看看此甲烷150管道有什么问题,请用标准规范回复,

 

发表于 2020-6-7 16:16:08

QQ图片20200607161700.jpg
QQ图片20200607161710.jpg

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
liaifeng + 10 发起议题
智者明 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 书童 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

仙剑奇缘2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
厉害,学习中

 

发表于 2020-6-7 17:10:56

回复

使用道具 举报

接管太短了,焊缝太近,容易集聚应力。

 

发表于 2020-6-7 17:11:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wsj4103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
法法兰螺铨缺少,螺铨太太长

 

发表于 2020-6-7 17:58:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

在书童前辈的眼里,那那都不符合规范是不

我是非专业人士,仅用我知道的常识补充下大伙可能没注意到的问题有哪些?(关键规范真不知道有哪些......)
1、管道没有相关的接地措施
2、管道既然投用了,应该按规定进行涂装工作。
3、所有焊口好像没有做过适当的处理(锈蚀比较严重)。
4、150的管道不轻吧,何况阀门也不小了,应该有相应的管托及阀门托架。

暂时只能看出这些.....

 

发表于 2020-6-7 19:28:51

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
书童 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片书童楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【资料收藏爱好者】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
仔细按照化工企业静电接地设计规程HG/T20675-1990看了,现场管道有接地线,接地没问题,

 

发表于 2020-6-7 22:20:32

回复

使用道具 举报

我的名片书童楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【资料收藏爱好者】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 书童 于 2020-6-7 22:31 编辑

螺栓是8根 看了SHT 3097-2017 石油化工静电接地设计规范 ,对有不少于2根螺栓连接的法兰盘,可不跨接。
跨接没问题

 

发表于 2020-6-7 22:23:04

回复

使用道具 举报

我的名片书童楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【资料收藏爱好者】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
SHT 3043-2014 石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定  不锈钢管道不需要刷表面色。
颜色没问题

 

发表于 2020-6-7 22:35:41

回复

使用道具 举报

我的名片书童楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【资料收藏爱好者】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 书童 于 2020-6-7 23:02 编辑

目前问题少了一条螺栓。但我看着这焊接方法好像不对劲
不锈钢管道焊缝不允许有严重氧化或过烧(指焊缝的正面或反面发黑、起渣等),照片中焊缝发黑,应该是这个原因。

记得有一个规定,管径大于60mm或壁厚大于6mm的管道采用氩弧焊打底,手工电弧焊盖面的焊接工艺。氩弧焊打底时最好采用摇摆滚动法工艺,确保根层及盖面层的质量。


 

发表于 2020-6-7 22:42:36

回复

使用道具 举报

岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
变径和阀门直接连接,没有直管段过渡

 

发表于 2020-6-7 23:03:19

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
书童 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片书童楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【资料收藏爱好者】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 书童 于 2020-6-9 10:42 编辑

我判断是偷工减料,全部氩弧焊了,断弧后应滞后关气,以免焊缝氧化发黑。发黑是焊缝质量最差的一种,容易发脆。
另外一种可能性是氩弧焊打底后确实使用了电弧焊,但电流太大,图快导致

还有一种可能就是根本未使用氩弧焊打底,直接使用电弧焊,并且电流特别大,过烧导致不锈钢氧化发黑。

 

发表于 2020-6-7 23:08:09

点评

书童前辈,请受小生一拜,受教了!  详情 回复 发表于 2020-6-8 13:20
回复

使用道具 举报

流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川研究者  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
法兰该采用WN类型的

 

发表于 2020-6-8 09:19:18

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
书童 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

安全起见的话最好在法兰与法兰之间增加铜片连接防止静电积聚

 

发表于 2020-6-8 09:36:30

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
书童 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

雨忆_EGUBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
过滤器没看到有接地啊。。。。。。。。

 

发表于 2020-6-8 10:38:13

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
书童 + 2 不需要

查看全部评分

回复

使用道具 举报

书童 发表于 2020-6-7 23:08
我判断是偷工减料,全部氩弧焊了,断弧后应滞后关气,以免焊缝氧化发黑。发黑是焊缝质量最差的一种,容易发 ...

书童前辈,请受小生一拜,受教了!

 

发表于 2020-6-8 13:20:37

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
书童 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wds2008asdfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
三通上那道直焊缝是什么情况?法兰不应该用PL的应该用WN的~~这两副法兰加的意义是什么?

 

发表于 2020-6-8 14:18:17

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
书童 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zyqz111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学5年  |  头衔:  【环保设备工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人愚见:此处为汽化单元,涉及低温介质,具体温度不太清楚,安全警示标识缺失;建议打围;如是易燃气体,静电释放球装置。换热器的滑动端不知道是否按规范施工。管道支撑可以考虑增加。阀门可增加常开、常闭、调整等状态标识牌。

 

发表于 2020-6-8 16:23:38

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
书童 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1,汽化器150管道及阀门处无支架支撑;
2,法兰缺螺栓
3,液化天然气汽化器入口封闭段未设安全阀
4,管道标识不符合GB,色环,流向,介质
5,焊缝未酸洗

 

发表于 2020-6-9 09:07:23

点评

这个是BOG的加热器,管道上已经有介质和流向了  发表于 2020-6-9 17:09

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
书童 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

似水流年_I415CVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
螺丝穿的数量不够,螺丝有点长,没有静电跨接,管道没有支架?管道介质流向标志该重新刷刷了,还有说个题外话,这个焊工的技术是真不咋地

 

发表于 2020-6-9 09:07:43

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
书童 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 dpclove21 于 2020-6-9 12:25 编辑

1、管道缺少螺栓
2、管道支撑应该要增加支撑
3、不锈钢管道焊缝未酸洗4、管道采用法兰连接,阀门用焊接?不太理解这样设置的目的

 

发表于 2020-6-9 12:20:55

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
书童 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.460493 second(s), 145 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197