常见的测温度的补偿和流量的温度补偿以及压力补偿,这些补偿具体手段有哪些?

 

发表于 2019-2-28 09:22:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 艾比克_RNMJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
路过学习,温度补偿是指什么呢?设备温度不够还是测温不准或者不好直接测温引起的偏差?

 

发表于 2019-2-28 09:42:35

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据介质特性,已经有一定的补偿经验和数据库。根据补偿公式做对应校正。

 

发表于 2019-2-28 09:49:54

回复

使用道具 举报

艾比克_RNMJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
cubel 发表于 2019-2-28 09:42
路过学习,温度补偿是指什么呢?设备温度不够还是测温不准或者不好直接测温引起的偏差?

不是,而是温度影响测量结果的要进行温度补偿

 

发表于 2019-3-1 14:00:36

回复

使用道具 举报

艾比克_RNMJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
275340019 发表于 2019-2-28 09:49
根据介质特性,已经有一定的补偿经验和数据库。根据补偿公式做对应校正。

就是说仪表已经自带温度补偿,当仪表自身温度补偿不能满足时,要人为的去根据公式补偿吗

 

发表于 2019-3-1 14:02:28

回复

使用道具 举报

牛在飞_UMKXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
流量的温压补偿肯定是要那种实时测量的,就是和流量一起测量的。现在那种一体化的仪表都具有温度和压力测量原件。然后直接在仪表中进行温压补偿的计算,得到的数据就是经过温压补偿的。如果不是一体式的,可以在节流件附件安装温度和压力测量设备,采用二次仪表计算或者DCS组态计算都可以。

 

发表于 2019-3-1 15:04:32

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
雲目 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
艾比克_RNMJ 发表于 2019-3-1 14:02
就是说仪表已经自带温度补偿,当仪表自身温度补偿不能满足时,要人为的去根据公式补偿吗

你说的不全对。一般三种形式:
1、在仪表的模块端就实现补偿,比如一些巴类流量计,有测压力和温度功能,温压信号引进流量计的模块后,由模块内的特定补偿公式进行计算,输出校正后的流量信号去室内。
2、流量、温度、压力信号分别检测,信号输入到流量计算机(一般为室内安装),根据流量计算机的公式和数据库做对应计算。此类校准比较高。
3、同2条,但在DCS/PLC之类的系统进行,但数据库这块可能较差一些,或者没有。

 

发表于 2019-3-1 16:11:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 凹刀大侠 于 2019-3-2 10:48 编辑

温压补偿一般只用在差压式流量计上,可用流量积算仪也可在系统(DCS、PLC)中进行做补偿计算

 

发表于 2019-3-1 18:05:53

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
凹刀大侠 发表于 2019-3-1 18:05
温压补偿一般只用在差压式流量计上,而且也必须补偿,有专门的计算公式,可用流量积算仪也可在系统(DCS、P ...

你理解的也不全对。应该这样说
1、测量为体积流量的,如果要求较高,气体蒸汽类可以做温压补偿。液位可以做温度补偿。
2、测量为质量流量的,可以做密度补偿。

 

发表于 2019-3-1 19:00:53

回复

使用道具 举报

凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
液位也需要做补偿吗?质量流量计就可以测密度,不需要再另外补偿。如果测量的是体积流量要换算成质量流量,这才需要密度补偿。

 

发表于 2019-3-1 20:28:21

回复

使用道具 举报

凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 凹刀大侠 于 2019-3-2 10:47 编辑

你说的比较乱。这么讲吧,不管是测液体(5Mpa以上)或气体,差压式的流量计,只要想测准,必须做温压补偿。

 

发表于 2019-3-1 20:38:35

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 275340019 于 2019-3-2 10:36 编辑
凹刀大侠 发表于 2019-3-1 20:28
液位也需要做补偿吗?质量流量计就可以测密度,不需要再另外补偿。如果测量的是体积流量要换算成质量流量 ...

