[推荐] 循环水浊度高,粘泥多,求高手指点

[复制链接]
1.6K |7
循环水处理_WKZJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
1.循环水系统以新水作为补充水.2.凉水塔池均安装电除垢设备和旁滤设备,将循环水的钙离子质量浓度维持在160~260mg/L
3.未加注缓蚀阻垢剂和非氧化型杀菌剂,未定期排污。
4.现场发现凉水塔和循环水池壁、塔池边沿及立柱菌藻滋生非常严重,填料出现黏附物,且旁滤收池表面有黑色块状菌藻出现。
5.水冷器管束清洗时换热介质的管束内结垢严重,清洗困难,换热效果下降。
6.循环水面漂浮有油沫
7.浊度99。
8.现需改变现状,求高手指点

 

发表于 2018-1-10 14:37:50

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
woliaibo + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 循环水处理_WKZJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ww66899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
电除垢只能除钙镁,系统还是需要加杀菌剂,需要定期排水。

 

发表于 2018-1-11 11:39:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
woliaibo + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

猪的念来过倒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
需要加缓蚀阻垢剂和杀菌剂或者粘泥剥离剂,不然带来的问题越来越多,换热器如果开始腐蚀那就问题大了

 

发表于 2018-1-11 11:54:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
woliaibo + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
循环水表面有油沫,这说明有泄漏,需要核查泄露源,泄漏的有机物会引起有机物滋生。
从你描述的情况来看,目前电子除垢的方式效果不尽如人意。这里面有几个描述概念不清晰。你说的钙离子控制在160-260mg/L之间,是由于处理的结果?还是由于系统大量结垢引起钙的残留?仅仅凭借钙离子这一项无法做出判断,所以单独这个数值的测定,不是特别有意义。
判断系统是否结垢需要对整体水质有个相对应的把控。
从你的浊度99NTU,说明系统菌藻控制失控,你在塔柱上看到的已经是菌藻失控的明显征兆,换热器换热管端板上也会有一层细菌粘泥。目前引起换热问题的是结垢和菌藻。
首先你要确定是否结垢,需要对当前水质进行全分析,收集近一段系统的数值,对比就很容易看出系统是否结垢,然后开盖取沉积物就可以;至于细菌的问题可以做水质的细菌总数、异氧菌等等,确定是否超标,开盖取沉积物确定;
从你描述的情况,两项应该都有。
首先你方应先查漏,隔离泄露源进行维修;
另外开始换水至正常范围,对整个系统进行脱油脱脂→粘泥剥离→酸性清洗→预膜清洗,然后采用正常的化学处理手段进行维护(按时排污、投加阻垢缓蚀剂,定期投加杀菌剂等等),电子除垢等方式可以作为优化处理的配置。

 

发表于 2018-1-12 09:43:48

评分

参与人数 1财富 +11 收起 理由
woliaibo + 11 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

循环水处理_WKZJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
shingjiang 发表于 2018-1-12 09:43
循环水表面有油沫,这说明有泄漏,需要核查泄露源,泄漏的有机物会引起有机物滋生。
从你描述的情况来看, ...

是的,确实有泄露的地方。今天浊度都已经达到143了。凉水塔上的填料也开始往下掉落,真真是愁人啊

 

发表于 2018-1-14 08:32:36

回复

使用道具 举报

shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
循环水处理_WKZJ 发表于 2018-1-14 08:32
是的,确实有泄露的地方。今天浊度都已经达到143了。凉水塔上的填料也开始往下掉落,真真是愁人啊

填料往下掉无非是两个原因:1、你们的填料用的时间足够长,填料老化破烂了,需要更换;2、填料上垢、泥积累量过多,压坏了,无论是那个方面的问题,你都需要更换冷却塔的填料了。当然,建议你整个系统清洗之后再换,如果更换的早,系统内的污物就又挂在填料上了。

 

发表于 2018-1-14 16:52:59

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
woliaibo + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

循环水处理_WKZJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
shingjiang 发表于 2018-1-14 16:52
填料往下掉无非是两个原因:1、你们的填料用的时间足够长,填料老化破烂了,需要更换;2、填料上垢、泥积 ...

谢谢,我们准备对系统进行清洗

 

发表于 2018-1-15 09:05:58

回复

使用道具 举报

提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.070233 second(s), 80 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197