[讨论] 鼓风机,引风机连锁

[复制链接]
3.6K |9
阅读字号:
mengde_JCSOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
这个炉子的鼓风机,引风机相关连锁,第一个是风机停了连锁打开快开风门,下边的是风门是打开的状态会连锁停鼓风机,引风机。??那么难道启风机时候需要把风门全部打到旁通么,按第一个连锁逻辑推算按下复位按钮,鼓风机,引风机停的状态下,风门也不会关闭,除非条件打旁通。哪位懂连锁的师傅教下

 

发表于 2019-9-9 12:12:57

IMG_20190909_120207.jpg

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 mengde_JCSO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这图纸风格,妥妥的LPEC模板

 

发表于 2019-9-9 12:37:33

回复

使用道具 举报

这个很简单吧,逻辑图都给了,在DCS中写下程序就可以了啊,最好加个首出记忆,方便后期查找触发原因

 

发表于 2019-9-9 13:46:34

回复

使用道具 举报

mengde_JCSO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qq_满满的808808 发表于 2019-09-09 13:46
这个很简单吧,逻辑图都给了,在DCS中写下程序就可以了啊,最好加个首出记忆,方便后期查找触发原因
不是,主要启动风机按连锁逻辑,启动时候连锁难道全打旁通么

 

发表于 2019-9-10 08:21:54

点评

开停工时,有些联锁必须切除,不然的话开工无法开,停工的时候直接触发联锁了。  详情 回复 发表于 2019-9-10 11:34
回复

使用道具 举报

lg2153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mengde_JCSO 发表于 2019-9-10 08:21
不是,主要启动风机按连锁逻辑,启动时候连锁难道全打旁通么

开停工时,有些联锁必须切除,不然的话开工无法开,停工的时候直接触发联锁了。

 

发表于 2019-9-10 11:34:25

回复

使用道具 举报

mengde_JCSO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lg2153 发表于 2019-09-10 11:34


开停工时,有些联锁必须切除,不然的话开工无法开,停工的时候直接触发联锁了。
问题平常正常启动也需要打旁通

 

发表于 2019-9-10 12:24:29

回复

使用道具 举报

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 jlshnlhj 于 2019-9-11 16:08 编辑

下载了“50-00-LG05.pdf”看了一下,下面部分应该是开车条件。
看第一个或门:当 F7101快开风门开回讯为开,且 F7101快开风门关回讯不为关,这个或门输出0。
同理 如果F7101和F7201快开风门的回讯全都满足,每个或门输出都是0,后面总的 或非门 为1。RS 输出为1,取反后输出为0
报警灯熄灭,关两个档板,复位"停鼓风机"、"停引风机"。(注意看后面的小字:"至电气,逻辑输出为1时停机,"1"动作,"0"复位。",现在输出为正是0。)
总之,F7101和F7201快开风门的回讯全都满足条件,报警灯熄灭,关两个档板,复位"停鼓风机"、"停引风机"的输出。
但是,复位按钮这儿有问题:按图说明是:“弹簧复位按钮(常闭),开关触点闭合时为1”,所以后面应该有个非门,然后给或非门作输入。

 

发表于 2019-9-10 16:24:49

回复

使用道具 举报

wx_旭存Keith10710VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
余热回收系统连锁,开停工都会切除,连锁是加热炉运行正常后才投入,自然通风改强制通风,操作不当,就会触发连锁

 

发表于 2019-10-11 22:44:49

回复

使用道具 举报

qq_梦851851VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
老乡啊,你也是洛阳的?

 

发表于 2019-12-3 10:05:29

回复

使用道具 举报

荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
图纸看不清,但快开风门打开关鼓风机不应设为安全联锁,最多费点电,不会有安全问题。就算要设,也应该由触发快开风门动作的条件触发,没必要用风门状态来触发。而且如果快开风门采用或门,就是一个快开风门出问题就停风机,显然是不合适的,容易造成停炉,甚至导致装置停车。

 

发表于 2019-12-6 09:57:24

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112080 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197