[求助] 请问控制室配电间贴邻建设后,配电柜和控制柜难道都不需要防爆了吗?

[复制链接]
8.3K |13
阅读字号:
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
以下是别人的专业回答:
配电间和控制室都在防爆区域内,整个车间都是防爆区域,我们配电间是贴临建设,控制室也是贴临建设,在配电间上面。但是我们控制会在中央控制室,现场车间只是预留一个操作员站。但是配电柜都是普通GDD柜,不存在防爆问题。

根据建规才能贴邻,那请问控制室配电间贴邻建设后,配电柜和控制柜难道都不需要防爆了吗?

 

发表于 2018-8-8 11:36:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建规3.3.8说的是允许贴邻建造,并应符合50058的规定。缺一不可。不如远点建了省钱。

 

发表于 2018-8-8 13:27:46

点评

1区好像是不允许采用正压通风的  详情 回复 发表于 2018-8-9 15:12
请问具体是符合50058的哪一条呢? 谢谢啦  详情 回复 发表于 2018-8-8 13:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
smlx1978 发表于 2018-8-8 13:27
建规3.3.8说的是允许贴邻建造,并应符合50058的规定。缺一不可。不如远点建了省钱。

请问具体是符合50058的哪一条呢?  谢谢啦

 

发表于 2018-8-8 13:56:08

回复

使用道具 举报

smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可采用正压通风

 

发表于 2018-8-8 21:48:27

点评

请问具体是符合50058的哪一条呢? 谢谢啦  详情 回复 发表于 2018-8-9 09:11
回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
smlx1978 发表于 2018-8-8 21:48
可采用正压通风

请问具体是符合50058的哪一条呢?  谢谢啦

 

发表于 2018-8-9 09:11:05

回复

使用道具 举报

gedddddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你说的是房间抗不抗爆的问题吧。配电间和控制间肯定不在爆炸危险区域内,不用防爆的呀。。。

 

发表于 2018-8-9 10:22:18

点评

但是建规中控制室允许和甲乙类车间贴邻,但是说贴邻的必须是防火墙,没说到控制室要不要防爆的问题,还说到需要做抗暴墙,所以抗暴墙难道和防火墙做成一个墙吗??、望指教  详情 回复 发表于 2018-8-9 15:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
控制室、配电间必须在爆炸危险区域外

 

发表于 2018-8-9 12:33:04

点评

geddddd 发表于 2018-8-9 10:22
你说的是房间抗不抗爆的问题吧。配电间和控制间肯定不在爆炸危险区域内,不用防爆的呀。。。

但是建规中控制室允许和甲乙类车间贴邻,但是说贴邻的必须是防火墙,没说到控制室要不要防爆的问题,还说到需要做抗暴墙,所以抗暴墙难道和防火墙做成一个墙吗??、望指教

 

发表于 2018-8-9 15:11:13

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
yuyang0520311 发表于 2018-8-9 12:33
控制室、配电间必须在爆炸危险区域外

但是建规中控制室允许和甲乙类车间贴邻,但是说贴邻的必须是防火墙,没说到控制室要不要防爆的问题,还说到需要做抗暴墙,所以抗暴墙难道和防火墙做成一个墙吗??、望指教

 

发表于 2018-8-9 15:11:32

点评

建规3.3.8要求贴邻的配电室用防火墙,3.6.9贴邻的分控制室用防火隔墙。但是控制室设计规范GB50779、HG20508都要求控制室做抗暴,所以这个贴邻的墙改成抗爆墙更合适,或者说审查更容易通过。现在有些单位都不允许分控  详情 回复 发表于 2018-8-10 08:37
建规里对控制室建筑好像没有抗爆的要求,石油化工企业的控制室才有抗爆的要求。建规里可以贴邻车间建设的只能是分控制室,总控制室也不允许贴邻建设,虽然没提要在爆炸危险区域之外的要求,但个人觉得应该参考3.3.8  详情 回复 发表于 2018-8-9 21:57
回复

使用道具 举报

1区好像是不允许采用正压通风的

 

发表于 2018-8-9 15:12:01

回复

使用道具 举报

yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zb030121eric 发表于 2018-8-9 15:11
但是建规中控制室允许和甲乙类车间贴邻,但是说贴邻的必须是防火墙,没说到控制室要不要防爆的问题,还说 ...

建规里对控制室建筑好像没有抗爆的要求,石油化工企业的控制室才有抗爆的要求。建规里可以贴邻车间建设的只能是分控制室,总控制室也不允许贴邻建设,虽然没提要在爆炸危险区域之外的要求,但个人觉得应该参考3.3.8条对于车间配电室的要求,应符合GB50058的要求。如果设置的墙是防爆墙应该能满足防火墙的要求,可以作为防火墙使用。

 

发表于 2018-8-9 21:57:51

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
geddddd + 5 同意你的观点
lflsedin + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

现在有些单位都不允许分控制室贴邻了,要独立建造整体抗暴了。

 

发表于 2018-8-10 08:37:24

点评

但问题是抗暴墙能作为放火墙用不? 一个墙既要是放火墙,又要是防爆墙,有这种墙 不?  详情 回复 发表于 2018-8-10 10:51

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
geddddd 发表于 2018-8-10 08:37
建规3.3.8要求贴邻的配电室用防火墙,3.6.9贴邻的分控制室用防火隔墙。但是控制室设计规范GB50779、HG205 ...

但问题是抗暴墙能作为放火墙用不?  一个墙既要是放火墙,又要是防爆墙,有这种墙 不?

 

发表于 2018-8-10 10:51:31

回复

使用道具 举报

longxh28VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
防爆区内不允许有不防爆设备的。
解决办法可以是:分控室靠外墙布置,一般选择建筑端部,对侧面开门,门窗开在距爆炸危险区范围外扩3m以外,在靠防爆区侧的墙上不开门窗。
厂房较大时条件较难达到。
分控室与厂房用防爆墙分隔,一般防爆墙做的很结实,肯定是达到防火墙的要求的。

 

发表于 2018-8-13 08:13:36

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.122512 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197