树脂废渣就是产生不饱和树脂过程中的过滤得到的固体废渣,属于危废品,只是暂存,存一段时间就送到有资质危废处理公司处理掉了。
现在环保要求需要专门上一个存危废品的仓库,但是也没有做过这方面的东西,查危废规范能查到一些要求,防爆、防静电、排气什么的,具体怎么做也不知道,还有室内应该也要上灭火器材或者消防栓,是不是需要上检测仪器,比如报警器什么的。就是问下诸位大神有做过这个东西的吗?实在没做过,搞不懂

 

发表于 2018-9-13 17:05:45

评分

参与人数 4财富 +17 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
HP0377 + 5 发起议题
智者明 + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhouzhou_VJRI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

危废库主要做到“三防”,即:防水(下雨)、防渗漏、防火。

 

发表于 2018-9-13 17:28:17

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
智者明 发表于 2018-9-13 17:28
危废库主要做到“三防”,即:防水(下雨)、防渗漏、防火。

那别的不需要考虑吗?还有具体该怎么做

 

发表于 2018-9-13 17:35:16

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
智者明 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouzhou_VJRI 发表于 2018-9-13 17:35
那别的不需要考虑吗?还有具体该怎么做

其他暂时可以不考虑。
具体做法是:用防火板材(或者砖墙)盖一个库房(面积视你危废暂时贮存需求量),库房内做防渗围堰,树脂废渣用吨袋或桶装(危废不能落地),门槛要满足叉车进出,危废库门上锁,门口放置消防设施。

 

发表于 2018-9-13 17:56:21

评分

参与人数 3财富 +13 收起 理由
小小化工工程师 + 8 深入讨论
zhouzhou_VJRI + 2 深入讨论
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
智者明 发表于 2018-9-13 17:56
其他暂时可以不考虑。
具体做法是:用防火板材(或者砖墙)盖一个库房(面积视你危废暂时贮存需求量), ...

恩,谢谢!非常感谢!

 

发表于 2018-9-14 08:15:43

回复

使用道具 举报

zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
智者明 发表于 2018-9-13 17:56
其他暂时可以不考虑。
具体做法是:用防火板材(或者砖墙)盖一个库房(面积视你危废暂时贮存需求量), ...

对了,想再咨询一下,这个做防渗围堰是结构还是建筑专业需要做的?

 

发表于 2018-9-14 08:23:53

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 1 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
智者明 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouzhou_VJRI 发表于 2018-9-14 08:23
对了,想再咨询一下,这个做防渗围堰是结构还是建筑专业需要做的?

不要考虑那么复杂,民工都会做。沿库房四周用砖砌10cm高,涂抹一层环氧树脂。实在不行,请结构专业出个设计说明。

 

发表于 2018-9-14 08:56:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
智者明 发表于 2018-9-14 08:56
不要考虑那么复杂,民工都会做。沿库房四周用砖砌10cm高,涂抹一层环氧树脂。实在不行,请结构专业出个设 ...

恩,好的,谢谢

 

发表于 2018-9-14 08:58:56

回复

使用道具 举报

智者明 发表于 2018-9-13 17:56
其他暂时可以不考虑。
具体做法是:用防火板材(或者砖墙)盖一个库房(面积视你危废暂时贮存需求量), ...

硬件完成了,还要有软件。要编制相应的《危废库管理制度》,包括:责任人、进出库记录、存放量、检查记录....等等。安监部门要专项检查的。

 

发表于 2018-9-14 09:00:43

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
智者明 发表于 2018-9-14 08:56
不要考虑那么复杂,民工都会做。沿库房四周用砖砌10cm高,涂抹一层环氧树脂。实在不行,请结构专业出个设 ...

