◆管道焊接时的焊缝距
GB50235-2010-6.0.2条:直管上两对接焊口中心面的间距,当管道公称直径大于等于150mm时,不得小于150mm。当公称直径小于100mm时,不得小于管子外径且不得小于100mm。
除采用定型弯头外,管道焊缝与弯管起弯点的距离不得小于管子外径且不得小于100mm。
管道焊缝距离支管台或者半管接头的开孔边沿距离不得小于50mm,且不得小于开孔外径。
管道环焊缝距离支吊架净距不得小于50mm。需热处理的焊缝距支吊架的净距不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。
其它标准类似,不再列举。
该标准的条文说明是这么解释这些要求的:为了避免焊缝过于集中形成应力叠加,以免造成焊接接头的破坏隐患。并考虑因位置影响影响焊工施焊和热处理的进行。


◆既然咱们国内的标准规定的这么明确,为什么ASME31.3等国际先进标准却无此类要求?
国内压力管道领域最具影响力的专家之一-岳进才先生在《压力管道技术》一书里对GB50235、SH3501等标准的此类条款提出了质疑:对于焊缝距离支吊架间距的要求,可认为原因是焊缝是薄弱区,可以离距离支吊架等集中荷载区远一些。对于其它规定,则显得缺乏理论依据。焊缝的热影响区尺寸范围是对于气焊约为22mm,对于电弧焊则不超过6mm,而上述标准规定的间距尺寸则远超此值。如果是考虑焊缝热处理方便的话,则两焊缝间距近,可以一起热处理。对于焊缝距离弯头起弯点的距离,如果是煨弯弯头等非标弯头,则其应力集中系数比定型弯头更小,柔性系数比定型弯头更大,因此更没必要做此规定。那么,问题来了:标准这么规定的依据是什么呢?不晓得。反正ASMEB31.3无此要求。
大家怎么看?

 

发表于 2018-6-11 06:08:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
normalboy + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 gcbllz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wanlin913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
怎么没有人回答呢,顶下,我也很想知道,这么定的依据是什么?

 

发表于 2019-5-28 21:14:10

回复

使用道具 举报

xiongcongguiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
其实标准中的有些条款是没有理论依据的,纯属拍脑袋决定。像你提的这些尺寸限制,如果一定要个理由,可以这么说:虽然焊缝热影响区范围很窄,为了更安全,就离热影响区远点,到底多少合适呢,为了统一,就确定下来这么些数据了。

 

发表于 2019-6-27 15:37:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hyzhou1108VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
xiongconggui 发表于 2019-6-27 15:37
其实标准中的有些条款是没有理论依据的,纯属拍脑袋决定。像你提的这些尺寸限制,如果一定要个理由,可以这 ...

这些都是经验值 包括材料经验、设计经验、施工经验,肯定不会每一种管子都做试验

 

发表于 2019-6-29 20:28:00

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiaoboboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如果没有距离要求,焊缝如果需要RT射线拍片检测,该怎么贴片呢?一张底片的宽度是多少?管道环焊缝距离支吊架净距不得小于50mm,如果小于规范要求,焊接完成了片子没法贴如何进行检测?如果直径较大,厚度较厚的情况下如何打磨做超声打磨宽度需要多少?个人认为安装的技术规范的规定存在合理性,即使从检测角度数字要求就很合理,没有任何法规规范说上述情况可以不做检测。施工不能上道工序做完让下道工序无法按下道工序无法执行,再举一个不恰当的例子,管道在穿墙套管内不允许有焊缝,不是说焊工做不到,是后续怎么检测,怎么维修一样的道理。不能自己走路让别人无路可走。

 

发表于 2020-11-8 08:52:13

回复

使用道具 举报

gcbllz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
xiaobobo 发表于 2020-11-8 08:52
如果没有距离要求,焊缝如果需要RT射线拍片检测,该怎么贴片呢?一张底片的宽度是多少?管道环焊缝距离支吊 ...

说的有道理,实际情况灵活掌握

 

发表于 2020-11-18 14:03:52

回复

使用道具 举报

我们国家规范也是参照美标的
美标也有最小焊缝间距的要求
===========================
焊缝的布置问题
https://bbs.hcbbs.com/thread-790569-1-1.html
(出处: 海川化工论坛)

 

发表于 2020-11-20 12:10:34

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
梦幻100 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.082238 second(s), 87 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197