从现场仪表至机柜间接线端子,中间设置仪表接线箱,分支电缆,接线箱至机柜间主电缆,这些仪表电缆的选型有没有什么规定?
举一个项目的电缆设计选型,分支电缆用的是1x2x1.5mm2,主电缆用的是16x2x1,0mm2,DO回路分支用的是1x2x2.5mm2,主电缆用的是12x2x2.5mm2,这些电缆的选用有没有什么规范要求?

 

发表于 2018-3-14 15:49:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
线径大小跟载流量有关啊,仪表的一般1.0和1.5mm2就可以了,1.5是比较合适的,1.0怕距离长了压降厉害,2.5的没用过,我们去电气的也是1.5的。

 

发表于 2018-3-14 16:42:21

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
参考HG/T 20512-2014 《仪表配管配线设计规范》

 

发表于 2018-3-15 08:31:43

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
zxg.wylton + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
参考HG/T 20512-2014 《仪表配管配线设计规范》

 

发表于 2018-3-15 08:32:01

回复

使用道具 举报

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你们这是什么项目的?为什么分支电缆会比总电缆粗?莫非分支电缆更长?那要总电缆干嘛?还有,用2.5的电缆?你这传输距离是有多远?好奇怪的设计啊……

 

发表于 2018-3-15 22:11:58

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
zxg.wylton + 10 分支电缆粗一号也可以

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhuirvine 发表于 2018-3-15 22:11
你们这是什么项目的?为什么分支电缆会比总电缆粗?莫非分支电缆更长?那要总电缆干嘛?还有,用2.5的电缆 ...

分支电缆一般40米左右,装置比较大,主电缆600米左右。

 

发表于 2018-3-16 08:24:16

回复

使用道具 举报

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wullen123 发表于 2018-03-16 08:24
分支电缆一般40米左右,装置比较大,主电缆600米左右。
那我觉得可能设计有问题吧,没有道理分支电缆比总电缆粗的啊

 

发表于 2018-3-16 08:43:27

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122384 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197