知识分享:电-气转换器和电-气阀门定位器在控制系统中的作用
在过程控制系统中,调节器常常采用电动的,而执行器(调节阀)常常采用气动的,因此,必需将电信号转换为气信号,才能与气动执行器配合使用。电-气转换器是将电信号转换为相应的气信号的一种装置。 在控制系统中,如果所使用的控制器是电动控制器,其输出信号为0~10mmA DC或4~20mmA DC,而所选择的执行器为气动执行器,其输入信号一般为20~100kPa,这时就需要采用电-气转换器,先将控制器的输出电信号转换为相应气信号,才能为气动执行器所接受。
但在实际应用中很少有电-气转换器的信号输出直接去气动执行器控制调节阀,因为电-气转换器没有定位功能,当管道压力作用于阀芯,推动阀杆时,电-气转换器无法克服管道压力的作用,会偏离调节阀所控制要求的位置。本文首发于微信公众号“自控学堂”。比如:电-气转换器输出一个50%的信号给气动执行器,气动执行器就应该是在行程50%的地方,可是因无法克服管道压力的作用,气动执行器就会偏离行程50%,造成调节阀误差大,调节精度降低。在一些特定的场所将电-气转换器与气动阀门定位器配合使用可完成对气动执行器的控制。 电-气阀门定位器除了能将电信号转换为气信号外,还能够使阀杆位移与输入信号大小保持线性关系,即实现控制器来的输入信号与阀门位置之间关系的准确定位,它将电气转换与阀门定位的功能组合在一起,故取名为电-气阀门定位器,在工程实际应用中也被广泛使用。
|