设计院出一个调节阀数据表,然后厂家根据数据表选出了一个具体型号,比如原管径是DN100,厂家选出的阀的口径是DN40,管径缩小太多与规范20507调节阀口径不宜缩小原来的一般,怎么跟厂家沟通让他们重新选型还是选择厂家所提过的阀门?


 

发表于 2017-12-26 11:45:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
dennyshen2549 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 一只虾米 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

来人探讨下你们的解决方法。

 

发表于 2017-12-26 11:49:05

回复

使用道具 举报

来个人

 

发表于 2017-12-26 12:26:03

回复

使用道具 举报

有人探讨吗?

 

发表于 2017-12-26 12:37:17

回复

使用道具 举报

.

 

发表于 2017-12-26 13:09:42

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 hfrs 于 2017-12-26 15:59 编辑

如果是通径的话,是不能低于一半的。具体没有数据表无法核算。再说通径计算应该是设计院提供的,你家设计院没有提供吗?

 

发表于 2017-12-26 15:57:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
首先,厂家应该出具计算书,你拿到计算书后和设计院的计算书进行对比。
看一看设计院的计算CV和开度等数据和厂家的相差的大不大。相差太大,估计一方计算的有问题。
然后看看额定CV选择,不同厂家的额定CV不一样。如果该厂家有同样额定CV,大口径的,直接沟通让更换就好了。如果没有,把情况反馈给设计院,是考虑换型,或者工艺提供的数据有问题,让设计院再核实下。
最后在工艺情况没错,选不到核实阀门的情况下,选择小于管径一半的阀门也是没有办法的。

 

发表于 2017-12-26 16:02:09

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
auma-valve + 5 深入讨论
zhengpeichun + 5 热心助人
dennyshen2549 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hcer | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个你只能提出来看设计院和厂家两方是否有问题,如果确实没有问题,不必拘泥于规范。

 

发表于 2017-12-26 22:13:56

回复

使用道具 举报

sbkwrj0243VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
厂家提供多大的阀门,应通过我们确认后方可安装使用,不明白你啥意思

 

发表于 2017-12-27 13:40:05

回复

使用道具 举报

牜牜 发表于 2017-12-26 16:02
首先,厂家应该出具计算书,你拿到计算书后和设计院的计算书进行对比。
看一看设计院的计算CV和开度等数据 ...

谢谢。

 

发表于 2017-12-27 14:21:14

回复

使用道具 举报

牜牜 发表于 2017-12-26 16:02
首先,厂家应该出具计算书,你拿到计算书后和设计院的计算书进行对比。
看一看设计院的计算CV和开度等数据 ...

你后面所说的换型是指让厂家根据数据表重新选型?

 

发表于 2017-12-27 14:28:48

回复

使用道具 举报

289070414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
根据你们实际使用的流量算,如果设计院一百口径不能改动,我们厂家会根据你们流量算口径来扩径或者缩径

 

发表于 2017-12-27 14:49:16

回复

使用道具 举报

其实这种低两个等级的调阀通径常有。。。不能只说通径放小,管道放大其实也存在。。。个人觉得正常开度10∽60都是Ok的。。。

 

发表于 2017-12-27 21:25:09

回复

使用道具 举报

年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一只虾米 发表于 2017-12-27 14:28
你后面所说的换型是指让厂家根据数据表重新选型?

让厂家根据自己的CV换大口径

 

发表于 2017-12-28 07:49:10

回复

使用道具 举报

auma-valveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
DN100的管,用DN50的阀是可以接受的,调节阀选型经验。

 

发表于 2017-12-28 08:51:11

回复

使用道具 举报

Ameba 发表于 2017-12-27 21:25
其实这种低两个等级的调阀通径常有。。。不能只说通径放小,管道放大其实也存在。。。个人觉得正常开度10∽ ...

40的开度已经很小了。

 

发表于 2017-12-28 08:54:22

回复

使用道具 举报

auma-valve 发表于 2017-12-28 08:51
DN100的管,用DN50的阀是可以接受的,调节阀选型经验。

我的意思是低一半规范还是容许的,如果是 DN40的话感觉要么工艺管太大了,要么有点那个。

 

发表于 2017-12-28 08:56:06

回复

使用道具 举报

牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一只虾米 发表于 2017-12-27 14:28
你后面所说的换型是指让厂家根据数据表重新选型?

我的意思是,在你确认厂家计算无误的情况下,把情况反馈给设计院。
设计院考虑是否有其他更合适类型的阀门可以选择。没有的话,他们也会给你提出相应的意见。
你现在碰到的情况,可能是这几种情况:
1、厂家的产品系列没有合适你的CV,不同厂家的阀门CV值有差别。可以换厂家。
2、设计院工艺条件提的有问题,工艺考虑的管径比较大,可能DN80也满足工艺的条件,或者配管专业允许阀门前后部分管道缩径,这些你都要在确认厂家反馈的计算书无误的情况下反馈给设计院,设计院来确认各专业之间的条件没有问题。
3、实际情况就是管径大,流量小,那你只能用小口径的阀门。

 

发表于 2017-12-28 09:46:24

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
zxg.wylton + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

牜牜 发表于 2017-12-28 09:46
我的意思是,在你确认厂家计算无误的情况下,把情况反馈给设计院。
设计院考虑是否有其他更合适类型的阀 ...

谢谢。

 

发表于 2017-12-28 11:58:33

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
管道缩颈费用低

 

发表于 2017-12-28 14:26:01

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.172561 second(s), 120 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197