[讨论] 防爆区域仪表现场安装

[复制链接]
2.8K |10
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
在石化中,现场仪表经过镀锌管后连接到仪表,目前多用防爆绕性管连接,但是安装质量和丝扣风吹日晒等问题,后期会出现防爆绕性管中水漏到仪表中的情况,现在防爆格兰头的出现,能否代替?是否有图例最好。

 

发表于 2019-4-19 11:32:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 qq_满满的808808 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以代替,目前在南方石油石化行业,以大多数采用防爆格兰头密封,关键是选择质量可靠的密封性能好的

 

发表于 2019-4-19 11:51:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
275340019 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
格兰头,防爆挠性管各有利弊。综合考虑选择

 

发表于 2019-4-19 16:06:50

回复

使用道具 举报

wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们用的都是防爆格兰头

 

发表于 2019-4-19 16:14:20

回复

使用道具 举报

kingking_EZQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
用防爆密封接头挠性连接管,这带密封接头的

 

发表于 2019-4-19 16:24:23

回复

使用道具 举报

qq_牛子659659VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这位朋友的意思,我理解为挠性管里存水导致仪表进水。我给你个安装建议,仪表挠性管安装位置要低于仪器仪表,同时挠性管低端要配三通能排水就行了。

 

发表于 2019-4-20 11:06:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   



看一张化工安装图册HG/T 21581-2012《自控安装图册》中的截图。

1、采用挠性管在安装图册中称为电缆连续保护连接(挠性管连接)

2、电缆保护管与挠性管的连接采用的是防尘三通。在这里注意几点:
  a)用的是三通,不是弯头;
  b)三通位置低于仪表进口;
  c)三通下方没有堵头;
  d)挠性管有防水、防爆之分,但三通都是防尘

HG_T 21581-2012HG自控安装图册 上册.jpg

 

发表于 2019-4-20 17:59:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

E-GreenHandVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
fengxiaosa 发表于 2019-4-20 17:59
看一张化工安装图册HG/T 21581-2012《自控安装图册》中的截图。

1、采用挠性管在安装图册中称为电 ...

三通下方没有堵头的意思是,下方空心的吗?不然可燃气气体进去?

 

发表于 2019-4-23 08:53:17

点评

汇线槽可以不密封,为什么穿线管不能开口? 从道理上讲三通下方敞着没有任何问题,但会有一些似懂非懂的领导会拿这个说事,所以最好弄一批塑料防尘堵头、管帽之类的盖上。  详情 回复 发表于 2019-4-23 16:50
回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
E-GreenHand 发表于 2019-4-23 08:53
三通下方没有堵头的意思是,下方空心的吗?不然可燃气气体进去?

汇线槽可以不密封,为什么穿线管不能开口?
从道理上讲三通下方敞着没有任何问题,但会有一些似懂非懂的领导会拿这个说事,所以最好弄一批塑料防尘堵头、管帽之类的盖上。

 

发表于 2019-4-23 16:50:30

回复

使用道具 举报

首先化工设计院原来都遵循这种单拉电缆配3/4"镀锌钢管加穿线盒到表的连接方式,但是我们之前干过的好多业主都反应就是加了排水三通在挠性管中的积水还是会慢慢渗进表里。主要是水出不来只能在挠性管里积存,并且实际安装过程也不会像图中那么理想的安装位置。所以现在我干过的大部分石油石化设计的图纸中基本都是主电缆加接线箱加分支电缆到表加防爆格兰头的安装形式,这种形式到接线箱的基本都是槽架,再从槽架返回管廊去往各分支槽架到表,因为使用100*100和50*50的槽架比较多,进表的电缆加防爆铠装格兰头就可以起到密封的作用,但是为了防止电缆的机械损伤需要使用铠装电缆(推荐设计在设计图纸时标注上钢丝铠装电缆),这样既起到密封作用又能起到电缆防机械损伤。找不到以前的照片了豆腐块文字凑乎看吧不明吧问我

 

发表于 2019-4-23 17:49:29

回复

使用道具 举报

E-GreenHandVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这种图,槽架起什么作用?防止机械损伤?

 

发表于 2019-4-23 19:05:59

微信图片_20190412084000.jpg
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102880 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197