[讨论] 呼吸阀吸入口接氮气,氮气的最大压力是多少?如果氮气压力为0.5Mpa,那么氮气管线上需要加减压阀吗?如果需要,减到多少合适?

[复制链接]
15.2K |22
阅读字号:
FJsunshineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
呼吸阀吸入口接氮气,氮气的最大压力是多少?如果氮气压力为0.5Mpa,那么氮气管线上需要加减压阀吗?如果需要,减到多少合适?

 

发表于 2019-2-13 18:35:02

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 FJsunshine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
可以用到0.6到1.0MPa

 

发表于 2019-2-13 19:54:48

回复

使用道具 举报

张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
不需要减压

 

发表于 2019-2-13 19:55:05

回复

使用道具 举报

FJsunshine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢,那氮气管线上能设置切断阀吗?

 

发表于 2019-2-13 20:20:31

回复

使用道具 举报

网友  发表于 2019-2-13 21:49:00       最后访问IP新疆维吾尔自治区
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑定手机     
需要减压阀,减压阀减压压力以储罐使用压力为准

 

发表于 2019-2-13 21:49:00

回复

使用道具

dingding4VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
一般为10厘米水柱

 

发表于 2019-2-13 22:51:17

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
FJsunshine + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个压力应该看储罐内部的工作压力吧,个人感觉0.5MPa的压力有点高,应该需要减压阀

 

发表于 2019-2-13 23:15:23

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
FJsunshine + 1 积极参与
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
我感觉这是两个问题
1.呼吸阀能够用到0.6~1.0MPA
2.储罐的压力设置需要根据需求及经济性确定,例如各个用户需要0.5MPA的氮气,储罐就不能低于0.5MPA

3.氮气管线上可以设置切断阀,呼吸阀前一般不设置切断阀,直接连接呼吸阀;如果一定要设置,用设置一个通径常开的球阀或闸阀。

 

发表于 2019-2-14 08:19:22

评分

参与人数 3财富 +10 收起 理由
guohaoran + 3 积极参与
FJsunshine + 2 积极参与
雲目 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

FJsunshine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
张先生2015 发表于 2019-2-14 08:19
我感觉这是两个问题
1.呼吸阀能够用到0.6~1.0MPA
2.储罐的压力设置需要根据需求及经济性确定,例如各个用 ...

也就是如果是常压储罐的话,那氮气的压力就得减到几千帕,氮气的压力跟储罐实际的压力有关?

 

发表于 2019-2-14 13:08:22

点评

是的,我有些没明白 1.如果是纯粹的氮气储罐,氮气是给下游用户使用的,储罐的压力比较高,一般工厂氮气的设计压力是0.8~1.2MPA,操作压力是0.6MPA,所以必须这个压力 2.如果储罐是其它介质的,氮气只是密封气,那  详情 回复 发表于 2019-2-14 14:53
回复

使用道具 举报

qq375170364VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大二  |  头衔:  【海川资深版主】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
储罐如果需要上氮封的话,不建议氮气直接接在呼吸阀进口上。氮封系统包括:氮封阀、卸氮阀、呼吸阀;是一套自力式微压控制系统,一般氮封压力0.5-2Kpa,氮封阀自身就是减压阀,通常阀前压力小于1MPa,阀后压力0.5-2kpa,可调。如果阀前压力大于1MPa,可能需要额外增加减压阀减压至1MPa以下;有氮封的情况下,呼吸阀正常情况下不工作,当氮封阀或卸氮阀坏了时候才工作。呼吸阀呼出压力设定值通常大于卸氮阀压力设定值,吸入压力设定值小于氮封阀压力设定值;储罐上或氮封阀后也可加上安全阀,设定压力小于储罐设计压力即可。

 

发表于 2019-2-14 13:57:49

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
guohaoran + 4 热心助人
青涩年华 + 3 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
FJsunshine 发表于 2019-2-14 13:08
也就是如果是常压储罐的话,那氮气的压力就得减到几千帕,氮气的压力跟储罐实际的压力有关?

是的,我有些没明白
1.如果是纯粹的氮气储罐,氮气是给下游用户使用的,储罐的压力比较高,一般工厂氮气的设计压力是0.8~1.2MPA,操作压力是0.6MPA,所以必须这个压力
2.如果储罐是其它介质的,氮气只是密封气,那么算一下饱和蒸气压,一般情况下几千帕的压力,就够了

 

发表于 2019-2-14 14:53:04

回复

使用道具 举报

FJsunshine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
张先生2015 发表于 2019-2-14 14:53
是的,我有些没明白
1.如果是纯粹的氮气储罐,氮气是给下游用户使用的,储罐的压力比较高,一般工厂氮气 ...

不好意思,我之前没说清楚,我说的这个储罐是个易燃物料的储罐,是常压的。谢谢你。

 

发表于 2019-2-14 14:55:51

回复

使用道具 举报

时光的掌纹VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8101146】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
张先生2015 发表于 2019-2-14 08:19
我感觉这是两个问题
1.呼吸阀能够用到0.6~1.0MPA
2.储罐的压力设置需要根据需求及经济性确定,例如各个用 ...

你确定呼吸阀能有道1Mpa?

 

发表于 2019-2-14 16:54:40

回复

使用道具 举报

时光的掌纹VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8101146】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
D型呼吸阀的最大压力是9800Pa,你只是用作氮封的话肯定是需要减压的,0.5Mpa的氮气能进入的设备肯定是压力容器了,压力容器一般不用呼吸阀吧,常压的话你就根据你需要的压力选呼吸阀然后氮气压力减压到呼吸阀的上下限就可以

 

发表于 2019-2-14 16:57:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
回复

使用道具 举报

张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
有的,非常规的,厂家能做,我也没用过

 

发表于 2019-2-15 18:19:22

回复

使用道具 举报

张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
有的,非常规的,厂家能做,我也没用过

 

发表于 2019-2-15 18:19:23

回复

使用道具 举报

时光的掌纹VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8101146】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
张先生2015 发表于 2019-2-15 18:19
有的,非常规的,厂家能做,我也没用过

非常规的这个太大了十公斤的压力才把呼吸阀给顶开,这就是泄压了用安全阀更好吧,我觉得这么大的一般用不到,能不能做不太清楚

 

发表于 2019-2-16 09:45:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
时光的掌纹 发表于 2019-2-14 16:57
D型呼吸阀的最大压力是9800Pa,你只是用作氮封的话肯定是需要减压的,0.5Mpa的氮气能进入的设备肯定是压力 ...

good

 

发表于 2019-2-19 14:07:10

回复

使用道具 举报

mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8100601】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
呼吸阀常压罐也就980帕吧,这个是不是压力太高了

 

发表于 2019-4-24 06:57:51

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.115791 second(s), 119 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197