某罐区安装的管道,肯定不是设计时这样的,都是在后来的技改过程中增加的。
把围堰当作管道支架,且管道没有什么固定措施,顺其自然的最高境界了罢。
有的管道都已经掉下围堰了,不知道这样会不会影响法兰密封的可靠性。



 

发表于 2020-10-16 22:42:29

IMG_20200927_091646.jpg
IMG_20200927_091810.jpg
IMG_20201001_091220.jpg

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

天天快乐吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
重新做几个支撑

 

发表于 2020-10-16 23:28:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


规范的做法是怎样的?保证管道稳定牢固有哪些要求?

 

发表于 2020-10-16 23:33:19

回复

使用道具 举报

管道没有支撑固定,受重力影响导致变形,法兰泄漏;管道超出围堰,物料泄漏至围堰外部,导致事态扩大;储罐根部阀管道硬连接,不符合规范;无静电跨接线。
存在这种情况,说明安监从来没来检查过~~

 

发表于 2020-10-17 08:17:41

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这类脏乱差落后陈旧又不规范危机四伏的小化工应该坚决关停

 

发表于 2020-10-17 11:17:46

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
看了这几张照片,感觉罐区配管很随意,根本没有按照工业管道的施工规范进行。1、管道走向不满足横平竖直,工整,美观的观感质量要求。2、管道无正式支架,不满足管道支撑和稳定性要求。3、管道外表面无油漆保护层,腐蚀很严重,影响管道使用寿命。4、管道与储罐连接处无软管相连,储罐和围堰的沉降量不一样,沉降偏差产生的剪力会对管道造成破坏。围堰是可以允许管道支架生根的,使用预埋铁板或者膨胀螺栓固定均可。

 

发表于 2020-10-17 12:56:33

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-17 12:58:31

回复

使用道具 举报

lovelife1997 发表于 2020-10-17 11:17
这类脏乱差落后陈旧又不规范危机四伏的小化工应该坚决关停

给点建议或提示整改,或许还有的救呢!别一棍子就打死了,留点机会改过自新

 

发表于 2020-10-17 21:51:28

回复

使用道具 举报

三石先生_gWtDd 发表于 2020-10-17 12:56
看了这几张照片,感觉罐区配管很随意,根本没有按照工业管道的施工规范进行。1、管道走向不满足横平竖直, ...

如果给每一个发现的问题找一条相对应的规范,那就更好了

 

发表于 2020-10-17 21:54:35

回复

使用道具 举报

安全来不得半点!!!

 

发表于 2020-10-18 09:55:55

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

至少需要重新加支架。

 

发表于 2020-10-19 13:55:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
看着不像是我的作品

 

发表于 2020-10-20 16:48:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yugan448VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这也太随便了吧。找我买过一批新管子从新安装啦

 

发表于 2020-10-21 08:39:48

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这管道做的漂亮,监理很到位,还是说说问题吧
1、管道没有固定的支撑,有跑冒滴漏现象;
2、管道不应在围堰外部敷设,容易导致物料泄漏到外部;
3、管道无防锈处理;
4、无静电跨接线;

 

发表于 2020-10-21 09:06:39

评分

参与人数 1财富 +25 魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 25 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yugan448 发表于 2020-10-21 08:39
这也太随便了吧。找我买过一批新管子从新安装啦

这个主意不错!支持

 

发表于 2020-10-21 12:45:43

回复

使用道具 举报

乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
补充几条:
1、按照GB50351《储罐防火堤设计规范》,防火堤上不得有管道跨越。见3.1.4
2、罐进口或者出口管线要有柔性设计。图片上看不出。
3、排水沟少盖板。

 

发表于 2020-10-21 15:35:49

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

BruceLee_FHLTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
现在还有这种存在?不可思议!没人检查吗?

 

发表于 2020-10-21 16:15:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这种东西是怎么存在的,管理在哪里?

 

发表于 2020-10-21 16:50:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
再补充两点:
1.管道标识缺失。
2. 看图上法兰有防泄漏喷溅保护套,不知物料是否有腐蚀性?如果有,罐地面应该刷防腐涂层。

 

发表于 2020-10-23 13:12:58

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jc2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
乐耕者 发表于 2020-10-21 15:35
补充几条:
1、按照GB50351《储罐防火堤设计规范》,防火堤上不得有管道跨越。见3.1.4
2、罐进 ...

进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时,应设置套管并应采用不燃烧材料严密封闭,或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。

不能跨?

 

发表于 2020-10-27 16:54:24

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.364656 second(s), 156 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197