[求助] 请问防火堤内基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于管壁的高度的一半,罐外壁只...

[复制链接]
5.5K |8
阅读字号:
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问防火堤内基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于管壁的高度的一半,罐外壁只是直通段吗?包括支腿和封头的高度吗?

 

发表于 2019-8-9 14:44:50

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

北极星_ZERHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
image.png

 

发表于 2019-8-10 10:29:07

评分

参与人数 2财富 +22 收起 理由
songshu005 + 2 热心助人
zb030121eric + 20 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

北极星_ZERHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
罐壁高度是指储罐外壁最高点相对地坪的高度,不知楼主明白没,上封头不用考虑。

 

发表于 2019-8-10 10:31:13

点评

这个没看到规范具体的释义,谢谢啦  详情 回复 发表于 2019-8-11 10:06

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
北极星_ZERH 发表于 2019-8-10 10:31
罐壁高度是指储罐外壁最高点相对地坪的高度,不知楼主明白没,上封头不用考虑。

这个没看到规范具体的释义,谢谢啦

 

发表于 2019-8-11 10:06:31

回复

使用道具 举报

北极星_ZERHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
我查了一下,建规和石化规均有这一条,石化规6.2.13条条文解释也比较清楚,主要是考虑最大喷散水平距离。立式储罐最大喷散水平距离,根据条文解释等于罐壁高度的一半。咱们说罐壁高度而不是说罐壁自身尺寸就是这个意思,我的理解就是:罐壁高度=罐壁的自身尺寸长度+基础及其他。就像咱们生活中说某层楼的高度肯定是从地面开始测量,再举个例子比如如果是半埋地储罐,罐壁的高度就很小了,就是露出地面罐壁的高度。

 

发表于 2019-8-13 15:11:43

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
emirateyi + 5 同意你的观点
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
按照直边段+底部出料管的高度

 

发表于 2019-8-13 16:32:21

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

曹小草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
针对这条,防火规编制专家解释罐壁高度就是指设备的壁高,不考虑基础高度,对于特殊的高架罐需要考虑基础高度。看了下条文解释的3条,这样也是合理的。

 

发表于 2019-8-28 16:32:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

非常同意二楼观点

 

发表于 2019-8-29 07:52:57

回复

使用道具 举报

bxytitanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
同意

 

发表于 2019-8-29 17:42:36

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142675 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197