[求助] 关于合成氨半水煤气DN1800快速切断阀

[复制链接]
1.7K |6
阅读字号:
jjhyrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
最近由于安全要求,安监局要求我们企业在半水煤气气柜进出口安装快速切断阀。特想了解下是否有同行面临同样的问题或者已安装快速切断阀。还想问下,半水煤气管道能安装快速切断阀吗?(间歇炉)

 

发表于 2019-4-11 12:36:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 jjhyr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
合成氨、DN800这种大的东西,走煤气还不是走循环水的,安监这些屌人不该随便指手画脚的吧,皮毛不懂全就敢瞎下指挥,这是嫌事故不够多吗。 我觉得这种事要改要设计院出变更

 

发表于 2019-4-11 13:33:07

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

对对,“这种事要改要设计院出变更”。
不过这个应该是每一道阀门都是有电动蝶阀阀后配一个电动盲板阀组成的一套切断系统,没见有什么快切阀,而且还是如此之大的口径。但是,在用户设备上是必须要安装的。哦哦,好像有个水封快速切断,不妨了解一哈。但是,必须要“这种事要改要设计院出变更”为准!

 

发表于 2019-4-11 17:48:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jjhyr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2019-4-11 17:48
对对,“这种事要改要设计院出变更”。
不过这个应该是每一道阀门都是有电动蝶阀阀后配一个电动盲板阀组成 ...

非常感谢,我们气柜顶部有自动放空管,进出口有水封

 

发表于 2019-4-12 09:19:33

回复

使用道具 举报

jjhyr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
清城君 发表于 2019-4-11 13:33
合成氨、DN800这种大的东西,走煤气还不是走循环水的,安监这些屌人不该随便指手画脚的吧,皮毛不懂全就敢 ...

目前这种国情也是无可奈何

 

发表于 2019-4-12 09:21:54

回复

使用道具 举报

雾隐_OXWTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
快速切断阀要有多快,半水煤气气柜本来压力就不高,而且管道巨大,有个安全水封感觉就够了。切断阀无论是电动还是启动都存在操作失误和其他的问题,进口和出口出现问题了,不能及时解决,就只有全场停车了。而化工企业事故的发生往往都是在开停车和检修阶段,这无疑增加了事故发生的概率。

 

发表于 2019-4-12 11:10:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jjhyr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
雾隐_OXWT 发表于 2019-4-12 11:10
快速切断阀要有多快,半水煤气气柜本来压力就不高,而且管道巨大,有个安全水封感觉就够了。切断阀无论是电 ...

谢谢。的确风险太大。

 

发表于 2019-4-12 12:09:51

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085259 second(s), 71 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197