一、图例 [ 表示操作;( )表示确认;<>表示安全;{ }表示签名;*/*表示协同操作
二、岗位 指:表示指挥;技:表示技术人员;班:表示班长;内:表示内操;外:表示外操
三、填写要求 1、执行步骤完成后,在[ 、( )、<>内打“√”; 2、确认步骤后在{确认人: }中填写确认人姓名和时间。
一、准备确认工作
初始状态S0 离心泵空气状态-隔离-机械、仪电系统准备就绪
外( ) - 确认泵单机试车完毕。(包括电机转向、振动、电流、温度、声音)
( ) - 确认泵处于无工艺介质状态。
( ) - 确认联轴器安装完毕。(热油泵联轴器必须脱开)
( ) - 确认防护罩安装好。
( ) - 泵的机械、仪表、电气确认完毕。
( ) - 确认泵盘车均匀灵活。
( ) - 确认泵的入口过滤器干净并安装好。
( ) - 确认机械密封冷却水总管引水正常。
( ) - 确认泵循环冷却水总管引水正常。
( ) - 确认泵密封油已经引至总阀前。
( ) - 确认泵润滑油牌号符合规定。
( ) - 确认泵前后轴承箱润滑油液位在视窗1/2~2/3之间。
( ) - 确认泵的出口和入口阀关闭。
( ) - 确认泵出口的排凝阀关闭。
( ) - 确认泵体排凝阀关闭。
( ) - 确认泵的暖泵线阀关闭。
( ) - 确认泵入口手阀前后的蒸汽吹扫线阀关闭,排凝阀打开。
{确认人 }
1.开泵准备确认工作
(1)投用压力表
外 [ -按规定投用泵出口压力表。
[ - 按规定投用密封冲洗油线上的压力表。
{确认人 }
(2)投用泵的冷却系统
外 [ ] - 打开泵循环冷却水系统回水总阀和各分支阀。
[ ] - 打开泵循环冷却水系统给水总阀和各分支阀。
[ ] - 关闭泵循环冷却水跨线阀(冬季关小不关闭)。
( ) - 确认泵循环冷却水系统畅通。
[ ] - 投用机泵端面冷却蒸汽,控制端面冷却蒸汽以端面滴水为准。
{确认人 }
(3)投用泵的润滑油系统
外( )一确认所加润滑油为机泵所需牌号。
( )一按润滑油三级过滤标准加注润滑油。
[ ]一打开注油口丝扣
[ ]一将加油漏斗(必须装有第三级所规定目数的滤网)置于丝扣处
[ ]一将油壶口对准漏斗缓慢的加入润滑油
( )一确认注入点的油位在1/2或2/3处。(具体以现场标注的正常油位范围为准)
[ ]-盘车确保机泵轴承的完整润滑。(盘车角度:按机泵运行方向n360°+180°,n>1且n∈N+)
提示卡 不建议在机泵运行状态下实施。确有需要建议切换备泵后予以加注!
最终状态SF 机泵润滑油处于正常范围
状态确认:备用泵处于完好备用状态。
2.暖泵(此步骤针对热油泵)
(1)泵体试压
外[ ] - 采用封油试压。(检查内容:相关压力表引出阀关死,封油压力表打开。动密封泄漏情况,所有相关法兰面泄漏情况)。注意事项:升压要缓慢,符合设备要求;对封油总管压力不要引起波动;动密封检查时候盘车要到位。)
外[ ] - 采用蒸汽试压。(检查内容:相关压力表引出阀关死,动密封泄漏情况,所有相关法兰面泄漏情况。注意事项:升温、升压要缓慢,符合设备要求;动密封检查时候盘车要到位;试压完毕,蒸汽及泵体内的凝结水排尽。)
注意点:上述两种方法必须根据装置实际工况决定使用何种方式。
(2)灌泵
外[ ] - 采用封油试压的热油泵,关小封油注入量。
外[ ] - 缓慢打开机泵入口阀,再次调节封油注入量,控制封油压力大于入口压力0.5Mpa左右,直至机泵入口阀门全开。注意事项:确保运行机泵的流量平稳。
注意:污染环境的介质要用容器盛放,高温介质防止烫伤。
(3)暖泵
外[ ] - 缓慢稍开泵出口预热阀。
外[ ] - 缓慢调整暖泵线阀门,控制暖泵升温速度≯50℃/小时。
外 ( ) - 确认泵不倒转。
外( ) - 确认运行机泵不超电流。
外( ) - 确认机泵工艺介质流量及压力控制平稳。
外( ) - 确认运行机泵无抽空及半抽空状态。
外[ ] - 泵体在没有达到介质温度前,每半小时盘车一次。(盘车角度:按机泵运行方向n360°+180°,n>1且n∈N+)
外( ) - 确认端面无泄漏。
外( ) - 预热初期检查泵体及所属管道的静密封面是否泄漏。
外 ( ) - 确认泵体与介质温差小于50℃。
(3)热校中心
外[ ] - 联系泵修热校中心。
外( ) - 确认联轴器连接正常,关闭罩壳。
外( ) - 确认机泵盘车灵活无卡涩。
3.开泵
(1)启动电动机
外[ ] - 通知电气准备启动电机。
外[ ] - 联系电工按送电制度给机泵送电。
外( ) - 确认电动机送电,具备开机条件。
外 ( ) - 确认关闭泵出口阀。
外 [ ] - 关闭暖泵线阀门。
外( ) - 确认泵入口手阀全开。
外( ) - 确认机泵相关压力表引出阀打开。
外( ) - 确认盘车均匀灵活。(盘车角度:按机泵运行方向n360°,n>1且n∈N+)
