这两种静电跨接方式哪个好?



现场发现有 两种不同的静电跨接方式,请大家看看哪种更规范、更好?为什么?



IMG_20180920_094914.jpg


Screenshot_20180924-175902.jpg




 

发表于 2018-9-25 15:05:13

评分

参与人数 3财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
dingqianchuan + 5 发起议题
催化一粟 + 1 发起议题
渝琴 + 10 + 1 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 匆匆的过客 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

英福星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +2 财富值财富

后者更规范、更好。

 

发表于 2018-9-25 15:32:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +2 财富值财富

说实话,个人现场见到的类似跨接很少。内行看门道,外行看热闹;个人外行,回复等待内行的回复。

 

发表于 2018-9-25 19:26:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +2 财富值财富

个人认为后一个跨接更规范一些,从法兰上焊接连接板接触牢靠,用螺栓紧固带鼻子的跨接线也很牢固。
前一种经常见到,属于常用方式,但是由于采用钢板压在法兰紧固螺栓上,一定程度上会影响紧固效果,跨接线的连接方式很正规。
不知为什么,不锈钢法兰为何用碳钢螺栓紧固?

 

发表于 2018-9-25 19:45:55

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
匆匆的过客 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +2 财富值财富

后者更规范、更好

 

发表于 2018-9-25 20:23:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +2 财富值财富

跨接地线压线端子要求用镀锌扁钢或纯铜,防止生锈或压接不牢电阻增大影响设备的安全运行,从图中看第二张更规范

 

发表于 2018-9-26 10:03:31

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
匆匆的过客 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +2 财富值财富

都符合规范,第二张更规范些

 

发表于 2018-9-26 20:39:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

曦月梧桐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 

回帖奖励 +2 财富值财富

感觉都不需要,这么多螺栓在呢。《石油库设计规范》(GB 50074-2002)第14.2.14 条规定:输油(油气)管道的法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。

 

发表于 2018-9-28 14:28:55

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

曦月梧桐 发表于 2018-9-28 14:28
感觉都不需要,这么多螺栓在呢。《石油库设计规范》(GB 50074-2002)第14.2.14 条规定:输油 ...

谢谢回复!
化工企业大部分涉及腐蚀问题,因此防静电跨接是常规方案。

 

发表于 2018-9-28 14:34:32

回复

使用道具 举报

love12-34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +2 财富值财富

后者更好,压的更实在。但,感觉这样的法兰不需要跨接

 

发表于 2018-9-30 14:47:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

葛国庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +2 财富值财富

后者吧,我这边必须用厚度为0.5mm的铜片才行。。

 

发表于 2018-10-3 11:30:27

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hesonchang214 + 3 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +2 财富值财富

本帖最后由 dapao135 于 2018-10-5 12:41 编辑

1、单论跨接,两种跨接都不好,跨接线太长,螺栓太长,缺防松垫圈。不符合" SH3097-2000 石油化工静电接地设计规范 3.7.2.2 当采用螺栓连接时,其金属接触面应去锈、除油污,并加防松螺帽或防松垫片。" 的要求。2、该处应不用跨接。


 

发表于 2018-10-5 12:39:36

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

第二种方式更规范一些,第二种将跨接与管道连接完全分开,这样既便于操作,也便于检测和调整。另外,第二种跨接线也是专门制作的,更规范

 

发表于 2018-10-8 23:32:20

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

第一个简单,利用原来的螺栓就可以了,第二个还得焊接,施工难度大,费用高,而且检修拆卸还得先拆跨接线。个人认为第一种基本能满足使用,第二种比较麻烦,费用高。

 

发表于 2018-10-10 13:51:08

评分

参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 深入讨论
匆匆的过客 + 1 观点鲜明

查看全部评分

回复

使用道具 举报

两种都符合规范,并且现在现场常见的是采用第一种接法,成本更低,第二种接法成本较高,但是方便静电线损坏更加容易更换,更换时不存在停车管线泄压及置换,

 

发表于 2018-10-23 15:47:34

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

英雄留步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
明天要更好 发表于 2018-9-25 19:45
个人认为后一个跨接更规范一些,从法兰上焊接连接板接触牢靠,用螺栓紧固带鼻子的跨接线也很牢固。
前一种 ...

不锈钢螺栓热紧后容易咬死,使用碳钢利于拆卸及复用

 

发表于 2018-10-25 15:27:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
满足电阻值要求的都可以。

 

发表于 2018-10-27 10:58:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wushengxiaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8100219】  已绑手机  
后者规范些,跨线我们现场都用铜或锌编制带的。

 

发表于 2018-11-22 11:28:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

13814414114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
焊接的电阻更小。更安全。

 

发表于 2018-11-27 15:06:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

后者才是规范的跨接方式。

跨接的地线不可以直接连接到法兰的螺栓上,况且螺栓都已经生锈了,跨接电阻会**增加。

 

发表于 2018-12-3 09:39:39

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.370062 second(s), 186 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197