目前需要在井下设置压力变送器和热偶,需要防护等级,查了下资料,一般都是IP67(也有少数IP68,但貌似不太靠谱),有没有什么可靠型号推荐。

 

发表于 2019-3-22 15:53:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 发起议题

查看全部评分

 企业会员】品牌推荐





   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     交流:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司



声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 荆榛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

荆榛楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
要求用IP68的

 

发表于 2019-3-22 15:53:44

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
满大街都是。
如果井不深,为什么不考虑装在井上呢。或者井上管线。

 

发表于 2019-3-22 19:00:25

回复

使用道具 举报

选择遗忘2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
安装环境不一样 等级要求不一样 IP68应该是最高等级了,适用于侵入水中的环境的那种,如果只是潮湿湿润的环境就没必要选用那么高等级的

 

发表于 2019-3-23 08:08:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大二  |  头衔:  【石化企业工程师】
已绑手机  
1、井下设置压力变送器和热偶包括流量计都要求IP68;
2、还可以要求设计院将压力变送器设计为毛细管型,温度设计为延长型,将表设置在地井外;
3、流量计选IP68的;
4、有电动执行机构的选用延长杆,将电动执行机构设置于井外。
特别是地下水位高的地方。要求土建做好:1、管道与地井加防漏圈、2、底部反渗透水泥、3、地井盖高于地平。

 

发表于 2019-3-23 10:20:05

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

荆榛楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
智GE 发表于 2019-3-23 10:20
1、井下设置压力变送器和热偶包括流量计都要求IP68;
2、还可以要求设计院将压力变送器设计为毛细管型,温 ...

谢谢指点。本来说好的管线上到地面上,要施工了才发现改了,要设井里,真是没谁了,也不事先通知。只好改型号吧,都订货了,麻烦。

 

发表于 2019-3-25 16:08:34

回复

使用道具 举报

井下,指的是地下供水井之类的吧?

是的话,
这类地方是高湿环境,外壳进水形式主要是湿气渗漏,IP68也抗不住湿气 —— 防护湿气侵入,比防护浸水侵入,大至要难10倍以上吧。




有这类难题,可以来找哥,
20年来,老哥给蒸汽房、地下井啥的,供过不少压力计液位计,以及抗湿防淹接线盒,





 

发表于 2019-3-25 18:58:29

回复

使用道具 举报

P80907-154548(1)(2)(1)(1)(1)(1).jpg

这号接线盒,不知你们见过木有.

它是配套工作于地下供水井中的投入式液位计 —— 它解决了传统接线盒进湿气后,端子锈蚀、线芯受潮氧化、导线渗水,造成仪器故障的问题。

 

发表于 2019-3-25 19:16:59

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.063202 second(s), 82 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197