QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
北京广厦

污水池离心式风机喘振

[复制链接]
1.3K |12
阅读字号:
妖精小宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教各位大神,污水池离心式变频风机两台并联运行后,后启动的一台出现明显的喘振现象,振动噪音大,并且只有最高频的时候出口单向阀才能打开,什么原因,背压太高吗?

 

发表于 2020-8-27 16:14:14

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 妖精小宝贝 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

风机出口管径多少?
并联后,总管管径多少?

 

发表于 2020-8-27 16:41:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

妖精小宝贝楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wyr261 发表于 2020-8-27 16:41
风机出口管径多少?
并联后,总管管径多少?

出口管径和总管径都是两百的  出口压力0.7MPa

 

发表于 2020-8-27 16:53:43

评分

发表于 2020-8-27 16:53:47

回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-27 16:53:51

回复

使用道具 举报

既然知道了出口压力,只要对照风机的工艺条件就可以判断其原因啦。出口压力是不能高于设计压力的。如果高了就得释放掉,开放空阀。如果是变频,就得降低转速。
另外,这个风机适用于鼓风还是吸风?如果是吸风,还要考虑吸入压力符合设备使用条件。供参考。

 

发表于 2020-8-27 17:08:30

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

出口总管设计细了,其中一台的风送不出去

 

发表于 2020-8-27 17:25:38

回复

使用道具 举报

你可以测一下电流确定一下

 

发表于 2020-8-27 17:26:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

关于单向阀的问题,看一下单向阀的旋启力是否超出出口压力

 

发表于 2020-8-27 17:27:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gwd91099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
估计单向阀问题。是什么单向阀?怎么装的?最好有照片。

 

发表于 2020-8-27 18:51:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1、以前有还是现在才有的?
2、白石前辈说的有点很重要,是抽风还是鼓风,如果是抽风的话,估计有抢量的因素在里面。

 

发表于 2020-8-27 22:21:12

回复

使用道具 举报

普度禅师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
管道有没有拐弯,是否有大的压损

 

发表于 2020-8-27 22:59:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

妖精小宝贝楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2020-08-27 17:08
既然知道了出口压力,只要对照风机的工艺条件就可以判断其原因啦。出口压力是不能高于设计压力的。如果高了就得释放掉,开放空阀。如果是变频,就得降低转速。<br />另外,这个风机适用于鼓风还是吸风?如果是吸风,还要考虑吸入压力符合设备使用条件。供参考。
单台运行的时候没问题,一并联就出现,现在初步判断是背压高引起的,鼓风机,入口直接是大气,入口处设有过滤网,单向阀拆开了没问题

 

发表于 2020-8-29 10:35:38

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113298 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197