[讨论] 请问4个螺栓的低压蒸汽管道的法兰之间需不需要静电跨接

[复制链接]
10.5K |22
阅读字号:
yu 馃悹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如题,顺便问下有没有大神有没有相关静电跨接标准的信息,学习一下,谢谢

 

发表于 2020-12-1 08:41:33

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题
altpage + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 yu 馃悹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

《石油库设计规范》(GB 50074-2002)第14.2.14 条规定:输油(油气)管道的法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。

 

发表于 2020-12-1 08:49:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
altpage + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yu 馃悹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
尋找眞实の莪 发表于 2020-12-1 08:49
《石油库设计规范》(GB 50074-2002)第14.2.14 条规定:输油(油气)管道的法兰连接处应跨接。当不少于5根 ...

看来还是跨接一下稳妥

 

发表于 2020-12-1 08:59:30

点评

很明显说的是油和油气,不燃的蒸汽不需要。但是现在到现场检查的伪专家比价多,看到就可能会提,最好做了跨接一劳永逸  详情 回复 发表于 2020-12-1 09:10
低压蒸汽,不可燃,4个螺栓孔一般也不需要跨接。数量少就顺道给跨接上。  详情 回复 发表于 2020-12-1 09:03
回复

使用道具 举报

yu 馃悹 发表于 2020-12-1 08:59
看来还是跨接一下稳妥

低压蒸汽,不可燃,4个螺栓孔一般也不需要跨接。数量少就顺道给跨接上。

 

发表于 2020-12-1 09:03:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
yu 馃悹 发表于 2020-12-1 08:59
看来还是跨接一下稳妥

很明显说的是油和油气,不燃的蒸汽不需要。但是现在到现场检查的伪专家比价多,看到就可能会提,最好做了跨接一劳永逸

 

发表于 2020-12-1 09:10:09

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
达里加 + 5 热心助人
altpage + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

学习了!!

 

发表于 2020-12-1 09:19:36

回复

使用道具 举报

不需要。蒸汽管道非可燃介质,另外蒸汽内的凝结水也是良导体,不可能存在静电聚积。

 

发表于 2020-12-1 10:29:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yu 馃悹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
清城君 发表于 2020-12-1 09:10
很明显说的是油和油气,不燃的蒸汽不需要。但是现在到现场检查的伪专家比价多,看到就可能会提,最好做了 ...

上上周外面来检查防雷措施就说有个车间蒸汽管道法兰没跨接,最好要做上跨接

 

发表于 2020-12-1 14:02:07

点评

法兰处的跨接属于静电跨接,不是防雷接地线,二者混淆属于伪专家。防雷接地标准没有对管道法兰跨接的要求,管道防雷接地是通过管道支架与管廊接触,管廊支架接入防雷网来实现的。  详情 回复 发表于 2020-12-1 14:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yu 馃悹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
尋找眞实の莪 发表于 2020-12-1 09:03
低压蒸汽,不可燃,4个螺栓孔一般也不需要跨接。数量少就顺道给跨接上。

好嘞,感谢指导

 

发表于 2020-12-1 14:02:50

回复

使用道具 举报

yu 馃悹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
altpage 发表于 2020-12-1 10:29
不需要。蒸汽管道非可燃介质,另外蒸汽内的凝结水也是良导体,不可能存在静电聚积。

学习了

 

发表于 2020-12-1 14:03:15

回复

使用道具 举报

yu 馃悹 发表于 2020-12-1 14:02
上上周外面来检查防雷措施就说有个车间蒸汽管道法兰没跨接,最好要做上跨接

法兰处的跨接属于静电跨接,不是防雷接地线,二者混淆属于伪专家。防雷接地标准没有对管道法兰跨接的要求,管道防雷接地是通过管道支架与管廊接触,管廊支架接入防雷网来实现的。

 

发表于 2020-12-1 14:19:29

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yu 馃悹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
altpage 发表于 2020-12-1 14:19
法兰处的跨接属于静电跨接,不是防雷接地线,二者混淆属于伪专家。防雷接地标准没有对管道法兰跨接的要求 ...

涨知识了

 

发表于 2020-12-1 17:02:30

回复

使用道具 举报

20米一个接地,规范上都有。

 

发表于 2020-12-3 16:37:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yu 馃悹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sisism 发表于 2020-12-3 16:37
20米一个接地,规范上都有。

好嘞,去学习一下

 

发表于 2020-12-5 08:43:22

回复

使用道具 举报

邢晓方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1.要弄明白防静电的适用范围。根据GB12158、HGT20675、HGT3097等规范要求(不包括电子产品的防静电),防静电的适用范围是存在静电引燃(爆)等静电危害场所;这里就包括管道内物料存在着火和管道所处环境为易燃易爆场所;
2.关于管道跨接的要求。HGT20675第2.7.5、HGT3097第5.3.4均说一般不需要单独安装静电连接线,前提是螺栓与法兰之间的导电面良好;GB50235第7.13.1中表述法兰间电阻>0.03Ω时应设导线跨接。
3.至于你说的4个螺栓的问题,在GB50156第11.2.12中“在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接,应用金属线跨接。当法的连接螺栓不少于5根肘,在非腐蚀环境下可不跨接。”
希望能够帮到您!

 

发表于 2020-12-7 11:08:34

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
goldliyang + 6 积极参与
altpage + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

SH3501-2002《石油化工有毒可燃介质施工及验收规范》: 第6.2.13条有静电接地要求的管道,各段间有导电良好。当每一对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应有导线跨接。

 

发表于 2020-12-7 13:55:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yu 馃悹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
雪人来了 发表于 2020-12-7 13:55
SH3501-2002《石油化工有毒可燃介质施工及验收规范》: 第6.2.13条有静电接地要求的管道,各段间有导电良好 ...

学习学习

 

发表于 2020-12-8 08:35:59

回复

使用道具 举报

mingshuo890VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
嗯,按规范做,不出问题。

 

发表于 2020-12-9 12:20:52

回复

使用道具 举报

lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
《化工企业静电接地设计技术规程》(HGJ28-90)

 

发表于 2020-12-9 15:21:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

daqing92VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
同求

 

发表于 2020-12-19 09:33:58

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129172 second(s), 134 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197