[求助] 关于差压变送器流量计算方法

[复制链接]
2.9K |10
阅读字号:
wx_【______WJY】7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
孔板差压流量变送器,变送器表头量程0-10kpa,内部-0.4---24.6    差压值40kpa    DCS 0-3200Nm3/h   中控画面超量程,
工艺想让自控把量程往大改,但是不知道改多少,让仪表算实际流量?

 

发表于 2019-8-26 22:45:13

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wx_【______WJY】7 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
最大只有24.6?然后要测40的?还是我没看明白?

 

发表于 2019-8-27 08:09:33

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没有看明白,变送器最大10kPa,最大差压式40kPa,这如何测?
孔板流量计是根据用户提供的参数厂家经过技术后加工出来的,是单一的,参数发生了变化要告诉生产厂家重新计算孔板加工而成,不是简单的改一个参数就可以的了。

 

发表于 2019-8-27 08:53:57

回复

使用道具 举报

wx_【______WJY】7楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2019-08-27 08:09
最大只有24.6?然后要测40的?还是我没看明白?
24.6是上限,变送器表头是0-10kpa.  至于24.6应该是认为的修改的

 

发表于 2019-8-27 12:17:56

回复

使用道具 举报

wx_【______WJY】7楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jlszhoujidai 发表于 2019-08-27 08:53
没有看明白,变送器最大10kPa,最大差压式40kPa,这如何测?<br />孔板流量计是根据用户提供的参数厂家经过技术后加工出来的,是单一的,参数发生了变化要告诉生产厂家重新计算孔板加工而成,不是简单的改一个参数就可以的了。
表头上面写的0-10kpa. 用475连上里面显示-0.6-24.4,这个应该是人为迁移过

 

发表于 2019-8-27 12:19:31

回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-27 12:19:36

回复

使用道具 举报

咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
也就是说铭牌写在0-10kpa,实际设定量程是-0.6-24.4,变送器的最大量程是40kPa,是这样吧!

 

发表于 2019-8-27 21:45:43

回复

使用道具 举报

659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你的用475看看变送器内部最大可设置的压差值是多少,压差值不能超过这个。  你给的这个40KPA是需要扩到的压差值?
  扩量程的计算方式       压差的比=量程的比的平方         25KPA/40kpa=3200的平方/更改后量程的平方。   量程改成4000就行,变送器的差压值改成0--40kpa。零点需要校准下。差压表零点偏了,不要平移,应该是无流量的情况下用475清零.
就你给的这些信息看 这个量程应该是扩过一次  原来的 10KPA对应2000的量程     扩成 25kpa对应3200的量程。   10/25=3200平方/2000的平方

 

发表于 2019-8-28 09:37:13

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wx_【______WJY】7 发表于 2019-8-27 12:17
24.6是上限,变送器表头是0-10kpa.  至于24.6应该是认为的修改的

确认你这个表最大能测多少差压,然后再结合流量计的计算书来设置相应的量程

 

发表于 2019-8-28 10:00:55

回复

使用道具 举报

wx_【______WJY】7楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2019-08-28 10:00


确认你这个表最大能测多少差压,然后再结合流量计的计算书来设置相应的量程
我现在用475改成0-60kpa了

 

发表于 2019-8-28 12:23:52

回复

使用道具 举报

wx_【______WJY】7楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
659zhulinfeng 发表于 2019-08-28 09:37
你的用475看看变送器内部最大可设置的压差值是多少,压差值不能超过这个。  你给的这个40KPA是需要扩到的压差值?<br />  扩量程的计算方式       压差的比=量程的比的平方         25KPA/40kpa=3200的平方/更改后量程的平方。   量程改成4000就行,变送器的差压值改成0--40kpa。零点需要校准下。差压表零点偏了,不要平移,应该是无流量的情况下用475清零.<br /> 就你给的这些信息看 这个量程应该是扩过一次  原来的 10KPA对应2000的量程     扩成 25kpa对应3200的量程。   10/25=3200平方/2000的平方<br />
对的,名牌上是0-10kpa  用475看里面是-0.06-24.94. 这个应该认为改过,现在又改到0-60kpa了,流量2600多,需要没有啥依据,至于那40kpa那是475上显示的测量值

 

发表于 2019-8-28 12:26:24

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168952 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197