管道应力分析常温管道温度确定问题

[复制链接]
2.8K |8
阅读字号:
lp3484VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 lp3484 于 2017-12-5 09:29 编辑

最近做了一个小的液氨罐装站项目,当地质检部门非要让做应力分析。问题是管道输入阶段就把我难住了,系统无热源,也无热交换设备,介质有液氨也有氨气,介质温度应该随环境温度变化而变化。那么像东北地区,管道温度应如何输入呢,是取一个冬天最低温度T1,再取一个夏天最高温度T2计算吗,用的是caesarII 2017版。

 

发表于 2017-12-4 00:02:45

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
青涩年华 + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lp3484 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
安装的时候温度取为环境温度,高低温各为一个设计温度。

 

发表于 2017-12-5 12:28:55

点评

大神留步,这里有一个问题,我T1 填环境最高温度40,T2填环境最低温度-40,错误检查的时候总是说T2工况超出了材料使用范围,这是为什么,难道8163的10调制钢不能用于-40度?我改成-10度还是不行,改成0度时可以了,  详情 回复 发表于 2017-12-5 21:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
青涩年华 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lp3484楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
生活开了个玩笑 发表于 2017-12-5 12:28
安装的时候温度取为环境温度,高低温各为一个设计温度。

大神留步,这里有一个问题,我T1 填环境最高温度40,T2填环境最低温度-40,错误检查的时候总是说T2工况超出了材料使用范围,这是为什么,难道8163的10调制钢不能用于-40度?我改成-10度还是不行,改成0度时可以了,但给了一个提醒,说T2的温度输入为0,此温度将被假定为环境温度。这是什么意思,配置文件里明明写着环境温度默认为20度。

 

发表于 2017-12-5 21:55:39

点评

碳钢基本上都只能用到-20度,-10度不行可能是材料库数据不全。  详情 回复 发表于 2017-12-7 18:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
青涩年华 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lp3484 发表于 2017-12-5 21:55
大神留步,这里有一个问题,我T1 填环境最高温度40,T2填环境最低温度-40,错误检查的时候总是说T2工况超 ...

碳钢基本上都只能用到-20度,-10度不行可能是材料库数据不全。

 

发表于 2017-12-7 18:45:09

回复

使用道具 举报

asme b31.3中,看看低温降应力工况。或是gbt20801中的介绍。另外,氨管道为碳钢的话,温度低于-20度会报错。

 

发表于 2017-12-13 17:08:34

回复

使用道具 举报

麦田里的猪圈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
10号钢是用不到-40°,设计条件就有问题啊

 

发表于 2017-12-20 14:37:19

点评

那么东北地区室外管道用什么管材呢,不能使用碳钢?可是像油库之类的都是使用的20#钢啊  详情 回复 发表于 2018-1-3 16:05
回复

使用道具 举报

lp3484楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
麦田里的猪圈 发表于 2017-12-20 14:37
10号钢是用不到-40°,设计条件就有问题啊

那么东北地区室外管道用什么管材呢,不能使用碳钢?可是像油库之类的都是使用的20#钢啊

 

发表于 2018-1-3 16:05:29

回复

使用道具 举报

麦田里的猪圈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人理解你这个设计是有问题的,GB50316 3.1.3.1管道设计温度应取低于或等于管道材料可达到的最低温度。你的环境低温能达到-40,那么管系设计温度(低温)应该至少得-40.
设计温度最好取个设计高温、设计低温,设计温度至少得涵盖环境温度。材料可选低合金钢或者高合金钢。材料选用可适当参照SH/T 3059。

 

发表于 2018-1-8 13:19:24

点评

你忽略了低温低应力的情况  详情 回复 发表于 2018-1-19 16:08
回复

使用道具 举报

Spider-ManVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
麦田里的猪圈 发表于 2018-1-8 13:19
个人理解你这个设计是有问题的,GB50316 3.1.3.1管道设计温度应取低于或等于管道材料可达到的最低温度。你 ...

你忽略了低温低应力的情况

 

发表于 2018-1-19 16:08:46

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.322274 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197