gxgpww 发表于 2019-1-22 09:03
1、先得交代清楚工况条件:
       热水管径 :  DN100
       热水温度波动范围: 40-60

根据你说的情况,应该用冷水调液位,热水调温度比较好。

 

发表于 2019-1-22 17:59:58

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2019-1-26 07:21 编辑

最近累得,跟狗似的。
今天得闲,来谈想法。

第一步,热水得做减压控制,减压到与冷水压力大致相当 —— 我挺怀疑:“热水0.8-1.2MPa.....冷水0.5-0.8MPa”时,即热水下限压力,高于冷水上限压力时,冷水是不是,在调节阀关开动作的全状态,都能始终流出呢?
,会不会某些时刻倒灌呢?

第二步,可利用市售冷热水混水器,或者采购市售冷热水混水调节阀,再钻孔加工几片均流板,自制冷热水混水器。。。这个部分,可能得特别留意下阀板的调节细度和间隙晃量——执行机构的缺陷,算法一般很难解决。

第三步,混水的测温点,必须布置在最后一片均流板后面。

第四步,恒温控制 —— 由于热水、冷水的温度,并不是恒值,故这个地方的要点,是要把冷热水的温差值,作为控温调节器的输入量!,,,调节器算法,有点研究呢,可以自己写,自己写的好处是边界条件部分,可结合液位控制部分的要求,处理得比较完美。。。市售温度调节器往往容易超调 —— 动态调温,±2℃的波动度,可能并不简单 。。。恒温控制的另一个要点,是混水器后的出水口,不该是一个,而应是两个!一个用于调节,一个免调!,为啥如此呢?,两个出水口如何规划设计呢?,老哥哥我靠卖智吃饭,此处点到为止 。

第五步,液位控制 —— 冷水温度和储罐液位,能写出数学关系式么?热水温度和储罐液位,能写出数学关系式么?,,,逻辑关系不明,因果关系木有,拿温度值去调液位,调个锤子毛呀,臭吊神经病,胡球整呢 。。。液位的控制调节,只有两条合理路径:
一是把进水流量与出水流量之差,作为控制调节的输入量,这是种高成本的方法;
二是把液位直测值,作为控制调节的输入量,这是种低成本的方法,也是种高可靠的方法 —— 两点之间直线距离最短,这道理明白人都懂 。。。神经病才走邪路呢。






 

发表于 2019-1-25 19:32:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
雲目 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个工艺比较复杂,我提一个建议,不过需要实验数据:
1.热水温度调节阀相对于冷水温度调节阀选用比例控制,也就是冷热水阀位选择线性比例控制。这个需要实验数据汇总得出;
2.冷水调节阀与液位选用PID控制,
这种方案简化了PID控制,比较简单,大家看怎么样
另外混水器还是加上的好,不要温度很难保证稳定

 

发表于 2019-1-28 10:02:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果工艺允许,冷水过调阀后,不直接进罐,而是去热水线阀前混合,其他的都不用变。

 

发表于 2019-1-28 11:29:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

从头看了一遍,把我认为有建设性的意见都支持了一下,然后送了个小花,方便楼主进行选择。
简单叙述下我的观点,
1.我认为在无法改变设备的前提下,建议冷水阀和热水阀实现比例控制;热水阀从冷水阀(当然反过来亦可),比例度由温变来控制,冷水阀由液位来控制。
(换言之,液位控制冷水阀是个典型的单回路,热水阀与冷水阀按照一定比例进行比例控制,比例度修正由温变来实现。)
2.如果条件允许,建议将冷热水在进罐之前进一个混流器,如果不具备是否可以考虑进罐之前就并管,以利于冷热水混合均匀。

 

发表于 2019-1-28 12:59:52

点评

明明是我先提出的,我有版权的好吗。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-1-29 14:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
罐底加一根压缩空气或者氮气管道一直充气鼓泡搅拌,这样直接混合很难混合均匀,而且你还要控制温度比较精确

 

发表于 2019-1-28 17:03:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
gxgpww 发表于 2019-1-22 09:34
只设置了P: 5%  I: 4S

  
你这个参数,出现超调是很容易的。
  
建议:
找工艺了解一下,一罐水放完大概要多少时间,然后积分按这个时间的2倍设置;
比例带先放100%;
投入后观察一段时间(不少于积分时间),如果偏差时间长,把比例带改小。如果来回波动,把比例带放大。

不上手试,不好确定,仅从经验看,这个系统在不做工艺改动的前提下是有可能调出来的。

 

