[求助] 低温二氧化碳储罐用什么液位计较准确?

[复制链接]
2.9K |13
jzg2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
低温二氧化碳储罐用什么液位计较准确?谢谢

 

发表于 2017-12-5 17:23:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 jzg2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

建议用双法兰差压来测量

 

发表于 2017-12-5 20:33:11

回复

使用道具 举报

气相压强高低,会显著影响液态二氧化碳的密度,双法兰,测不准液面位置。

 

发表于 2017-12-5 20:41:15

回复

使用道具 举报

自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
低温一般用差压计

 

发表于 2017-12-5 21:06:30

回复

使用道具 举报

自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
低温一般用差压计

 

发表于 2017-12-5 21:06:32

回复

使用道具 举报

自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
低温一般用差压计

 

发表于 2017-12-5 21:06:33

回复

使用道具 举报

可以看看wika  732.15系(差压表)~~或是选用电容式液位计~~

 

发表于 2017-12-6 10:37:35

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
看是多大的储罐了,球罐一般控制用雷达,计量用伺服。选择性不高,没啥可选的。

 

发表于 2017-12-6 11:26:22

回复

使用道具 举报

jzg2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
c3h5e8n1 发表于 2017-12-6 11:26
看是多大的储罐了,球罐一般控制用雷达,计量用伺服。选择性不高,没啥可选的。

立罐,用雷达的好像气化雾有没有影响准确性?谢谢回复

 

发表于 2017-12-8 11:42:49

回复

使用道具 举报

jzg2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
zlky2005 发表于 2017-12-5 20:33
建议用双法兰差压来测量

立罐,业主想用雷达的,不知气化雾有没有影响准确性?谢谢回复

 

发表于 2017-12-8 11:43:31

回复

使用道具 举报

jzg2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 

立罐,业主想用雷达的,不知气化雾有没有影响准确性?谢谢回复

 

发表于 2017-12-8 11:43:55

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
见过低温氮气立式储罐液位计用的普通差变。

 

发表于 2017-12-8 16:01:11

回复

使用道具 举报

jzg2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
ssln123 发表于 2017-12-8 16:01
见过低温氮气立式储罐液位计用的普通差变。

好的,谢谢

 

发表于 2017-12-8 16:51:14

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
jzg2008 发表于 2017-12-8 11:42
立罐,用雷达的好像气化雾有没有影响准确性?谢谢回复

有的,如果不是球罐的话,可以考虑双法兰,但是保温措施必须到位,而且双法兰要注意取压法兰凸台的倾斜度,不要搞个水平的,要有个15°左右的角度,以让冷凝液或者其他杂质自然流下去,不要再取压口处积聚。话说液体的二氧化碳是什么介质呢?真心想象不来。

 

发表于 2017-12-11 11:25:53

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.060341 second(s), 81 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197