加入五千万化工人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本帖最后由 lilyqiu 于 2019-4-29 23:10 编辑
阀门定位器按照输入信号被分为电气阀门定位器与气动阀门定位器。
若阀门定位器的输入为0~10mmA DC、4~20mmA DC标准信号,输出为20~100kPa标准信号,即为电气阀门定位器。 若阀门定位器的输入为20~100kPa标准信号,输出为20~100kPa标准信号,即为气动阀门定位器。
阀门定位器是控制阀的重要附件,它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较。 当两者有偏差时,本文首发于微信公众号“自控学堂”,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移量与控制器输出信号之间的一一对应关系。
因此,阀门定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。由于具备以下六大作用,在控制系统中成为重要的装备: 1)阀门定位器能够增大调节阀的输出功率,减小调节信号的传递滞后,提高阀杆的移动速度。 2)在用于调节阀两端的压差大于1MPa时,阀门定位器可以提高输出压力、克服不平衡力的作用。 3)阀门定位器可以改善调节阀的动态特性,减少调节信号的传递滞后。 4)阀门定位器的另一个重要作用就是可以用于消除执行器薄膜的不稳定性,以及各可动部分的干摩擦影响,从而提高调节阀的精确定位和可靠性。 5)阀门定位器可以改变阀门的流量特性,改变执行器的正、反作用。 6)利用阀门定位器可以使阀门在不同的控制信号段范围内作全行程移动,实现分程控制。 如:一个调节器输出控制两个阀门,可用两个阀门定位器分别接受低段输入信号(4~12mmA DC)和高段输入信号(12~20mmA DC),而阀门定位器输出阀门全行程动作信号,实现分程控制。也可将调节器输出信号分成若干段(两个以上),每个信号段对应一个阀门,实现多阀门的分程控制。
|