我厂和利时DCS系统中,单回路控制PID模块中有PID参数设置,里面有个作用方式的选项,有正作用和反作用。我看里面塔进料流量控制全部是反作用,
塔顶压力排气控制全是正作用

温度调节是反作用
请问下如何确定是正作用还是反作用,完全是懵的。看了网上别人写的各种解释越看越不明白了

 

发表于 2019-3-20 23:05:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 hawk1251 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据阀门的气开气关形式再加工艺控制要求再确定PID的正反作用

 

发表于 2019-3-21 09:07:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
反正我是死记“排正补反”,被控量随阀开而变小就是正作用,被控量随阀开而变大就是反作用。像你说的温度调节是反作用那肯定控制的是热媒,如果是冷媒就是正作用。

 

发表于 2019-3-21 09:27:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hawk1251楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
大神四个字真精辟。茅塞顿开。。。。但我更想深挖下原理,看能否点拨一下

 

发表于 2019-3-21 09:56:15

回复

使用道具 举报

乐哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据阀门的开关方式确定使用什么样的方式,比如气开的就用反作用方式

 

发表于 2019-3-21 10:37:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 濠梁知乐 于 2019-3-21 12:22 编辑

控制器正反作用,目的是保证回路为负反馈。
控制器正反作用与控制阀气开/气闭有关,还和操纵变量对被控变量影响方式有关,即被控对象的正、负有关。

 

发表于 2019-3-21 10:59:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

芈伤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如何分辨:你想控制的参数(压力流量温度)如果由于波动增大,你需要开阀才能让被控降下来就是正作用(例如塔顶压力比设定值高了,阀门自动开大排气降压,这就是正作用)。反之,流量如果由于波动增大,你需要关小阀门才能让流量降低,这就是反作用。
一句话:如果回路自动,设定值不变情况下,测量值趋势和输出趋势平行变化为正作用,相反变化就是反作用。
最简单的模型:水罐液位控制进水就是反作用,控制排水就是正作用。

 

发表于 2019-3-21 15:59:09

回复

使用道具 举报

lxianyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
跟阀门气开气关没关系,主要是回路要求

 

发表于 2019-9-18 08:52:11

回复

使用道具 举报

659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我是这样理解的。


例如液位控制塔进料的   液位高了需要降低阀门开度,  一高一低 就是反作用。液位低了就得开大阀门  一低一大就是反。
液位控制塔出料的   液位高了  需要开大阀门,  一高一大就是正    液位低了需要关小阀门  一低一小也是正

温度控制的 进的料是降低温度的       塔内温度高了 就得增加进料啊 增大阀门开度啊   一高一大就是正的
要是进料为了提高温度    塔内 温度高了就得减少阀门开度  一高一少  就得反啊

 

发表于 2019-9-18 15:57:49

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
依据的就是经典控制理论中最基本的负反馈控制原理来的。

 

发表于 2019-9-18 16:04:10

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085122 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197