从上班到现在一直有个问题很纠结,刚上班时仪表机柜间施工时是要求仪表保护地和工作地要单独分开,室外要求单独做一组接地极。大概10年左右开始接触的设计图纸基本上都是仪表和电气公用接地,保护地和工作地分别接至两个不同的母排上然后再都接到电气的接地网上。那么这不又接到一起了么

 

发表于 2018-11-6 15:02:44

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 fjw3081585 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

新标准要求同电气地接在一起,原来都是自己接地的。

 

发表于 2018-11-6 15:53:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
从一开始到现在甚至将来都是接一起的,谁告诉要单独做接地。

 

发表于 2018-11-6 16:14:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fjw3081585楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高二  |  头衔:  【仪表施工员一枚】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2018-11-6 16:14
从一开始到现在甚至将来都是接一起的,谁告诉要单独做接地。

2009年施工的时候就是这样设计的,后来问过别的设计说是变了,现在都是写的接地电阻不满足情况下单独做一组接地极。早期的施工规范上也有

 

发表于 2018-11-6 16:34:41

点评

单独接地也要连接至工厂接地网,根本就不存在什么单独接地,所谓单独接地就是把工厂接地网不断并联而已。  详情 回复 发表于 2018-11-7 09:28
确实是这样的,我们也在这样做。  详情 回复 发表于 2018-11-6 19:55
回复

使用道具 举报

fjw3081585 发表于 2018-11-6 16:34
2009年施工的时候就是这样设计的,后来问过别的设计说是变了,现在都是写的接地电阻不满足情况下单独做一 ...

确实是这样的,我们也在这样做。

 

发表于 2018-11-6 19:55:53

回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-7 09:28:55

回复

使用道具 举报

nihao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
接地的作用是保护用电设备,究竟是共用接地还是单独接地,最重要的是接地电阻值的大小测定。共用接地电阻值<10欧(似乎是,不是电气专业记得不是很清楚),就可以共用接地,而>了就需单独接地。

 

发表于 2019-2-24 08:26:14

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
870471450 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fjw3081585楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高二  |  头衔:  【仪表施工员一枚】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
nihao123 发表于 2019-2-24 08:26
接地的作用是保护用电设备,究竟是共用接地还是单独接地,最重要的是接地电阻值的大小测定。共用接地电阻值 ...

电气接地电阻现在设计一般都是不大于4欧姆,仪表的一般也随电气走

 

发表于 2019-4-1 17:18:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
nihao123 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

@^$$VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
保护地是箱体的金属外壳接地.  工作接地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。工作地和保护地的电压不一样所以分开接地,怕有高电压直接到低电压。至于最后又到汇到一处就理解不太清楚了。

 

发表于 2019-4-2 16:13:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fjw3081585楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高二  |  头衔:  【仪表施工员一枚】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
@^$$ 发表于 2019-4-2 16:13
保护地是箱体的金属外壳接地.  工作接地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度 ...

关键就是最后汇到一起

 

发表于 2019-4-3 14:31:34

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077433 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197