我想计算下反应釜的上面的管壳式冷凝器的最大冷凝能力,已知蒸汽的温度,压力和走壳程,冷冻水7度,没有流量计,只有管径DN50,走管程。各位大佬,这种情况下怎么估算?冷冻水的流量不知,出口温度不知。谢谢

 

发表于 2018-11-7 10:24:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 pzypdl0087 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 bfdlwolf 于 2018-11-7 11:51 编辑

根据流速和管径,可以估算出冷冻水的流量,根据进出冷凝器的冷冻水温差及冷冻水的比热,可以计算出冷凝器的热负荷。

 

发表于 2018-11-7 11:50:22

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
pzypdl0087 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pzypdl0087楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
bfdlwolf 发表于 2018-11-7 11:50
根据流速和管径,可以估算出冷冻水的流量,根据进出冷凝器的冷冻水温差及冷冻水的比热,可以计算出冷凝器的 ...

但是流速怎么确定呀?冷冻水的出口温度不知道

 

发表于 2018-11-7 14:09:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
pzypdl0087 发表于 2018-11-7 14:09
但是流速怎么确定呀?冷冻水的出口温度不知道

《石油化工企业工艺装置管径选择导则》(SHT 3035-2007)或者其他资料如管道系统工艺设计规定(QSH0700-2008)(坛子里有)均可确定流速。冷冻水的出口温度可以现场测,或者查冷冻机组资料。

 

发表于 2018-11-7 14:17:48

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
pzypdl0087 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pzypdl0087楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
bfdlwolf 发表于 2018-11-7 14:17
《石油化工企业工艺装置管径选择导则》(SHT 3035-2007)或者其他资料如管道系统工艺设计规定(QSH0700-2 ...

选择导则是个范围,而且应该是总管的流速,我这冷冻水都是很多支路的一支,那流速也是按这里面的规定来确定嘛?应该跟实际的差很远吧?关键是我们管路非常旧了,而且没有流量计和温度计。

 

发表于 2018-11-7 14:49:45

回复

使用道具 举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 bfdlwolf 于 2018-11-7 15:05 编辑
pzypdl0087 发表于 2018-11-7 14:49
选择导则是个范围,而且应该是总管的流速,我这冷冻水都是很多支路的一支,那流速也是按这里面的规定来确 ...

本来就是估算,你要求的也是最大冷凝能力。另外,可惜你不知道蒸汽的用量

 

发表于 2018-11-7 14:59:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要用估算的話  其實不難
先對於冷凍水
已知入口7度  出口應該可以用測溫槍或溫度表了解出口溫度(溫差就出來了)
DN50=2"管線  假設流速1.3M/S→10T/H(質量流率就有了)
比熱=請查表
以上就可以把冷負荷計算出來了
-------------------------------------------------------------------------------
蒸汽的部分
流量未知
進出熱交換器的溫度請用測溫槍量測
比熱請查資料
就可以反推流量多少了...
-------------------------------------------------------------------------------
我想要問的是,基本上冷凍水會比較乾淨,為何不是走殼側卻讓蒸汽走殼側
因為蒸汽冷凝後可能會有聚合/沉積等相關問題發生
走殼側反而會有問題...
-------------------------------------------------------------------------------
以上提供參考

 

发表于 2018-11-14 11:09:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.104606 second(s), 72 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197