外( ) - 确认轴承箱润滑油液位在视窗1/2~2/3之间,及润滑油颜色正常无乳化现象。
外/内 [ ] - 与控制室内操岗位操作员联系,后续控制阀改遥控(M)并锁定阀位,(如果是变频泵,必须将变频电流防止适当电流为宜。)准备启动电动机。
外[ ] - 按下“启动”按钮且保持3秒以上,启动电动机。
外( ) - 确认电动机启动。
外( ) - 确认启动机泵出口压力不低于运行机泵出口压力。
外( ) - 确认启动机泵电机电流恒定且处于小电流。
外[ ] - 如果出现下列情况立即停泵:
{确认人: }
( ) - 异常泄漏;
( ) - 异常振动;
( ) - 火花或冒烟;
( ) - 异常声响;
( ) - 电流持高不下。
(2)机泵切换
外[ ]-缓慢打开备用泵出口阀
[ ]- 同步缓慢关小原运转泵的出口阀。
[ ]- 直至原运转泵的出口阀全关,投用泵出口阀至适当位置,确保泵出口流量平稳。
[ ]- 按下原运行机泵“停止”按钮且保持3秒以上,停运电动机。
( )- 确认运行机泵出口压力正常,出口流量正常,端面泄漏量正常,电机电流正常,机泵振动正常,机泵冷却、封油系统正常,电机及机泵端面温度正常,润滑系统正常,所属泵体及管道静密封面无泄漏,无异常声响。
外/内 [ ] -通知内操切换完毕,内操根据实际情况将泵出口后续控制阀投自动(A)。
提示卡 切换过程要密切配合,协调一致尽量减小出口流量和压力的波动
(3)停运机泵备用
外[ ] - 稍开停运机泵暖泵线阀。
外( ) - 确认停运机泵无反转。
外( ) - 确认运行机泵不超电流。
外( ) - 确认运行机泵流量无波动。
外[ ] - 盘车确认灵活无卡涩,端面无泄漏。(盘车角度:按机泵运行方向n360°,n>1且n∈N+,盘至设备规定的单线或双线。)
注意:停运机泵预热温度正常。
4.停运机泵交检修
(1)电动机停电
外[ ] - 联系电工,机泵停电。
外( ) - 确认电动机停电。{确认人 }
(2)机泵的隔离
外[ ] - 关闭泵出口手阀。
外[ ] - 关闭泵暖泵线阀。
外[ ] - 关闭泵入口手阀。
外[ ] - 关闭密封油至泵前、后密封的给油阀。
外[ ] - 关闭泵循环冷却水系统给水阀和回水阀。
外[ ] - 稍开循环水的跨线阀(冬季防冻)。
外[ ] - 若确认出入口阀关不严,联系维修加盲板隔离。
(3)机泵的排空
外( ) - 确认泵冲洗油给油线或蒸汽吹扫管线和轻(重)油线盲板均为拆除。
外( ) - 确认泵体至密闭污油线盲板拆除。
外( ) - 确认装置冲洗油系统投用并已经引至泵前。
外( ) - 确认泵出口的重污油线外送流程畅通。
外( ) - 确认泵出口的轻污油线去清污油罐流程畅通。
外( ) - 确认泵出口的烃回收管线和火炬排放管线流程畅通。
外( ) - 联系罐区,装置外送污油。
外( ) - 联系调度,装置泵体排放火炬。
外( ) - 确认泵体温度小于100℃。
外[ ] - 打开泵出口至冲洗油线阀门(2个)。
外[ ] - 缓慢打开泵入口冲洗油线给油阀门置换20分钟。
外( ) - 确认泵内油品已经被冲洗油完全置换。
外[ ] - 关闭泵入口冲洗油给油阀门。
外[ ] - 关闭泵出口冲洗油回油阀门。
外[ ] - 联系罐区,装置外送污油线蒸汽扫线。
外[ ] - 污油线末端蒸汽吹扫点切净存水后吹扫污油线20分钟。
外[ ] - 罐区来信见汽后关闭蒸汽吹扫阀门。
外[ ] - 打开泵底至密闭污油线阀门。
外[ ] - 打开泵出口放空阀,将泵体内介质放净。
外[ ] - 稍开泵入口蒸汽吹扫线排凝阀。
外[ ] - 打开泵入口蒸汽吹扫线排凝阀前手阀,见汽后关闭排凝阀。
外[ ] - 打开泵入口蒸汽吹扫线排凝阀后手阀,吹扫泵体3分钟。
外[ ] - 关闭泵入口蒸汽吹扫线阀(2个),冬季注意防冻。
外[ ] - 确认泵内液体排净。
外[ ] - 关闭泵体污油线阀门。
外[ ] - 打开泵出口放空阀门。
注意:污染环境的介质排空、排污时要用容器盛放,45℃以上的介质防止烫伤,腐蚀性介质防止灼伤,有毒性介质防止中毒,液化气防止冻伤。
(4)盲板隔离
外[ ] - 联系保运下列位置加盲板
( ) - 泵入口蒸汽线双阀之间法兰
( ) - 配合保运以上位置加盲
{确认人: }
5.停泵状态最后确认
外( ) - 泵已与系统完全隔离。
( ) - 泵已排干净,放空排凝阀打开。
( ) - 电动机断电 。
( ) - 确认普通低压泵P- 具备检修条件。
五、泵的常见故障处理
处理并保证密封液压力比密封腔前压力大0.05 MPa~0.15MPa
六、注意事项
1.离心泵严禁用关入口阀的方法启动或调量;
2.在关闭出口阀的条件下运转不得超过三分钟;
3.离心泵出现抽空或半抽空状态应立即调整或处理;
4.严禁超温、超压、超负荷运转;
5.热油泵在泵体预热时,如果是利用放空阀排空,则应严格控制放空阀开度,以免烫伤、着火。
|