但是是不是一般液体危废才考虑防防渗?不好意思,我确实不懂这个,再请教一下

 

发表于 2018-9-14 09:04:08

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
小小化工工程师 + 2 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
智者明 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

不一定是液体才考虑防渗。库房冲洗水、救火时的消防水都需要防外泄,所以“防渗”是危废库的硬条件之一。

 

发表于 2018-9-14 09:27:25

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 深入讨论
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
智者明 发表于 2018-9-14 09:27
不一定是液体才考虑防渗。库房冲洗水、救火时的消防水都需要防外泄,所以“防渗”是危废库的硬条件之一。

恩,知道了,谢谢!!!

 

发表于 2018-9-14 10:52:22

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
危废储存有国家标准的,你找一下看一眼就好

 

发表于 2018-9-14 11:36:55

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
守望者星星 发表于 2018-9-14 11:36
危废储存有国家标准的,你找一下看一眼就好

恩,谢谢!

 

发表于 2018-9-14 13:32:28

回复

使用道具 举报

caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一定要建立危险废物台账,并悬挂在现场,其实个人觉得可以做抽风,平时不开,但人进去要通风排气,里面存放的东西一定要密闭,要注意废渣不能混放,有些混放而且密闭环境温度高会产生自燃,我厂试过将吸附了导热油的硅藻土混放在吸附了苯酐的除尘袋,环境温度高自燃了,同时要做烟雾检测和自动消防装置,这个叫做消防的做很简单的,虽然是临建的仓库,但最好按规范做。围堰防泄漏也是必须的。

 

发表于 2018-9-15 16:20:48

评分

参与人数 4财富 +22 收起 理由
zhouzhou_VJRI + 2 热心助人
智者明 + 10 热心助人
小小化工工程师 + 5 深入讨论
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
caojj299 发表于 2018-9-15 16:20
一定要建立危险废物台账,并悬挂在现场,其实个人觉得可以做抽风,平时不开,但人进去要通风排气,里面存放 ...

谢谢,因为之前着过火,业主就希望加自动火灾报警系统,你说的烟雾检测是不是就是火灾报警系统里面的?还有自动消防装置是什么?是需要在室内加个消火栓还是自动喷淋设施啊?

 

发表于 2018-9-17 11:11:19

回复

使用道具 举报

      烟雾检测、喷淋设施、消火栓和CCTV都是火灾报警系统包含的内容,按2017年生效的新《消防法》要求,火灾报警系统还要与当地消防部门的应急管理平台联网,实施24小时监控。
      如果单位有钱,可以这样做,但以后监管会很严,若触发自动报警情况多了,要处罚的。
      但我个人认为:仅仅是建设一个危废品的暂存库,没必要搞那么高档,满足基本要求即可。

 

发表于 2018-9-17 11:55:53

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
zhouzhou_VJRI + 2 深入讨论
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
智者明 发表于 2018-9-17 11:55
烟雾检测、喷淋设施、消火栓和CCTV都是火灾报警系统包含的内容,按2017年生效的新《消防法》要求,火 ...

你好,想在问下不在危废库里做防渗围堰,墙体从地面翻上来50cm涂抹防渗,仓库门槛也加高,可以吗?

 

发表于 2018-9-20 11:40:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
智者明 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouzhou_VJRI 发表于 2018-9-20 11:40
你好,想在问下不在危废库里做防渗围堰,墙体从地面翻上来50cm涂抹防渗,仓库门槛也加高,可以吗?

可以的。
一般做到20~30cm足已,防渗仅仅是以防万一的措施,安监的要求是要做,至于怎样做他们不太关注。
仓库门槛不宜太高,需要考虑叉车或小手推车的进出。

 

发表于 2018-9-20 12:42:41

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zhouzhou_VJRI + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
智者明 发表于 2018-9-20 12:42
可以的。
一般做到20~30cm足已,防渗仅仅是以防万一的措施,安监的要求是要做,至于怎样做他们不太关注 ...

恩,知道了,谢谢

 

发表于 2018-9-20 13:24:37

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.079941 second(s), 111 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197