这里我写错了,应该是液体,不是液位。
再细化一点吧,之前说得比较笼统,前提时对测量精度有要求时:
1、体积型流量计(不单单是差压式流量计,还有涡街等),测气体一般都需要做温压补偿。
2、体积型流量计,测饱和蒸汽选用温度补偿或压力补偿即可,因为饱和蒸汽温度和压力有对应关系,知道一个数,对应另一个数是对应关系的定值。
                            测过热蒸汽,需要温度补偿。
3、体积型流量计,测液体,一般只需要温度补偿,但是当压力特别高时,比如10MPa,这个压力已经足够使很多液体有一定压缩比会影响密度,也需要考虑。
4、质量流量计,不考虑温度变化补偿,因为流量计的本体结构已经规避温度变化影响,需考虑压力补偿,因为质量流量计出厂前是标定的某一个压力精度。若使用压力变化(压力会使测量管有一定形变,还有震动产生一定影响,虽极小但考虑质量流量计本身测量要求,应该精益求精),会产生误差。所以需要压力补偿。

 

发表于 2019-3-2 10:28:54

点评

所有的流量计补偿 指的是设计密度和实际密度操作密度不一致的情况下进行的,有的仪表自带补偿功能有的需要其他途径解决  详情 回复 发表于 2019-3-2 11:13
回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
凹刀大侠 发表于 2019-3-1 20:28
液位也需要做补偿吗?质量流量计就可以测密度,不需要再另外补偿。如果测量的是体积流量要换算成质量流量 ...

另外:液位液位液位,在某种工况时确实有温度补偿的需要。比如差压式液位计,在锅炉汽包或计量罐,需要考虑温度对介质密度产生的影响。因为密度产生波动,根据差压式液位计(比如双法兰、浮筒)液位值是和介质密度有关系的。

 

发表于 2019-3-2 10:32:46

点评

来来来,给个锅炉汽包液位双室平衡容器的补偿公式  详情 回复 发表于 2019-3-2 10:41
回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
凹刀大侠 发表于 2019-3-1 20:38
你说的比较乱。这么讲吧,不管是测液体或气体,差压式的流量计,只要想测准,必须做温压补偿。

怎么会乱呢?我写得很清晰啊。常规三条路径,仪表本身做,流量计算机做,控制系统端做。

 

发表于 2019-3-2 10:34:22

回复

使用道具 举报

凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
275340019 发表于 2019-3-2 10:32
另外:液位液位液位,在某种工况时确实有温度补偿的需要。比如差压式液位计,在锅炉汽包或计量罐,需要考 ...

来来来,给个锅炉汽包液位双室平衡容器的补偿公式

 

发表于 2019-3-2 10:41:44

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
凹刀大侠 发表于 2019-3-2 10:41
来来来,给个锅炉汽包液位双室平衡容器的补偿公式

你非要认为只是汽包上双室平衡容器,那我也没办法啊。
我只说出了在某种工况,需要考虑的液位的补偿。

 

发表于 2019-3-2 10:56:42

点评

双室平衡容器就是差压式的,在你所举例子的范围之内。  详情 回复 发表于 2019-3-2 11:01
回复

使用道具 举报

凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
275340019 发表于 2019-3-2 10:56
你非要认为只是汽包上双室平衡容器,那我也没办法啊。
我只说出了在某种工况,需要考虑的液位的补偿。

双室平衡容器就是差压式的,在你所举例子的范围之内。

 

发表于 2019-3-2 11:01:24

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
凹刀大侠 发表于 2019-3-2 11:01
双室平衡容器就是差压式的,在你所举例子的范围之内。

好吧,你喜欢钻牛角尖,抓住一两个字眼去理解,那我就说说。
另外:液位液位液位,在某种工况时确实有温度补偿的需要。比如差压式液位计,在锅炉汽包或计量罐,需要考虑温度对介质密度产生的影响。因为密度产生波动,根据差压式液位计(比如双法兰、浮筒)液位值是和介质密度有关系的。

仔细读一下这三句话,要综合看,最重要的是在第三句。意思就是说,和密度有关系的液位仪表,若密度波动影响到了仪表,那需要考虑补偿。但是你所指的双室,它已经能一定程度上补偿了,那你还找双室补偿公式干啥?
好比如,今天很冷,要多穿衣服,你都穿很多了,不觉得冷了,难道还要再披个棉袄?

 

发表于 2019-3-2 11:11:56

回复

使用道具 举报

凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
275340019 发表于 2019-3-2 10:28
这里我写错了,应该是液体,不是液位。
再细化一点吧,之前说得比较笼统,前提时对测量精度有要求时:
...

所有的流量计补偿   指的是设计密度和实际密度操作密度不一致的情况下进行的,有的仪表自带补偿功能有的需要其他途径解决

 

发表于 2019-3-2 11:13:36

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
凹刀大侠 发表于 2019-3-2 11:13
所有的流量计补偿   指的是设计密度和实际密度操作密度不一致的情况下进行的,有的仪表自带补偿功能有的 ...

这不就是我7楼所说的常规途径吗?然后你11楼说,我写得很乱。

 

发表于 2019-3-2 11:17:23

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131666 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197