QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
德腾
打印 上一主题 下一主题

[求助] 电接点真空压力表

[复制链接]
2.9K |20
阅读字号:
跳转到指定楼层
1

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
电接点真空压力表哪个厂家质量好,现在使用的灵敏度太差,设备不能正常运行。大神们推荐一下,谢谢。

 

发表于 2018-10-19 11:34:33



上一篇:DCS及PLC中设定的延时值的根据是什么?
下一篇:modbus 通信线缆 型号咨询

评分

参与人数 3财富 +13 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
sdscj0122 + 3 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 阿瓦嘿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--什么设备呀,怎么还用到真空压力电接点呀-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 12:50:16

回复

使用道具 举报

简介--使用电接点压力表或者电接点真空压力表控制设备运行的方案比较少了,确实精度差、变差大,控制效果不良,建议改为压力控制器或者真空压力变送器来实现为好,即提高精度又保证控制精度,价格差不几个钱。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 13:31:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
阿瓦嘿楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--tiger2010 发表于 2018-10-19 12:50 什么设备呀,怎么还用到真空压力电接点呀 罗茨真空泵启动过程使用-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 14:01:14

回复

使用道具 举报

5
阿瓦嘿楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--匆匆的过客 发表于 2018-10-19 13:31 使用电接点压力表或者电接点真空压力表控制设备运行的方案比较少了,确实精度差、变差大,控制效果不良,建 ... 压力变送器也有正压和真空之分吗? ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 14:02:27

点评

变送器的测量范围包括实际需要真空和压力范围就好,工艺提出条件后仪表专业会合理选择的。  详情 回复 发表于 2018-10-19 14:07
回复

使用道具 举报

简介--阿瓦嘿 发表于 2018-10-19 14:02 压力变送器也有正压和真空之分吗? 变送器的测量范围包括实际需要真空和压力范围就好,工艺提出条件后仪表专业会合理选择的。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 14:07:02

回复

使用道具 举报

7
阿瓦嘿楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--匆匆的过客 发表于 2018-10-19 14:07 变送器的测量范围包括实际需要真空和压力范围就好,工艺提出条件后仪表专业会合理选择的。 现有压力能达到-0.096mpa,适用范围-0.1~~0MPa就可以,可以推荐吗? ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 14:11:01

点评

如果是-0.096MPa~0MPa,选择-0.1~0MPa就可以,前提是工作过程中没有正压出现,如果能够出现正压还要考虑变送器的正压范围。 将实际工作范围交给供应商去选择就行,有问题他们负责。  详情 回复 发表于 2018-10-19 14:17
回复

使用道具 举报

8
阿瓦嘿楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--匆匆的过客 发表于 2018-10-19 14:07 变送器的测量范围包括实际需要真空和压力范围就好,工艺提出条件后仪表专业会合理选择的。 现在才用的是电接点压力表,如果更换压力变送器线路怎么接?连锁启动罗茨泵 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 14:14:55

点评

如果没有控制系统比如DCS、PLC等,可以用数显表+压力变送器配合使用,数显表有接点输出,到电气专业控制泵的启停即可。  详情 回复 发表于 2018-10-19 14:23
回复

使用道具 举报

简介--阿瓦嘿 发表于 2018-10-19 14:11 现有压力能达到-0.096mpa,适用范围-0.1~~0MPa就可以,可以推荐吗? 如果是-0.096MPa~0MPa,选择-0.1~0MPa就可以,前提是工作过程中没有正压出现,如果能够出现正压还要考虑变送器的 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 14:17:39

点评

交给供应商选择是个不错的想法,但自己一定要知道一些特殊的注意点,否则防不胜防,供应商只会常规的  详情 回复 发表于 2018-10-20 08:35
回复

使用道具 举报

简介--阿瓦嘿 发表于 2018-10-19 14:14 现在才用的是电接点压力表,如果更换压力变送器线路怎么接?连锁启动罗茨泵 如果没有控制系统比如DCS、PLC等,可以用数显表+压力变送器配合使用,数显表有接点输出,到电气专业控制 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 14:23:20

回复

使用道具 举报

简介--阿瓦嘿 发表于 2018-10-19 14:02 压力变送器也有正压和真空之分吗? 压力,分为正压、负压,绝压、差压、正负双压 你们当前用的电接点真空表,究竟是真空负压表呢?,还是真空绝压表? 看概念图, .guestviewthumb ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 14:25:09

回复

使用道具 举报

简介--采用(压变+二次表)的方式做多路报警,参考这个图上的配表 登录/注册后可看大图 帅克_敞口罐 几种液相取压方式 及测控方法_mo.gif (78.33 KB, 下载次数: 1) 下载附件  保存到相册 2018-10-19 1 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 14:34:11

回复

使用道具 举报

13
阿瓦嘿楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--匆匆的过客 发表于 2018-10-19 14:23 如果没有控制系统比如DCS、PLC等,可以用数显表+压力变送器配合使用,数显表有接点输出,到电气专业控制 ... 明白了,就是需要就地PLC显示。谢谢 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 14:58:34

回复

使用道具 举报

14
阿瓦嘿楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--匆匆的过客 发表于 2018-10-19 14:17 如果是-0.096MPa~0MPa,选择-0.1~0MPa就可以,前提是工作过程中没有正压出现,如果能够出现正压还要考虑 ... 基本不会有正压情况,选择一个-0.1~~0.1相对合适,范围小,精度高。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 15:00:23

回复

使用道具 举报

15
fenee501VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--用压力控制器可以解决你的问题,真空及正压力都可以测量,输出开关信号,接你的泵就可以控制了。-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 17:18:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

16
阿瓦嘿楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--fenee501 发表于 2018-10-19 17:18 用压力控制器可以解决你的问题,真空及正压力都可以测量,输出开关信号,接你的泵就可以控制了。 压力控制器就是压力变送器?具体怎么选择,需要那些仪表,可以详细说一下嘛?谢谢 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 17:24:15

回复

使用道具 举报

17
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--阿瓦嘿 发表于 2018-10-19 17:24 压力控制器就是压力变送器?具体怎么选择,需要那些仪表,可以详压力控制器是带有开关量输出的,一般的压变没有开关量输出的,也有一模二开的变送器。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-19 18:24:26

回复

使用道具 举报

18
cubelVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--匆匆的过客 发表于 2018-10-19 14:17 如果是-0.096MPa~0MPa,选择-0.1~0MPa就可以,前提是工作过程中没有正压出现,如果能够出现正压还要考虑 ... 交给供应商选择是个不错的想法,但自己一定要知道一些特殊的注意点 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-10-20 08:35:42

回复

使用道具 举报

19
leeGITIVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--如果要求较高,采用压力变送器,PLC编程,使用起来会比较可靠。-登录查看全文

 

发表于 2018-10-22 22:10:55

回复

使用道具 举报

20
淄博腾乐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--估计能把你看晕  找个买仪表的一问就知道了 这种东西简单的很-登录查看全文

 

发表于 2018-10-26 08:45:39

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103187 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197