[求助] 前辈们,请问温压补偿后的值参与控制联锁合理还是温压补偿前的值参与控制合理?

[复制链接]
1.7K |8
阅读字号:
栾保华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
RT请问温压补偿后的值参与控制联锁合理还是温压补偿前的值参与控制合理?

 

发表于 2018-7-31 11:02:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 栾保华 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个得看情况,但是温压补偿后的值才更接近实际值,工艺应该以补偿后为准,参与联锁也应该以补偿后为准

 

发表于 2018-7-31 11:28:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

温压补偿的目的是得到准确的流量值,如果控制和联锁是用流量值作为指标,应该用补偿后的值才合理。

 

发表于 2018-7-31 14:52:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

困不困VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
温压补偿后的流量可以是标况下的流量,也可以是设计工况下的流量。系统画面上显示的是补偿后的流量还是补偿前的流量,显示哪个就用哪个好了,这样操作人员根据画面显示操作和判断都比较方便吧

 

发表于 2018-10-21 21:32:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
控制联锁是保证工况下的稳定与安全,温压补偿前是工况状况的反映,所以应当是温压补偿前的参数参与控制联锁较为合理。

 

发表于 2018-10-21 21:41:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2018-10-21 22:10 编辑

你的控制目标,是啥呀?,
是流量呢,
还是温度,
或者压力,
或者三个参数,都要连锁?

目标弄清了,那还用问么!
目标弄不清,连锁个屁呀,把设备关停了,离岗回家搞老婆去,
算球喽。

 

发表于 2018-10-21 22:09:22

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
具体情况具体分析。如果联锁值要求不高,补偿前的值非常满足联锁要求,建议补偿前。比较补偿后的值受多参量影响,可靠性下降。

 

发表于 2018-10-22 08:28:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
参与联锁也应该以补偿后为准,补偿后的值较准确点,

 

发表于 2018-10-23 11:37:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

温压补偿前的值参与控制合理,温度或者压力出问题不会影响联锁。

 

发表于 2018-10-23 16:52:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.289381 second(s), 102 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197