门窗;
E. 控制室或化验室的室内不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器
GB50160-2008 5.7.1A 中央控制室应根据爆炸风险评估确定是否需要抗爆设计。布置在装置区的控制室、 有人值守的机柜间宜进行抗爆设计,抗爆设计
应按现行国家标准《石油化工控制室抗爆设计规范》 GB50779的规定执行。
SHT3006 是需要进行强度分析、计算。


图片1.png

评分

2

查看全部评分





上一篇:杜邦公司的安全管理,值得推荐学习
下一篇:书童8类商品全部上架,拆解出售,物有所值

声明:当前内容由会员用户名 延长延安 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


累计签到:1443 天
连续签到:10 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-24 19:13:27 | 显示全部楼层
只有按规范做

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 zhu2005163 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:444 天
连续签到:5 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-24 21:33:34 | 显示全部楼层
看下今年国务院安委会的三号文要求;另外现在专家的普遍要求就是只要控制室在装置区内就必须进行抗爆设计,即使满足规范的间距要求;切身体会,必须改,没商量;而且改起来难度非常大,很多都是相当于推到重建,因此很多都是直接挪出来。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 hunangao 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:66 天
连续签到:64 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-25 00:38:59 | 显示全部楼层
设计院去算

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 3w-joe 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:477 天
连续签到:6 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-25 07:58:32 | 显示全部楼层
相同处境,感同身受~~
中石化今年6月有发布一项中国石化既有建筑物抗爆治理指导意见(试行),楼主可以去搜索下。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 15824570717 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:462 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2020-12-25 08:43:29 | 显示全部楼层
15824570717 发表于 2020-12-25 07:58
相同处境,感同身受~~
中石化今年6月有发布一项中国石化既有建筑物抗爆治理指导意见(试行),楼主可以去搜 ...

请问,你们是怎么整改的,要改成抗爆的吗?

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 延长延安 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:462 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2020-12-25 08:50:59 | 显示全部楼层
hunangao 发表于 2020-12-24 21:33
看下今年国务院安委会的三号文要求;另外现在专家的普遍要求就是只要控制室在装置区内就必须进行抗爆设计, ...

另外,我们生产办公区和控制室在一栋楼上,如果控制室必须改抗爆,需要控制室和办公楼单独修吗?

个人觉得办公室,控制室人员也比较多,为什么在装置区内,只要生产办公楼满足GB50160等防火间距的要求,不需要进行抗爆设计。而满足距离要求,处于非爆炸区域内,控制室必须进行抗爆设计?

点评

新建装置的话,就不要把办公、控制等建在装置区内。你说的防火间距保证了,但是如果有爆炸风险的装置区,二三十米远也有很大风险,因为人员数量太大了,辨识的风险就升级了  详情 回复 发表于 2020-12-26 00:26

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 延长延安 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:200 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-25 09:04:54 | 显示全部楼层
和你遇到一样情况,安徽省上次查到我们家,控制室不满足防爆要求。现在找设计院做设计,好像目前国内没几家在做这个

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 星野头头 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:55 天
连续签到:12 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-25 09:08:40 | 显示全部楼层
学习了

声明:当前内容由会员 杨晓伦_M1ldI 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:285 天
连续签到:20 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-25 09:29:36 | 显示全部楼层
防火间距和抗暴设计是两个概念。防火间距按照GB50160等相应规范,满足间距要求就行。但抗暴设计,必须根据爆炸源的当量大小和建筑物的间距进行计算,和是不是身处爆炸区域没有直接关系。国内这一块现在很少有专门的设计院,即使是规范中也只是给一个参考值,价值不大。

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 陈维杰 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:2494 天
连续签到:35 天

 成长值: 10440

我的化工日志
 海川热心参与者
未启用展示信息
发表于 2020-12-26 00:26:04 | 显示全部楼层
延长延安 发表于 2020-12-25 08:50
另外,我们生产办公区和控制室在一栋楼上,如果控制室必须改抗爆,需要控制室和办公楼单独修吗?

个人 ...