发表于 2019-1-28 21:05:53

点评

这个系统如果稳定的话也许能调出来,如果不稳定的话……两个单回路系统,很容易存在耦合,不解耦,改控制逻辑,不可能完成的,大神……  详情 回复 发表于 2019-1-29 13:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gxgpww楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
十分感谢大家的热心回复,大家的建议都很不错,在不增加大量预算下,根据目前情况,先改进下工艺,冷热水加装混合器,
因为热水出水量大,所以目前还是热水控制液位,接下了就是改进下PID值或用比例控制或者用前馈,补偿之类,在软件算法上看能否解决,大家看看有什么好的控制思路。
有个现场老师傅说定做一个像家里热水器一样的三通阀就解决,左边冷,右边热,上下调大小,

 

发表于 2019-1-29 11:44:45

回复

使用道具 举报

gxgpww楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
49205455 发表于 2019-1-22 17:59
根据你说的情况,应该用冷水调液位,热水调温度比较好。

嗯,下一步试试,不先解决混合问题

 

发表于 2019-1-29 11:46:16

回复

使用道具 举报

热水压力大于冷水,所以不能并管,以前用了三通调节阀,冷水出不来

第二步,可利用市售冷热水混水器,或者采购市售冷热水混水调节阀,再钻孔加工几片均流板,自制冷热水混水器。。。这个部分,可能得特别留意下阀板的调节细度和间隙晃量——执行机构的缺陷,算法一般很难解决。
市场上的混合常规的都是用于加药混合,需要定制,准备做找个事情
第三步,混水的测温点,必须布置在最后一片均流板后面。
测温点还是放在罐底,在启动阶段也可以调节

嗯,这个主意不错,增加2个温度变送器和AI模块

温度和液位所以不是直接关系,但是又相互依存

 

发表于 2019-1-29 12:04:55

回复

使用道具 举报

gxgpww楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
逍遙騰龍 发表于 2019-1-28 12:59
从头看了一遍,把我认为有建设性的意见都支持了一下,然后送了个小花,方便楼主进行选择。
简单叙述下我的 ...

嗯,准备做这个事情,试试效果

 

发表于 2019-1-29 12:05:46

点评

加油!  详情 回复 发表于 2019-1-29 13:05
回复

使用道具 举报

gxgpww楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
fengxiaosa 发表于 2019-1-28 21:05
  
你这个参数,出现超调是很容易的。
  

嗯,我也觉得PI参数还可以调整空间

 

发表于 2019-1-29 12:06:42

回复

使用道具 举报

gxgpww 发表于 2019-1-29 12:05
嗯,准备做这个事情,试试效果

加油!

 

发表于 2019-1-29 13:05:09

回复

使用道具 举报

fengxiaosa 发表于 2019-1-28 21:05
  
你这个参数,出现超调是很容易的。
  

这个系统如果稳定的话也许能调出来,如果不稳定的话……两个单回路系统,很容易存在耦合,不解耦,改控制逻辑,不可能完成的,大神……

 

发表于 2019-1-29 13:11:16

回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-29 14:10:22

点评

给你做了个优化嘛……还把语言给你组织了一下……  详情 回复 发表于 2019-1-30 08:45
回复

使用道具 举报

wowwz1 发表于 2019-1-29 14:10
明明是我先提出的,我有版权的好吗。。。。。。

给你做了个优化嘛……还把语言给你组织了一下……

 

发表于 2019-1-30 08:45:54

点评

10个金币就原谅你  详情 回复 发表于 2019-1-31 08:02
回复

使用道具 举报

Lqc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
控制对象选择错误,我个人认为罐泵出口温度是主变量参数,也是主控参数(最终要达到的目标),应设置泵出口温度检测。选择出口温度与冷水流量串级控制,保留液位与热水流量的控制,基本各项参数就能稳定了

 

发表于 2019-1-30 09:42:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gxgpww楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Lqc123 发表于 2019-1-30 09:42
控制对象选择错误,我个人认为罐泵出口温度是主变量参数,也是主控参数(最终要达到的目标),应设置泵出口 ...

曾经考虑温度测点放泵后,不过要开泵了才能测量,还有就是冷热水均匀度问题要解决,所以还是在罐内测量

 

发表于 2019-1-30 13:25:12

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
逍遙騰龍 发表于 2019-1-30 08:45
给你做了个优化嘛……还把语言给你组织了一下……

10个金币就原谅你

 

发表于 2019-1-31 08:02:14

点评

我把你的控制策略凝练优化了,居然要我给你10个财富,明明是你应该给我好吗…… 我给你凝练语句,就需要1财富,便宜吧……  详情 回复 发表于 2019-1-31 09:28
回复

使用道具 举报

wowwz1 发表于 2019-1-31 08:02
10个金币就原谅你

我把你的控制策略凝练优化了,居然要我给你10个财富,明明是你应该给我好吗……
我给你凝练语句,就需要1财富,便宜吧……

 

发表于 2019-1-31 09:28:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.316712 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197