[求助] 四周敞口的厂房内要放个1立方的98浓硫酸储罐该怎么办?

[复制链接]
3.2K |7
阅读字号:
跳转到指定楼层
1
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
四周敞口的厂房内要放个1立方的98浓硫酸储罐该怎么办?  因为98酸定义为乙类,按照空间最大允许量行不通,只能采用面积<5%,那是不是需要单独设置房间用防火墙隔开? 整体厂房是戊类,那整个厂房火灾危险性还按戊类。 那浓硫酸不是可燃液体,需要划分防爆区域吗?

 

发表于 2019-4-23 15:22:58



上一篇:丙类液体中间罐都这么高要求?甲乙类液体中间罐怎么办?
下一篇:循环水系统运行问题

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
xinht1VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
简介--直接布置上就可以了,1立方的硫酸罐都不应该讨论-登录查看全文

 

发表于 2019-4-23 15:42:57

点评

为啥不应该讨论??如果是乙类的话没有依据  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:38

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
zxf7401VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--1立方的98浓硫酸储罐作为缓冲罐是可以布置在设备旁的,但要采用面积<5%,整个厂房火灾危险性还是按戊类。储罐不用加防火墙的,  那浓硫酸不用划分防爆区域的。 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-23 17:49:56

点评

乙类储罐放在厂房不是要有好的防火措施吗?不需要防火墙吗? 另硫酸因为没有闪点的问题,所以不用考虑或划分防爆吧? 但防火措施如防火墙也不用吗?这个是依据啥呢?  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:40

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
简介--xinht1 发表于 2019-4-23 15:42 直接布置上就可以了,1立方的硫酸罐都不应该讨论 为啥不应该讨论??如果是乙类的话没有依据-登录查看全文

 

发表于 2019-4-23 18:38:55

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
简介--zxf7401 发表于 2019-4-23 17:49 1立方的98浓硫酸储罐作为缓冲罐是可以布置在设备旁的,但要采用面积<5%,整个厂房火灾危险性还是按戊类。 ... 乙类储罐放在厂房不是要有好的防火措施吗?不需要防火墙吗? &n ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-23 18:40:20

点评

应该不需要设置防火墙,但是防渗和围堰是要做的  详情 回复 发表于 2019-4-24 09:34

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--只是滴加罐吧,储罐在外边。-登录查看全文

 

发表于 2019-4-23 19:36:19

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
sdwfsgyykai + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--zb030121eric 发表于 2019-4-23 18:40 乙类储罐放在厂房不是要有好的防火措施吗?不需要防火墙吗?  另硫酸因为没有闪点的问题,所以不用考虑或 ... 应该不需要设置防火墙,但是防渗和围堰是要做的 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-24 09:34:01

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

8
zxf7401VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--“乙类储罐放在厂房不是要有好的防火措施吗?不需要防火墙吗?  另硫酸因为没有闪点的问题,所以不用考虑或划分防爆吧?  但防火措施如防火墙也不用吗?这个是依据啥呢?” 要弄清楚物料本身的 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-4-25 14:00:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105305 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197