新建装置的话,就不要把办公、控制等建在装置区内。你说的防火间距保证了,但是如果有爆炸风险的装置区,二三十米远也有很大风险,因为人员数量太大了,辨识的风险就升级了

声明:当前内容由会员 渝琴 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:56 天
连续签到:6 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-26 13:14:49 | 显示全部楼层
控制室刚把抗暴设计做完,只要你的控制室在制程区域内,就必须要做抗暴,然后找的有资质的单位来做并提供设计证明

声明:当前内容由会员 yyjjbao 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:599 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-26 23:09:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 dapao135 于 2020-12-26 23:10 编辑

请学习“官方解读”:
日前,应急管理部组织制定印发了《危险化学品企业安全分类整治目录(2020年)》(应急〔2020〕84号)和《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅〔2020〕38号)(以下简称两个目录)。记者就两个目录采访了应急管理部有关负责人。
摘录其中:一、危险化学品企业安全分类整治目录(2020年)   
             (二)停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类
      5.装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。
解读:
       本条全文引用了《石油化工企业设计防火标准》(GB 50160)5.2.16,为强制性条款,主要适用于石油化工企业。但从防控风险与本质安全角度考虑,为减少人员集中,非石油化工企业的控制室、化验室、办公室也应按照上述标准设计运行,机柜间、变配电所应按照此要求逐步整改。

这是强制整治的内容,只能执行而无商量讨论的余地!
   

声明:当前内容由会员 dapao135 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:13 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-27 16:37:42 | 显示全部楼层
学习,谢谢

声明:当前内容由会员 2017年 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:153 天
连续签到:6 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-28 08:52:48 | 显示全部楼层
上海地区,两个方案,一个是建防爆墙,另一个是搬离装置区。考虑即使建了防爆墙,今后估计还有其他麻烦事,最终决定搬离装置区,彻底解决问题。

声明:当前内容由会员 被堵 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:264 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-29 08:23:12 | 显示全部楼层
安徽省现在新建控制室、机柜间专家一律要求抗爆设计,老的控制室要求抗爆改造,还要提供爆炸分析依据及结构核算过程,有的地区还要上会审批

声明:当前内容由会员 wrf168 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:234 天
连续签到:2 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-29 09:35:58 | 显示全部楼层
直接搬出来吧 ,办公和控制室都不要放装置区了  ,各种管理的文已经下达。比规范严格。

声明:当前内容由会员 tianyianquanshe 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:1158 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-29 14:14:08 | 显示全部楼层
我们现在新建项目也遇到这个问题了,设计院也要求《控制室设计规范》第3.4. 1对于有爆炸危险的化工工厂, 中心控 制室建筑物的建筑、 结构应根据抗爆强度计算、 分析结果设计。我们的控制室距离罐区、甲类生产装置超过200m远了呢

声明:当前内容由会员 司马雪夜 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:462 天
连续签到:1 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2020-12-29 14:32:49 | 显示全部楼层
司马雪夜 发表于 2020-12-29 14:14
我们现在新建项目也遇到这个问题了,设计院也要求《控制室设计规范》第3.4. 1对于有爆炸危险的化工工厂,  ...

有解决办法了吗?

声明:当前内容由会员 延长延安 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:1312 天
连续签到:20 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-12-29 21:48:38 | 显示全部楼层
操作集中到全厂中心控制室,人员聚集区远离装置是趋势,还是一步改到位好

声明:当前内容由会员 vqilin 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

悬赏任务等你参与


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
关闭

化海川流平台提醒上一条 /1 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

广告商务: 18840911640 周经理(微信同号)   点击这里给我发消息  

网站客服: 17615162310 王经理(微信同号)   点击这里给我发消息  

联系电话 0411-88254066  电子邮箱 service@hcbbs.com

化海川流-海川化工论坛   数据统计     本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师
GMT+8, 2021-1-23 04:10 ,0.686928 second(s), 142 queries , Redis On.

 

化海川流(hcbbs.com) Copyright By   

辽公网安备21100302203002号   辽ICP备17009251号   辽B2-20170197

快速回复 返回顶部 返回列表